1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18

Круглогодичная автономка в Луганской области

Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.

  1. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808
    Круглогодичная автономка в Луганской области
    Краткое предисловие:
    Несколько лет назад я понял, что не хочу жить в городе. К тому же, появилась некая идея с сельским хозяйством. Тогда я принялся искать подходящий участок. Где будет и небольшая ферма, и мой новый дом.
    По мере поисков выяснилось, что почти всё, что предлагалось, не имеет подвода коммуникаций. Ни света, ни воды, ни газа. Именно тогда я нашел этот форум и начал усиленно читать. Меня интересовало, на что я реально могу расчитывать в плане альтернативной энергетики.
    Так как поиск земли растянулся на годы, то у меня постепенно в голове выстроилась моя электрическая часть автономки.
    На сегодняшний день участок куплен. За подключение к электросетям изначально запросили 35k$. Зная, как у нас принято исполнять договоренности, можно смело говорить, что от 50.
    Так или иначе, но весной 2013 началась стройка. Сразу же были установлены
    1. СБ 4кВт.
    2. Зарядное Xantrex MPPT на 60А.
    3. Разновозрастные и разноразмерные стартерные аккумуляторы, соединенные параллельно, общим объемом около 2000А*ч.
    4. Инвертор MeanWell 12в 3000Вт.
    Плюс к этому был установлен маленький инвертор на 300Вт для всяких зарядок и лампочек, что бы не гонять большой инвертор.
    Так выглядят 4кВт СБ:
    [​IMG]
     
  2. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808
    12В автономку в ближайшее время буду усиливать еще 4кВт СБ, и еще одной зарядкой. Финальную версию этой части автономки вижу еще с двумя зарядками EPSolar Tracer по 40А и 500Вт СБ к каждой. От 12В системы будет питаться глубинный насос 2,4кВт, насос отопления и насосы на СК.
    Будет еще одна составная часть. Это 48В автономная система с 24кВт СБ, АБ OPzS 1200А*ч, и несколькими инверторами, основной из которых Xantrex XW 6048, на дом.
    Все закуплено, и, за исключением АБ, все пришло.
    Будет и генератор.
    [​IMG]
     
  3. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808
    Расчеты по конфигурации приводить не буду. На этом форуме я их неоднократно приводил.
    Но самое главное, как теперь выясняется, они ни к чему. Круглогодичную автономку нужно считать исходя из зимы а не лета. "Средняя температура по палате" тоже мало чем поможет.
    Поэтому мои расчеты выглядят примерно так:
    Потребление дома примерно 24кВт*ч в день. За зимнюю ночь (16 часов) потратится 16кВт*ч. Днем, даже при облачности, начинается зарядка. Значит нам нужен АБ на 16кВт*ч. Кислотные наиболее эффективно использовать на 30% разрядных циклах. А т. к. я выбрал именно свинцово-кислотные, то нас интересует объем 16х3,3=52,8кВт*ч. При 48В системе, имеем АБ в 1000А*ч. Учитывая, что часть нагрузки на себя берет 12В часть системы, то, достаточно будет 850-900А*ч. Именно поэтому были куплены 1200А*ч. Запас карман не тянет.
    Заряжать свинцово-кислотные АБ идеально током 0,1С. Значит это зарядки на 120А. У меня будет два Xantrex.
    Пока все.
     
    Последнее редактирование: 10.02.14
  4. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808
    В теме прошу обсуждать конкретную систему и ей подобные.
    За флуд буду ругаться и отсылать номера подлежещих удалению посты админам.
     
  5. Solarkray
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90

    Solarkray

    Живу здесь

    Solarkray

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90
    На заднем фоне вроде не далеко какой-то населенный пункт, не тот который далеко, а которой ближе в низине вроде, и от его Вам выставили 35к$? или как обычно у энергетиков нет свободных мощностей, нужен доп. трансформатор именно для вас... как обычно они все "поют."..

    Какого производителя к Вас СБ? "Квазар"?

    Не понятно, зачем глубинный насос мощностью 2,4кВт а 12В? это 200А?:ogo: ладно еще насосы отопления на 12В, для уменьшения потерь на преобразование.

    Расход за ночь 16кВт*ч не много? электричеством топите дом? 24кВт*ч это вместе с 16кВт*ч за ночь?
     
  6. Борис222
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    38

    Борис222

    Живу здесь

    Борис222

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Россия
    Уважаемый, спасибо Вам за эту тему. наконец то можно услышать и увидеть что то конкретное. Учитывая, что я у Вас уже выспрашивал, выспрошу еще ...
    1. Ваши СБ моно кристаллические и поликристаллические, чем выбор обусловлен ?
    2. Это фирма Perlight или Yingli Solar ?
    3. На фото не совсем понятно как СБ крепятся к каркасу. Может у СБ в комплекте есть какие либо крепежи (уголки прижимные или что то еще) ? У меня например ветра сильные, порывистые бывают
    4. С лицевой стороны у СБ - каленое стекло ?
    5. На счет СБ: при покупке СБ выбор делать на те СБ, которые хорошо работают в пасмурную погоду или не заморачиватся и брать те, которые дают максимум от нормального солнца ?
    6. Как зима проходит? То, что Вы планировали (подбирать мощности и оборудование АВТ. системы электроснабжения исходя из зимних условий) получается?
     
