1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Щиточек в старой двушке с неизвестным заземлением

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MarkizDrakon, 16.02.14.

  1. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Щиточек в старой двушке с неизвестным заземлением
    Добрый.
    Собрался строить дом. Решил, что электрика мне под силу. Тем более, что в молодости немного увлекался электроникой. И вот уже более полугода неспешно овладеваю знаниями в данной области, по большей части с помощью нашего форума. Даже уже советы иногда даю и по шапке от ГУРУ не получаю. Знать, кой чему научился:|:. Это присказка.

    Вот сказка (сильно прошу не пинать за ошибки прошлых лет. Уж больно электрика представлась тогда на первый взгляд простым делом).

    Так вот. Сижу, значит, изучаю сегодня, и тут БАХ! А в квартире то что? :close:
    А в квартире вот что
    ОбщийВид.jpg

    Это я, когда въехал на "временное" местожительства немало лет назад, уповая на вышеописанные обстоятельства, но обладая при этом повадками СНТшного электрика произвёл капитальную замену пробок на автоматы. :victory: Параллельно протянув третий провод с лестницы, посчитав, что если уж электрик наш ЖЕКный бросил лет 15 назад трёхпроводной кабель на стиралку (два зелёных и коричневый), то зануление должно происходить никак не в моём щитке. (наклёвывались проблески сознания больше похожего на ясновидения нежели на понимание)
    ЩитокВнутри.png

    На лестнице вот что
    Лестница.jpg
    То есть фазы в клеммник ноль на щит. Причём левый и правый болты щита, я так понимаю для магистрали, и нижние для квартир, но на это соседи слева положили и я так понимаю, при монтаже отключали ноль. :( Но и я не лыком шит. Также при прокладке третьего провода (PE надеюсь) согрешил:nono:

    Проводку двухпроводную в неочень моей квартире дома лет 40 как с капремонта, никто естественно сразу переделывать не бросится. Поэтому решил в качестве первого шага начать с модернизации щитка. Так как он довольно простой получился, то набросал как бы сразу и раскладку и принципиальную схему "два в одном" Нулями в комнаты не стал засорять эфир.
    ЩитокКвартиры.jpg

    Вопрос, можно ли так поступить со щитком? :hello:
     
    Последнее редактирование: 16.02.14
  2. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот что накопал по теме. :no:

    Убирать заземление с о стиралки вообще? и надеяться только на УЗО? :flag:
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да.
     
  4. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот теперь сижу и мучаюсь. Мож отказаться от 10мА УЗО в пользу УЗМ?
    А УЗО это в виде вилки, а лучше розетки прямо в ванную комнату. Только приборов этих на такой ток чегой-то не встретил...
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Купите коробушку чуть больше. УЗМ, и далее по схеме.
    Они небось электронные...
     
  6. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Небось...

    Уж больно хорошо эта малютка вписаласи. Ширее не очень будет.

    Всё понимаю, но уж больно хочется, чтобы подсказал кто-чего, хотя надежды на удачный исход мало:(

    Попробую вопросы задать на последний, так сказать шанс. Вижу 2 варианта красивого решения:
    1) Отдельный боксик на УЗО в ванной. Но как-то это не очень удобно для визуального контроля при срабатывании. Не сразу вспомнишь, что там тоже надо поглядеть, и в итоге напрасные мучения. Да и можно ли в ванной?
    2) Мож встречал кто коробушки такого-же размера но на 8 модулей? Технически размер-то позволяет... В тех-же боксах модули практически вплотную к стенкам стоят.
     
  7. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это да...
    Но непозволительно велик:(
    Старый 160x130 Вписался идеально.
    А новый ну мах 200 можно...
     
    Последнее редактирование: 22.02.14
  10. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хозяин - барин! И лохотип такой доставляющий, красный каннабис типа...:aga:
    А в ванную щиток - крайне нельзя, туда по нормам только трансформаторную розетку можно.
     
  12. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, с лохотипа воду не пить:aga:

    Такой ещё вот нашёл. Один пока из самых узких. Ещё бы пониже раза в 2...
    mip12108t.jpg
     
  13. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну со щитком определимся. Вариантов не много:um:

    УЗМ51 - это по русски: сверху так и написано ВХОД, но сбоку схема нарисована так, что вход вроде и снизу:aga:

    УЗО думаю Шнайдер:
    A9R41240 http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=5323837
    A9R10225, http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=1355373

    Но для пущей красоты, лучше, наверное АВВ:
    2CSF202001R0160 http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9747045
    2CSF202004R1400 http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9747073
    да и подешевле будет:|:

    Только не нашёл в АВВ 25/10:no:. Теоретически, для стиралки больше и не надо, но тогда, если следовать общепринятым правилам надо вводить на неё отдельный автомат номиналом поменьше. А это ещё 1 модуль. Блин. Такие навороты не входили в мои планы:(
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    F202 можете смело ставить без превышения номинала. Или под 13А автомат.
     
  15. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Значит АВВ! :hndshk:

    Только где у них N? :ogo: