Всем добрый! На форуме очень много информации и обсуждений по обогреву дома от ТН и ТП, Фэнкойлов и переразмеренных радиаторов. Про особенности подбора фэнкойлов для охлаждения и особенностям работы ТН - очень мало инфы. Гуру прошу ответить на ряд вопросов по возможности. 1. Подбор Фэн. на охлаждение осуществляется иначе, чем на отопление. При расчете на отопление мне хватает мощности 1200-1300 Вт, на охлаждение - в 2 раза больше - 2200Вт. Правильно ли, если учитывать опыт подбора (не будем касаться детального расчета), ведь есть какой-то усредненный коэф -нт для подбора мощности на охлаждение ну грубо по квадратуре помещения? 2. В характеристиках Фэн. есть несколько данных по подбору мощности: 5/60; 7/50; 9/45. Какие данные наиболее оптимальны при подборе? 5/60 - вроде отпадают, т. к ТН столько не выдаст? 3. Конечно вопрос к монтажникам - есть ли особенности, на которые необходимо уделить внимание, такие, как хорошая качественная теплоизоляция участков трубы (от конденсата) и т. д. Ну, пока все для начала.
Отвод конденсата обязательно предусмотреть! Заказчик холодолюбивый попался, и домик со стеклянными стенами..., все лето держали +18. Контур накачали до +12. Так и с этим смещением на 4 градуса ТН и получает из зондов до сих пор. Соответственно и рассчитывайте на эти потенциалы. Для каждого региона своя поправка на климат и грунты.
Верно говорите. Для вертикальных зондов график пониже т. к. они в большинстве с гр. водой = +8\+12, для горизонтальных грамм повыше= +12\+15. Отсюда и подбираем для пассива или актива. Если ФЭНами охлаждать то график стандарт +7\+12 что в пассивном режиме как только что говорил не выдержать всегда, поэтому, если все же пассив то фэн брать на модель постарше и конечно же по второй скорости.
Спасибо, охлаждение планируется от воздушника. Про мощность и скорость фенов - уже разобрался. Мощность их конечно нужна побольше и работать будут умеренно и шуметь вентилятор по меньше будет. На ваш взгляд - вообще оправдана такая система, ведь цена кондея на рынке сейчас не выше цены фэна, так там 2 блока?
ФЭНы +воздушник ,связка не очень, перебор идет уже на сетевом насосе, но если без вариантов, то и рак рыба. Другое дело с геотермальником,-там конденсация низкая- тепло сбрасываем в грунт, соответственно низкое и потребление.
Что это значит? Можно подробнее плюсы и минусы такой связки? Понятно, что грунтовик - хорошо, но в наших скалах - не вариант, 1 метр глина плюс камень и дальше скала - хрен взорвешь, хрен прокапаешь.
Связка "воздушник+фэн" имеет практически те же параметры что и бытовой кондиционер т. е. внутренный воздушный блок с кипением 0 или ТН "воздух-вода" с тем же кипением в испарителе, а лишок- это промежуточный теплоноситель с сетевым насосом и гидравликой. Конечно если фэны подобрать так что им достаточно будет не шипко холодного теплоносителя, могут в споре перебороть аналогичный кондей по КОПу, эт дело практики.
Я понимаю, что Воздушник и фэн не поборят обычный сплит, но как вариант - эстетика, т. е на фасаде нет лишних блоков, да и почему бы не задействовать по полной ТН?
дед марос ,а реально реализовать установку актив пасив охлождения на фэны к грунтовому тн ? Такую как у Nibe NIBE HPAC 40. За неё просят 180т. не ясно за что ... 4 клапана и трубки медные.
не подозревал про такой ценник. Если данный девайс начнет пользоваться популярностью, легко сдадим в серию с розничной стоимостью в 1000-1300 енотофф
Не забываем - кто будет управлять клапанами! На картинке зеленым выделено. Ну не вручную же их переключать.
Cпасибо старина за верное замечание С управлением проблем нет, особенно с последней ДИГИМАРКовской версией контрола. А вот то что у буржуев реверс выполняется по теплоносителю, только сейчас заметил, а это лишних пара 3х ходовых То есть нам с этим узлом проще и дешевле т. к. у нас реверс по фреону.
Реверс по фреону решает массу проблем! Но вернемся к буржуям. С пассивным охлаждением проблем нет, всё работает, а вот с реверсом по теплоносителю очень много нюансов: а) появляется буфер на холод, иначе вы замучаете компрессор, б) возникает необходимость отслеживания кривой по холоду. Если кто решил данную задачу на Vaillant, Buderus,... Поделитесь, плз! Мое мнение, что пассивного режима в условиях средней полосы России более чем достаточно! Но некоторые заказчики сомневаются в этом и просят активный режим... В типовых решениях буржуев схемы подачи холода в полы, с отслеживанием точки росы. Реализовывал ли кто нибудь такое и какие отзывы заказчиков? Есть объекты где реализовано одновременная подача холода сверху и подогрев кафельного пола - ощущение комфорта неописуемое, при наружной температуре +27. Экономику процесса не обсуждаем - за комфорт готовы платить.