  7. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808
    Solarkray,
    До трансформатора около 1км. Ограничение на подключение около 5кВт (380В).
    Украинский Квазар стоит от 1,4 евро за Ватт. Это почти в 2 раза дороже привезенных китайских. Использую http://www.perlight.com/ и http://www.yinglisolar.com/en/. На фото Yingli.
    Скважина 180м. Насос на 165. Мощность 2,4кВт. Питается от 12В АБ через инвертор 3000Вт.
    Расход 16кВт*ч это не только ночь но и вечер. Зимой ночь начинается в 16.00. 24кВт*ч в день, это вместе с 16 ночных.
    Борис222,
    1. СБ моно. Выбор обусловлен бОльшим сроком службы, чем у поли.
    2. На фото Yingli.
    3. Каркас сварен из уголка. В него вставляется СБ и крепится алюминиевыми заклепками.
    4. Думаю да :).
    5. Какая технология работает лучше в пасмурную погоду, не понятно. Достоверных данных нет. По крайней мере я находил противоречивые данные. Судя по всему, примерно одинаково. Моно должны прослужить дольше.
    6. Зима проходит хорошо, всё получается. 4кВт СБ показали минимум за день в районе 0,8кВт*ч. Но не было разбора энергии. На насос отопления сарая и воду хватает.

    Последние пару недель пошел разбор электричества на насос отопления (около 1кВт*ч в день), выработка СБ была не меньше 1,6кВт*ч не смотря на пасмурную погоду.
     
    Последнее редактирование: 11.02.14
  8. Борис222
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    38

    Борис222

    Живу здесь

    Борис222

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Россия
    1. Для себя хочу прояснить: минимум 0,8 квтч - это за целый световой день или за один час работы СБ ?
    2. Если не было разбора электричества, куда деваются излишки - в АБ? А если они полностью зарядились ? Куда дальше накапливать ? Или сбрасываете на тены?
     
  9. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808
    1. За день. Но ориентироваться на эти данные не надо - не было разбора энергии. Сейчас, когда начал работать насос отопления, данные более точные.
    2. Излишков нет. Зарядки просто не дают СБ ничего генерировать.

    Хотя, Вы правы в том, что собрать можно больше, чем используется. Я с этим "недособранным" особо не парюсь. Сбрасывать на ТЭНы не считаю нужным. Это усложняет общую систему. Вдобавок, по солнцу, греть будет нечего - будут установлены СК, которые и будут греть ТА. А он у меня, напомню, 73м.куб.
    Вот фотка, где видна распиленная и установленная в бойлерной ж/д цистерна:
    [​IMG]
     
  10. Борис222
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    38

    Борис222

    Живу здесь

    Борис222

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Россия
    Я почему спрашиваю, потому что интересно сколько можно выжать с 4 КВТ СБ зимой.
    На счет цистерны - это круто. Здорово. Желаю только что Вы не чего не упустили, все продумали на 120 %
    Насколько я помню ВЫ же еще СБ купили, то есть у ВАС будет больше чем 4 КВТ ? Сколько ?
    Вы все продумали ? Выгоднее греть ТА СК нежели СБ ?
     
  11. Борис222
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    38

    Борис222

    Живу здесь

    Борис222

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Россия
    Кстати, надо будет наверное Вам изолировать емкость толстым слоем утеплителя или пеной монтажной какой нибудь. У меня в котельной в доме на 1 этаже, площадь 4 м кв (она отгорожена от таулета дверью, которая всегда полуоткрыта) очень жарко - температура 32 градуса. А почему ? Я поставил самодельный коллектор (на подаче и на обратке = всего 2 штуки) из квадратной трубы 100 х100 мм со стенкой 5 мм. длиной 1,5 метра (Это осталось от лестницы в доме) + гидрострелка 150мм х100 мм стенка - 5 мм, длина 0,5 метра. Так вот от них жар идет такой - сами понимаете. Не успел изоляцию сделать. Но наверное запариваться не буду - там я не живу (в котельной;)). Даже радиатор стоит -выключенный - никогда не включаю
    А у Вас такой объем ... жара будет стоять как в бане. Надо все продумать обязательно...
     
  12. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808
    Меня это тоже интересует. В контексте "сколько можно выжать из 33кВт СБ в зимний пасмурный день". По солнцу, по умолчанию, электричества хватит с бешенным запасом.
    Вопрос для меня состоит в следующем: сколько кВт*ч часов мне будет не хватать до искомых 24кВт*ч в день. И сколько таких дней будет в году. Потому что в такие дни придется запускать генератор, а это очень дорогое удовольствие.
    В конечном итоге идея состоит в том, что бы добиться стоимости 1кВт*ч дешевле государственной.
     
  13. Solarkray
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90

    Solarkray

    Живу здесь

    Solarkray

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90
    Kolhoz Вы так и не ответили, по расходу энергии, просто не очень понятно, почему 24кВт*ч в сутки...
     
  14. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    1.985
    Благодарности:
    1.585

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    1.985
    Благодарности:
    1.585
    Адрес:
    Краснодар
    Откуда такой расход энергии?
    Какие потребители, кроме обозначенных выше еще имеются или планируются?
     
  15. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    746
    Благодарности:
    808
    Нормальный расход.
    Я уже писал в одной из тем. Одна только черепашка потребляет 120кВт*ч в месяц.
    Дальше. Глубинный насос. 2,4кВт. Зимой работать будет где-то час в день. 72кВт*ч в месяц.
    Насос отопления 100Вт (минимум). 2,4кВт*ч в день. 72 кВт*ч в месяц.
    Телек в зале. 300 или 500 Ватт (плазма 56 дюймов). Работает несколько часов день. Еще 1-3кВт*ч в день.
    И так далее и тому подобное.
    Сейчас, в гораздо меньшем доме, без глубинного насоса, у нас выходит 30-50кВт*ч в день.
    Поэтому, 24кВт*ч в день на дом, это если ужиматься.
     
    Последнее редактирование: 11.02.14