    Помогите, вспучило пол дома
    Такая ситуация. Дом 8 на 12 из бруса, на винтовых сваях с ж/б ростверком. В середине дома, по совету бригады которая собирала дом, сделали 3 тумбы из бетонных блоков для дополнительной опоры под балки обвязки. Тумбы стоят на песчанной подушке, глубинной пол метра. Видимо от морозов они поднялись и выгнули пузырем балки обвязки, лаги пола и пол. Проконсультируйте насколько это опасно для дома, какие мероприятия провести для нормализации дома сейчас и в будущем для предотвращения подобной ситуации.
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Под дом сунуть тепловую пушку и греть, если нет забирки срочно временно сделать.
     
  3. VGN
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    87

    VGN

    Живу здесь

    VGN

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Ярославль
    Ну и бригада у вас. Видимо они не понимают как работает свайно-винтовой фундамент. Дом на сваях стоит неподвижно, а земля относительно свай гуляет. Поэтому и выперло ваши бетонные блоки.
    Считаю блоки полюбому убирать. Не будут они в паре со сваями работать. Почему не завернули еще сваи для опоры балок?
     
  4. Василий Мазаев
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    Василий Мазаев

    Участник

    Василий Мазаев

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А была необходимость делать эту дополнительную опору? Сваи же крутили исходя из каких-то расчетов, и расчеты эти не предусматривали никаких доп. опор.
     
  5. Kostas2001
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    169

    Kostas2001

    Живу здесь

    Kostas2001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    Для начала подождать пока все усядется. Тоесть подождать лета, а летом утеплить цоколь, продухи на зиму тоже утеплять. Если грунты сильно пучинистые и утеплить толком не получается, можно вокруг тумб также утеплить грунт пенопластом в радиусе 2м.
    Я бы посоветовал еще и опалубку утеплить пенопластом пока не вырвало ваш ростверк.
    А в общем то правильно что выперло, вы в одном доме совместили два несовместимых фундамента.
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Щас самое опасное время, если ничё не делать, то вспучит ещё сильнее и чёнить поломает.
     
  7. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    для брусового не опасно, но неприятно. Лично мне перекошенные проёмы и кривой пол удовольствия не доставляют. Видимо УГВ у вас достаточно высок и грунты пучинистые. Чё делать - зависит от того, собираетесь ли вы топить подпол или нет.
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как минимум срочно забить под домом полностью снегом хотя бы 0,5м, 1,5-2м вокруг тумб.
     
  9. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Allelesha,
    Вы от мелкозаглубленных фундаментов взяли только половину-песчаную подготовку. А вот утепление пенопластом забыли.
    Вот Вы приходите в магазин такой с половиной 5 000 купюры и думаете, что Вам товара на 4000 отгрузят. Вы же не удивляетесь, когда Вас посылают вежливо за второй половиной.
    А фундамент дороже 5000 купюры думаю стоит. Почему подход при увеличении цены меняется?
    Просто хотел в корень зрить, а не последствия исправлять. Другим наука нужна до начала строительства.
     
  10. Kostas2001
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    169

    Kostas2001

    Живу здесь

    Kostas2001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    А что ты предлагаешь сделать. Глобальное потепление устроить в отдельно взятом участке? :) Я так понимаю, что ТС уже решил как то свою проблему, потому что он сюда в общем то больше не заходит. Поэтому узнать есть ли цоколь мы не сможем, но что то мне подсказывает если и есть то не утепленный и со щелями.
    Так что ничего ты там не согреешь.
    В этом году угв вообще у всех возле корней травы :)
    А если там цоколь то как забить. Да и чем забить у нас снега нет почти, все растаяло. Но мысль очень правильная, можно по периметру дома засыпать весь цоколь.
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Что я предлагаю я написал сразу же. Всё реально, было б желание. :hello:
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    пару машин опила
     
  13. EgorKirov
    Регистрация:
    18.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    489

    EgorKirov

    Живу здесь

    EgorKirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Киров
    +100500 - помогает на 100%, только не забыть потом опил прикрыть, чтоб по всей округе не раздувало ;)
     
  14. Haz34
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5

    Haz34

    Участник

    Haz34

    Участник

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Волгоград
    А не может быть, что сваи закручены не глубоко или просто закопаны? А может под ними плывун? И они тупо просели под тяжестью дома и теперь дом уперся на столбы?
     
  15. VGN
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    87

    VGN

    Живу здесь

    VGN

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Ярославль
    Вероятность мизерная, что сваи просели... На 99.9% выперло именно бетоные блоки.
    Земля относительно свай может гулять очень не хило, в зависимости от типа грунта... У меня в прошлую зиму местами до 30 см поднималась.