1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сдавило (сплющило) внутрь торцевую стенку септика Танк 2.5

Тема в разделе "Септики", создана пользователем Гагарин, 02.01.14.

  1. Гагарин
    Регистрация:
    01.05.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    Гагарин

    Участник

    Гагарин

    Участник

    Регистрация:
    01.05.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Сдавило (сплющило) внутрь торцевую стенку септика Танк 2.5
    Всем доброго времени суток. Добавлю свою ситуацию в копилку информации по Танкам. Возможно, это кому-то позволит определиться с выбором, и возможно, не в пользу Танков.
    Этим летом выдавило торцевую стенку (на входе) септика Танк 2.5. На данный момент выпирает внутрь около 0.5 м относительно нормального положения.
    Исходные данные следующие: грунт - глина, глубина до верха септика - 1 м, т. е. штатная горловина, плюс одна дополнительная. монтаж выполнялся по технологии - вокруг на 0.3 м септик обсыпан пескоцементной смесью 1:5. Септик был все время заполнен водой до рабочего состояния (но не использовался по назначению).
    Я долго недоумевал., как такое могло произойти, думал, что мне попался брак, но почитал тут аналогичную тему - минимум у 5 человек произошла такая же беда, и очевидно, что это не единичный случай брака, а недоработка конструкции - слабые, совершенно без усиления торцевые стенки.
    Заметил, что сдавливание происходит в основном, у тех, у кого септик заглублен ниже, чем штатная горловина. Т. е. для штатной горловины конструкция и технология монтажа, описанная в инструкции подходит, а вот, при большем заглублении - уже нет.
    Предполагаю, что если бы забетонировать, с армированием, то не сдавило бы, но кто ж знал. Весной планирую откопать, отдолбить ПЦС, выправить корпус, и забетонировать. Надеюсь, что не порвался пластик, иначе смысла во всем этом нет. Ну а если порвался - закопаю Топас или подобный, все равно так пока и не решил, куда на моей глине "серую" воду девать.
    В общем, прихожу к мысли, что на глине, при особенно при глубине заложения верха септика ниже 1 м, пластиковые септики себя не оправдывают. Мнимая начальная экономия выливается в: неоправданно дорогой монтаж: бетонирование, большие земляные работы, сложности с отводом "серой" воды.
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В глине вообще поля фильтрации вещь сомнительная - после любого септика. Прямоугольник вообще хуже держит давление чем цилиндр.
     
  3. Гагарин
    Регистрация:
    01.05.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    Гагарин

    Участник

    Гагарин

    Участник

    Регистрация:
    01.05.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Это то ясно, но по длинным сторонам ведь сделано хорошо, и как результат не сдавливает, а вот чего они по коротким так слабо сделали - не пойму...
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну может пластик в одном месте чуть тоньше.
     
  5. Гагарин
    Регистрация:
    01.05.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    Гагарин

    Участник

    Гагарин

    Участник

    Регистрация:
    01.05.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Фото выложу, но только весной, когда поеду на дачу.

    Тут, мне кажется, перепутана причина и следствие - мне и пришлось нарастить горловину, т. к. глубина ввода трубы в септик в месте его установки была 100 см: выход из под фундамента - 60 см, уклон на длину 10 м +20 см, перепад рельефа + 20 см, итого - 1 метр. Пришлось нарастить. По другому как?

    Извините, если что, но, думаю, ваше сообщение носит рекламных характер. По ссылке ничего схожего с моей ситуацией или даже близко - нет.
     
  6. Гагарин
    Регистрация:
    01.05.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    Гагарин

    Участник

    Гагарин

    Участник

    Регистрация:
    01.05.07
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Да, думаю пескобетон с трамбовкой помог бы в такой ситуации. Фотки похожи на мои, но я обсыпал ПЦС 1 к 5.
     
  7. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381
    Адрес:
    Обнинск
    @Гагарин, Цемент и песок. Цемент лучше брать свежий - чем больше он лежал, тем марочная прочность его падает. Если взяли 500-й, то можете получит 300-й и разведя его его 1 к 5, получите пыль. Как и с левой сухой смесью. Мой Танк 2.5 стоит - > https://www.forumhouse.ru/threads/137466/page-12#post-7650359
     
  8. polor
    Регистрация:
    01.08.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    polor

    Участник

    polor

    Участник

    Регистрация:
    01.08.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Простите, а паспорт есть от септика? Если не обременительно, то можно вас попросить выложить общий вид септика если таковой там есть, с габаритными и присоеденительными размерами.