1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос (ламерский) по засыпкам

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем kolos, 06.12.13.

  1. kolos
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032
    Адрес:
    Раменское
    Вопрос (ламерский) по засыпкам
    Здравствуйте, год назад была куплена система обезжелезивания. Летом всё собрал, сейчас нужно запустить. Есть коробка с засыпкой и соль. Вопрос: сколько засыпки засыпать в колонну? Ну и соль... Сколько её в бункер засыпать? Понимаю что вопросы дурацкие, мне всё это объяснял продавец, но столько времени прошло, что я уже не помню(

    [​IMG]
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Колонна 12*52? См шильду на корпусе.
     
  3. kolos
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032
    Адрес:
    Раменское
    Завтра буду на стройке, посмотрю колонну и сфоткаю наполнитель.
     
  4. kolos
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032
    Адрес:
    Раменское
    Фотки колонны и засыпки:
     

    Вложения:

    • 1111.jpg
    • 2222.jpg
  5. kolos
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032
    Адрес:
    Раменское
    Правильно я понимаю, что нужно 30 кг насыпать?
     

    Вложения:

    • 3333.jpg
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Засыпайте мешок 28 л
     
  7. kolos
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032
    Адрес:
    Раменское
    Замачивать иль чё исчё делать не надо? Просто засыпаю и открываю краны?
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Засыпаете. Настраиваете клапан. Потихоньку открываете входящий кран на 1/4 когда фильтр находится в режиме обратной промывки. Спускаете воздух. Когда воздух уйдёт (баллон заполнится водой) открываете кран полностью, режим засаливания пропускаете вручную. В солевой бак мешок соли.
    Фильтр должен быть укомплектован соответствующим ограничителем потока дренажа, либо на дренажной линии должен стоять вентильный кран, чтобы регулировать поток вручную.
     
  9. kolos
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032
    Адрес:
    Раменское
    Опять прошу помощи...!
    Всё было - Колосо. Но сейчас вода опять ржавая. Несколько раз запускал промывку и регенерацию, чуть помогло, но не сильно(
    Через 10-15 часов, вода из прозрачной превращается в рыжую. Когда идёт процесс регенерации не видно, что вода из бака уходит... В инструкции написано: что вода должна уходить, а у меня движение есть, я вижу что она "ходит", но уровень, почти не меняется.
    Что не так?
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Анализ исходной воды выкладывайте.
     
  11. kolos
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032
    Адрес:
    Раменское
    Железо 7...
    Всё остальное в норме
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Железа много для работы Экотаров и иже с ними. Через какой объём воды происходит регенерация и какая жёсткость.
    Вода (солевой раствор) должен уходить из бака в режиме С2.
     
  13. kolos
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032
    Адрес:
    Раменское
    Щас поставил 5 кубов, до этого стояло 10...
    Жёсткость..? Как её измерить, вода в итоге - оч мягкая, мыло не смывается.
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Анализ сделать. В ваших краях жёсткость в среднем около 7. По гейзеровской формуле расчёта межрегенерационного периода получается его нужно было ставить на промывку через каждые 2 куба отфильтрованной воды. А у вас 10 стояло вот Бобик и издох. Загрузку скорей всего под замену.
     
  15. kolos
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    1.032
    Адрес:
    Раменское
    Вы подтвердили моё предположение(