1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нет теплосъема с котла buderus 215

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем roment, 11.02.14.

  1. roment
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    roment

    Участник

    roment

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Реутов
    Нет теплосъема с котла buderus 215
    Здравствуйте. У меня такая проблема котел Buderus 215 горелка дизельная двухступенчатая weishaupt typ wl 20. Проблема в следующем горелка настроена, но нет теплосъема с котла. На горелке одна форсунка вторая ступень достигается большим нагнетанием топлива. Форсунка стоит 1.35 давление на насосе на второй ступени 21. Это как раз 70-80 киловатт То есть горелка подобрана правильно. Котел работает на теплообменник только греет горячую воду. Газоанализатор показывает что температура дымовых газов 240. Котел внутри был весь черный как будто весь в гудроне. Я бросил в котел специальные шашки для чистки котла. После этого ершиком почистил его. При выключенном насосе котел поднимает температуру с 30 градусов до 80 в течении 5-10 минут. Обычно такой мощности котлы без насоса уходят в перегрев в течении 2 минут здесь он поднимает температуру очень медленно. Еще я открыл фланец находящийся на передней части котла. Внутри котел оказался чистым. Теплоноситель вода. Котел работает и июля месяца 2013. Подливают теплоноситель где то раз в месяц. Куда уходит теплоноситель сказать сложно потому что в помещении на полу постоянно вода. Объект мойка машин. Котел работает только на горячую воду. Контур очень короткий. Я поменял форсунку, топливный картридж. Теперь котел нагревает до 70 градусов при первой скорости работы насоса. Я не понимаю почему так медленно у меня нагревается котел. Если вы сталкивались с похожими проблемами подскажите пожалуйста. Есть еще вариант что топливный насос открывает дизель не полностью, у меня не было возможности померить давление конкретно на форсунке. Я мерил давление на самом насосе. Но если бы давление на форсунке было бы меньше заявленного то я бы не смог настроить горелку. Спасибо за помощь.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не так уж и велика, если все остальные параметры в норме.
     
  3. roment
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    roment

    Участник

    roment

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Реутов
    Альфа=1.30 ППм при СО =0 Кислород по моему =5 СО2=12 с чем то. То есть показатели нормальные а температура дымовых газов все таки завышена. У меня получается не идет теплосъем именно с горелки и теплота у ходит в дымовую трубу. Других объяснений я не вижу. Но и что делать дальше я тоже не знаю. Еще как вариант я думаю топливный насос но это очень маловероятно потому что во первых стрелка на манометре в топливном насосе стоит ровно и даже не качается, а обычно если что то с топливным насосом то стрелка скачет как бешеная. И во вторых если бы открытие было бы не полностью то мощность горелки была бы ниже и я не смог бы настроить горелку. Я просто не смог найти переходник с манометра на место форсунки. На днях найду померю. Но я думаю что это не в этом дело. А вот в чем хотел бы спросить у вас совета.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    А что насос? Если бы он не качал, то не было бы температуры дымовых газов! Повышенная их температура может говорить лишь о том, что производимое тепло превышает теплосъем теплообменника. Если Вы снизите мощность горелки, то и температура дымовых газов понизится. Но и время разогрева возрастет.
    Мне кажется, что Вы как то завышаете ожидания. Скажите массу теплообменника, объем воды в нем и мы посчитаем время разогрева при мощности 80кВт.
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Выделю. Мойка машин. Как приятно мыть машину тёпленькой водичкой...
    Температура дымовых газов должна лежать в пределах 160 - 198 градусов.
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    317 килограмм, 85 литров.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Объём топки нужен?
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нет.
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Теплоемкости:
    чугун 0,540 кДж/(кг·K) х 317кг = 171 кДж/К
    вода 4,183 кДж/(кг·K) х 85кг = 355555 кДж/К
    ИТОГО 355726 кДж/К
    мощность = тепло делить на время*температура, следовательно время = тепло/мощность= 355726 / 80*50 = 89 сек - 1.5 мин.

    Да, вы правы. Долго греет. Получается, что форсунка мала, если давление в норме.

    @Mijjgan, есть под руками таблица с форсунками?
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ща.
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    По таблице это уже к 90 кВт ближе.
    Мой диагноз неутешительный - нельзя котёл использовать вместо проточного водонагревателя.
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Думаешь накипь?
     
  14. roment
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    roment

    Участник

    roment

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Реутов
    Спасибо за советы только я не понял по какой причине нельзя использовать котел для нагрева теплообменника проточного нагревания. Контур то закрытый откуда взяться накипи? Да они подливали в контур но это было раз 7 за все использования котла. Котел работает с июля этого года. Я понимаю когда контур открытый и нагрев идет только за счет котла, это он и за месяц такого использования зарастет. Но тут то в чем прикол? Просто я уже весь мозг сломал думавши над этим вопросом.
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вы можете гарантировать, что 7 раз?