1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите правильно сделать Щиток и разводку в доме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SGKon, 11.02.14.

  1. SGKon
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687

    SGKon

    Живу здесь

    SGKon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Самара
    Помогите правильно сделать Щиток и разводку в доме
    Вводные такие: г. Самара, Самарской обл. Каркасный дом 6*8 метров, один этаж + жилая мансарда. На первом этаже открытая веранда, кухня - зал, санузел (душевая кабина + унитаз), одна комната. Мансарда две комнаты. Дом не постоянного проживания. Захотели пожили несколько дней (лето - зима не важно), захотели уехали в городскую квартиру, благо езды 20 минут. На участок заходит фаза и нуль. Понятно, что для себя любимого буду делать заземление ТТ, но вот какой "косяк" - земля у меня метр, потом глина метр, потом карст. Вода на 5 метрах примерно, питьевая на 15 метрах. Как правильно сделать в моем случае заземление "малой кровью" не заглубляясь глубоко?
    Вторая часть вопроса по щитку и группам потребителей. Я выделил такие:

    - Освещение уличное 2шт по10 Вт
    - Водонагреватель
    - Свет + принудительный вентилятор санузел
    - Установка для водоснабжения MARINA САМ100/25 HL
    - Электрические конвекторы отопления 1 этаж
    - Электрические конвекторы отопления 2 этаж
    - Кондиционер первый этаж
    - Кондиционер второй этаж
    - Свет второй этаж
    - Свет первый этаж
    - Варочная плита
    - Вытяжка над варочной плитой
    - Розетки первый этаж
    - Розетки второй этаж
    - Розетки кухня (микроволновка чайник)
    - пожарная и охранная сигнализация
    - Система удаленного управления домом (видео наблюдение, включение / выключения кондиционеров летом или конвекторов зимой)

    Специально пока не выкладываю схему щитка, так как хочу определится с вашей помощью сначала с группами, а может быть и с количеством щитков. Хочется поставить один щиток сразу после входной двери.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ваша схема правильная.
     
  3. SGKon
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687

    SGKon

    Живу здесь

    SGKon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Самара
    @Avs7153, Мюсьё провидец?
    Не успел выложить а уже вердикт.
     

    Вложения:

  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только недорисованная.
    Автоматы расписаны - дальше некуда, разве что цвет светло-серый с красной полосой.
    А вот линий не нарисовано, и мощность потребителей не указана.
    Потрудитесь уж для оправдания вердикта.
     
  5. SGKon
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687

    SGKon

    Живу здесь

    SGKon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Самара
    Да если б я знал мощности. С чем то из оборудования я уже определился, с чем то нет. Варочная поверхность и водонагреватель завтра напишу. Остальное видимо по усредненным параметрам.
     
  6. SGKon
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687

    SGKon

    Живу здесь

    SGKon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Самара
    А что про заземление скажите? у меня есть рельса трамвайная 3 метра может ее как то можно горизонтально закопать?
     
  7. SGKon
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687

    SGKon

    Живу здесь

    SGKon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Самара
    Индукционнаяварочнаяпанель Fagor 7.2 кВт
    Водонагреватель Аристон 50 литров 2.5 кВт
    Конвекторы какие и сколько не придумал, может что посоветуете
    Холодильник какой-нибудь б. у. куплю
    Кондиционеры самые простые, бюджетные
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вашего вводного АВ хватит только на варочную панель, при неполном ее включении еще на водонагреватель.
    А дальше все - кина не будет, электричество кончилось. :(
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но схема при этом не перестанет быть правильной! :aga:
    Баллонный газ, реле приоритета на бойлер - и правильнее некуда будет уже...
    С мощностями, номиналами и сечениями еще разобраться. И с рельсой тоже. Рельса, кстати, от волков помогает - если её бросить, то очень легко бежится...:)]
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Кто же спорит? ;)
    Это попутно, главное разобраться с рельсой !:aga:
    К счастью, не пробовал устраивать забеги с рельсой. :)]
    С 3-х метровой !
     
  11. SGKon
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687

    SGKon

    Живу здесь

    SGKon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Самара
    Вам бы хиханьки... Но мне нравится.
    На сколько ампер надо вводный тогда ставить?
    И все-таки как заземление сделать расскажите, пожалуйста.
    И все еще открыт вопрос в какие группы объединить потребителей и самое мне непонятное каким сечением провода.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нарисуйте нормальную схему, по одним квадратикам невозможно понять что и как Вы соединяете.
    Номинал вводного АВ зависит от разрешенной подключаемой мощности !
    Чмтайте ветку про заземление.
    Это все позже, после схемы.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пожар гарантированно обеспечивается вводным автоматом от 80А, рекомендован тип D.
    http://220.kovalevi.ru/1113-pozhar.html
     
    Последнее редактирование: 11.02.14
  14. SGKon
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687

    SGKon

    Живу здесь

    SGKon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Самара
    Ссылка грустная. Через два участка от меня недавно дом сгорел тоже из-за проводки. Про заземление неделю уже читаю. Ткните носом чтоли как сделать. Про допустимую мощность позвоню соседям спрошу завтра.
     
  15. SGKon
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687

    SGKon

    Живу здесь

    SGKon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Самара
    Смог дозвониться до "электрика". Максимум, что от него смог добиться 65 А выделено на 10 домов. Ну и что мне делать? Груглогодично правда. Зимой никого нет и электричестовм не пользуется. Летом нагрузка небольшая: у соседей простые летние домики. Так лампочка горит, чай может погреют (хотя многие на костре по старинке даже готовят). У кого есть погружной насос, кто-то в ручную качает воду.