1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3

Неполадки в работе кондиционера. Ремонт

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.

  1. Евгений М.О.

    Евгений М.О.

    Евгений М.О.

    Гость

    Всем добрый ! Вот уже целый месяц не могу найти специалиста по ремонту кондея в офисе. Неужели в Москве и ближайшем Подмосковье нет нормальных спецов Все организации к кому я обращался обещают прислать специалистов на диагностику и на этом всё заканчивается. Сами выяснили что не включается вентилятор на внешнем блоке. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает спецов. Заранее спасибо.
     
  2. swel
    Регистрация:
    20.10.06
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    25

    swel

    Новичок

    swel

    Новичок

    Регистрация:
    20.10.06
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    А какая марка кондея? Когда поставили и кто?
     
  3. Евгений М.О.

    Евгений М.О.

    Евгений М.О.

    Гость

    Марка TOSHIBA RAS-13UKPX. Ставили в конце августа 2006г. (демонтировали с соседнего офиса). Внутренний блок работает, но не охлаждает. Ставила видимо залётная бригада которую найти не могу ("мастеров" по установке присылал арендодатель). Че делать уже и не знаю. Менять на новую систему жалко т.к. офис в аренде.:(
     
  4. Голос Свыше
    Регистрация:
    21.05.07
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9

    Голос Свыше

    Живу здесь

    Голос Свыше

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.07
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пушкино
  5. Agavrilyuk_64@m
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    13

    Agavrilyuk_64@m

    Участник

    Agavrilyuk_64@m

    Участник

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Тутаев
    В уличном блоке есть такой большой конденсатор ,причина в нем
     
  6. vezver

    vezver

    vezver

    Гость

    Неужели нельзя найти специалиста, который его ставил или обратиться к этой организации? или обратиться к любой организации, устанавливающей кондеи..
     
  7. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Не факт:( Конденсаторы электрические не очень часто летят. Есть много довольно причин почему не включаеться.
     
  8. GalaXy
    Регистрация:
    03.06.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    GalaXy

    Участник

    GalaXy

    Участник

    Регистрация:
    03.06.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Украина
    Интересно а на слух наружный блок делет жжж :) ?
    Хотя я согласен кондер не вариант, может быть еще несколько вариантов
     
  9. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Ижевск.
    дак у вас фреон вытек)) 99% уверен
     
  10. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Навряд ли из за утечки фреона вентилятор на наружнем блоке не включаеться. Если только там стоит датчик т.ры. Конкретно с этой моделью не знаком, но сомневаюсь...
     
  11. GalaXy
    Регистрация:
    03.06.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    GalaXy

    Участник

    GalaXy

    Участник

    Регистрация:
    03.06.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Украина
    Ммм да, кондер видать уже года два как работает, а тему все мусолят...
    Ну отписался бы раз тему завел, мол так и так было то и то.
     
  12. Johny

    Johny

    Johny

    Гость

    Подскахите как разобрать кондиционер Поларис 12шку для того что бы почистить вентилятор?
     
  13. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Что именно подсказать? Поларис не видел ни разу, но думаю всё стандартно.
     
  14. Johny

    Johny

    Johny

    Гость

    У меня сплит-система поларис висит на стене. Вал-вентилятор оброс грязью и шумит. не знаю как разобрать его что бы добратся до этого вентилятора. говорят что его чистить надо периодически. нашол два шурупа внизу, а что дальше не поюмую шторки мешают что бы снять крышку.
     
  15. Tonche
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    37

    Tonche

    Живу здесь

    Tonche

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Балашиха
    7,5 на всасе при работе? комрпессор трупп. проще выкинуть и новый купить.