1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пробивает теплый пол

Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем georgf, 03.06.09.

  1. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Недавно выяснил что теплый пол в ванной где то пробивает, переключил его через УЗО 30мА, но его не выбивает. Как померить ток утечки, найти место пробоя? Насколько это опасно при условии хорошего заземления всех мет. частей в ванной и наличии УЗО?
     
  2. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    А теплый пол заземлен?
     
  3. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там нечего заземлять, заземление не предусмотрено, производитель про него ни слова не пишет.
     
  4. Jansen
    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8

    Jansen

    Живу здесь

    Jansen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    А почему Вы решили, что пробивает именно теплый пол? Чтобы окончательно убедиться - поставте УЗО на 10 мА, если выбивать не будет, причина может быть в другом.
     
  5. ExiT
    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32

    ExiT

    Живу здесь

    ExiT

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пензенская
    "Пробивает" - это как? Почему так решили? Симптомы какие?
    Для проверки:
    1. отключите вводной автомат
    2. отключите нагревательный элемент и датчик температуры тёплого пола от устройства регулирования.
    3. смочите пол в комнате водой.
    4. нужен тестер. Желательно тот, что используют электрики для проверки сопротивления изоляции, - стрелочный с динамо ручным, чтоб дать напяжение. Если нет такого, начните с любого тестера - один шуп на влажную тряпку на полу комнаты, вторым поочередно на контакты отключенного предварительно нагревательного элемента и датчика температуры.
    5.результаты измерения - в студию:)
     
  6. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Мда, ребята. Что-то у меня резко ухудшилось желание иметь теплый электрический пол :-(
     
  7. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Симптомы такие: стоя босиком на полу мыл руки под краном и почувствовал странное покалывание на ссадинах на руке! Если одеть тапки то ощущение пропадает, или если ссадин нет то вообще ничего не чувствуется. Взял пробник и на кране увидел напряжение, и на других железных деталях. Сначала думал бойлер или ПММ, отключал их но ничего не менялось. Потом отключил пол и напряжение утечки пропало. Вот так вот :(
    Тестер про который Вы пишите назыывается мегометр, у меня его нет, а обычный ничего не показывает. Видимо утечка очень мала, но все равно не приятно так жить.
     
  8. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Челябинск
    Если есть напряжение на кране, то он не может быть "хорошо заземлен".
     
  9. Kerk
    Регистрация:
    27.02.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Kerk

    Участник

    Kerk

    Участник

    Регистрация:
    27.02.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть специальные приборы для проверки УЗО.Если не верите,то я вам дам проспект с данными на эту тему,и не нужно трендеть
     
  10. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    С чего вдруг? Ещё ничего не известно, мало что ясно а у вас уже мысли...
     
  11. к слава
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    8

    к слава

    Живу здесь

    к слава

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Аксай
    Можно измерить токоизмерительными клещами, обхватив ими вместе фазу и ноль, к которым подключен теплый пол, при отсутствии тока утечки показание на дисплее будет равняться нулю (принцип УЗО) или мултиметром, у него есть функция измерение мА, намочить пол как советовали выше, один конец к мокрому полу другой к нулевому проводнику( хотя этот метод не очень), кстати заземление теплого пола в ванной делают так, сверху теплого пола укладывают металический экран соединненный с нулевым защитным проводником.
     
  12. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    УЗО выбьет,если вы намочите пол и будете стоя босиком мыть руки
    Заземление нужно было делать.


    УЗО выбьет,если вы намочите пол и будете стоя босиком мыть руки
    Заземление нужно было делать.
    И всёже проверьте как заземлены ваши трубы и куда это заземление подключено.
     
  13. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поищу пожалуй токовые клещи, но боюсь погрешность прибора окажется сравнима с током утечки.
    Заземлить ТП мет. сеткой мне никак, у меня пленочный пол, такой www.caleo.ru


    Заземление - контур из вбитых на 1,5 м в землю столбов забора, трубы полагаю заземлены по воде, к тому же заземлены бойлер, стиралка и поддон душевой кабины.
     
  14. к слава
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    8

    к слава

    Живу здесь

    к слава

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Аксай
    Принципиально не важно какой ток утечки, 5, 10 или 15 мА, сегодня 5мА, взавтра 50мА. Смотрел вашу ссылку, привожу цитату из нее "Главное – тщательно заизолировать места отреза медной фольги и контакты", т.е места где искать утечки тока очевидны. Еще одна цитата"Для электрической и гидроизоляции применяют битум, силикон и другие материалы", почему поверх слоя битума нельзя положить металический экран?
     
  15. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для такого обогревателя нельзя размещать металлические предметы поверх пленки, т.к. они мешают распространению ИК энергии. Пленка не просто греет пол, но и излучает тепло вверх через напольное покрытие. У меня в квартире обычный ТП, кабельный, а в загородном доме пленочный (ИК), разница чувствуется, ИК комфортнее и вроде экономичнее.