  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опирание балок на перемычки

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем and_yes, 03.06.09.

  1. and_yes
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    1

    and_yes

    Живу здесь

    and_yes

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Челябинск
    Перекрыл оконный проем жб перемычками. Можно ли деревянные балки (150х200) перекрытий класть сразу на перемычки не выкладывая ряд кирпичем? Потому что если дополнительно выкладывать ряд кирпичем получится очень высокий этаж. Оконный проем 1.3 и 1.8 м. Дом из газоблока облицован кирпичем.
     
  2. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    У меня по проекту армопояс является оконной перемычкой.
    Т.е возвели стены с оконными проемами, смонтировали опалубку на всю длину периметра стен, проармировали конструкцию и залили покупным бетоном.
    Через неделю сняли опалубку и перекрыли ПКшками.
    так сделали 2 этажа, пока все стоит :) (тофу-тьфу-тьфу)

    Высота армопояса 25 см.


    Я думаю, что Вы можете поступить также, кирпичный ряд не выкладывать.
     
  3. Neo_
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62

    Neo_

    Живу здесь

    Neo_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Россия
    Смотря какие перемычки и какой пролет и шаг балок и в каком месте опирается балка придем к выводу можно ли вообще опирать. А один ряд кирпича все равно не даст ничего.
     
  4. AIVD
    Регистрация:
    31.10.07
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    676

    AIVD

    Живу здесь

    AIVD

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.07
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Одесса
    У меня балки лежат непосредственно на перемычке, но правда окна шириной не более 1м. По стенам армопояс не заливался, а были в пазы уложены 2 прута арматуры по всему периметру. Верхняя арматура в перемычках была продолжением арматуры в стенах. Думаю при заводской перемычке вполне можно балки опереть непосредственно на перемычку.
     

    Вложения:

    • DSCN0783.JPG