Всем доброго времени суток. Добавлю свою ситуацию в копилку информации по Танкам. Возможно, это кому-то позволит определиться с выбором, и возможно, не в пользу Танков. Этим летом выдавило торцевую стенку (на входе) септика Танк 2.5. На данный момент выпирает внутрь около 0.5 м относительно нормального положения. Исходные данные следующие: грунт - глина, глубина до верха септика - 1 м, т. е. штатная горловина, плюс одна дополнительная. монтаж выполнялся по технологии - вокруг на 0.3 м септик обсыпан пескоцементной смесью 1:5. Септик был все время заполнен водой до рабочего состояния (но не использовался по назначению). Я долго недоумевал., как такое могло произойти, думал, что мне попался брак, но почитал тут аналогичную тему - минимум у 5 человек произошла такая же беда, и очевидно, что это не единичный случай брака, а недоработка конструкции - слабые, совершенно без усиления торцевые стенки. Заметил, что сдавливание происходит в основном, у тех, у кого септик заглублен ниже, чем штатная горловина. Т. е. для штатной горловины конструкция и технология монтажа, описанная в инструкции подходит, а вот, при большем заглублении - уже нет. Предполагаю, что если бы забетонировать, с армированием, то не сдавило бы, но кто ж знал. Весной планирую откопать, отдолбить ПЦС, выправить корпус, и забетонировать. Надеюсь, что не порвался пластик, иначе смысла во всем этом нет. Ну а если порвался - закопаю Топас или подобный, все равно так пока и не решил, куда на моей глине "серую" воду девать. В общем, прихожу к мысли, что на глине, при особенно при глубине заложения верха септика ниже 1 м, пластиковые септики себя не оправдывают. Мнимая начальная экономия выливается в: неоправданно дорогой монтаж: бетонирование, большие земляные работы, сложности с отводом "серой" воды.
В глине вообще поля фильтрации вещь сомнительная - после любого септика. Прямоугольник вообще хуже держит давление чем цилиндр.
Это то ясно, но по длинным сторонам ведь сделано хорошо, и как результат не сдавливает, а вот чего они по коротким так слабо сделали - не пойму...
Фото выложу, но только весной, когда поеду на дачу. Тут, мне кажется, перепутана причина и следствие - мне и пришлось нарастить горловину, т. к. глубина ввода трубы в септик в месте его установки была 100 см: выход из под фундамента - 60 см, уклон на длину 10 м +20 см, перепад рельефа + 20 см, итого - 1 метр. Пришлось нарастить. По другому как? Извините, если что, но, думаю, ваше сообщение носит рекламных характер. По ссылке ничего схожего с моей ситуацией или даже близко - нет.
Да, думаю пескобетон с трамбовкой помог бы в такой ситуации. Фотки похожи на мои, но я обсыпал ПЦС 1 к 5.
@Гагарин, Цемент и песок. Цемент лучше брать свежий - чем больше он лежал, тем марочная прочность его падает. Если взяли 500-й, то можете получит 300-й и разведя его его 1 к 5, получите пыль. Как и с левой сухой смесью. Мой Танк 2.5 стоит - > https://www.forumhouse.ru/threads/137466/page-12#post-7650359
Простите, а паспорт есть от септика? Если не обременительно, то можно вас попросить выложить общий вид септика если таковой там есть, с габаритными и присоеденительными размерами.