    Переделал схему для дачи. Прикрепил расчет. Покритикуйте плииз
    11101.jpg Собственно сабж.

    Вводные данные: имеем баню 6*8 из бревна с мансардой. Никаких кабелей еще не проложено. Висит щиток на столбе. Расстояние до столба метров 35 по прямой.
    Подведено 3 фазы 380 вольт. Выделенная мощность 11 квт. (У нас СНТ – и тут что дано, то дано). По словам электриков - это среднее потребление не должно превышать 11 квт., а на самом деле с каждой фазы я могу снять макс. по 5 квт. Вводной автомат на столбе 25 А. Ввод планировал сделать сделать под землей. Кабель (4*16 алюминий).
    Из помещений: 1 этаж - Прихожая, Комната отдыха, Туалет, Моечная, Парная. 2 Этаж – холл, комната 1, комната2
    Гаража пока нет - примерно запланировал

    Посмотрите плииз - сразу вижу ошибку, что кросс-блок на вводе имеет 4 шины и заземление некуда ввести, но как исправить пока даже мыслей нет. Блоков на пять шин не нашел.

    Ну и рассчет прикрепил до кучи. Может пропустил чего? Посмотрите плииз

    11101.jpg 11101.jpg
     

    Вложения:

  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как только в принципиальной схеме появляются шины и кросс-модули (элемент монтажной схемы), как только вместе с номиналами появляются данные модели и производителя, как только земля не жёлто-зелёная и даже не просто зеленая, не смотрю, извините.
     
  4. Mishgun21
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    62

    Mishgun21

    Живу здесь

    Mishgun21

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Мытищи
    Да ладно хрен с ней со схемой - я уже понял, что конструктива тут все-равно не добиться от форума) (Спасибо что раньше 10 замечаний дали - сильно помогло тогда пониманию) А данные моделей - это я для себя писал, они легко аналогами заменяются, принцип то понятен.

    По заземлению лучше подскажите - каким образом организовать его ввод? Там же толстая катанка - она ни в один кросс модуль не влезет. Какая-то отдельная приблуда для этого есть?

    to
    SB3
    Почитал. Как это может помочь мне в определении не ошибся ли я где в схеме? Вы там ему отдельный дифавтомат порекомендовали после общего - так у него домина огромный, а у меня маааааленький домик, куда мне столько наворотов) На особо важные узлы, связанные с водой и опасностью - я отдельные узо поставил.
    И зачем вообще нужно соединять ноль и землю какой-то шиной? Какое-то странное у него желание - весь смысл заземления теряется не?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    У вас все линии должны быть под защитой двух УЗО.
    Если у вас на 2-ой этаж 4 линии и щиток не нужен, значит не нужен.
    Желтая фаза не нагружена.
     
  6. Mishgun21
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    62

    Mishgun21

    Живу здесь

    Mishgun21

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Мытищи
    так у меня так и есть - все линии защищает дифавтомат (с узо DS 201L) + водогрей с котлом отдельное узо. Вообще советовали, еще отдельные узо или дифы на розетки, но получается, что номинал нужно ставить 0,01 по току - не бюджетно однако.

    щиток один - куда их мне, у меня баня 6*6 по сути, там три комнаты всего.

    Желтая фаза в гараж пойдет - там свой щиток будет. Как раз для этого кросс модуль нужен, ибо в щит входит кабель 4*16 и выходит такой же (купил бухту сразу).

    По заземлению подскажите плиииз. Зачем вообще нужно соединять ноль и землю какой-то шиной?
    Я планировал заземление ни с чем не соединять вообще - завести его на какую-то шину в щитке и оттуда раздать в розетки. Это разве не правильно? И какую шину можно использовать для этой цели?
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    У вас на схемах везде написано "гараж".
    Не надо в строениях "ноль" с "землей" соединять.
     
  8. Mishgun21
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    62

    Mishgun21

    Живу здесь

    Mishgun21

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Мытищи
    Да - двояко смотрится. Поправлю.

    Просто часто вижу схемы, где нулевой провод PEN перед вводом в дом разделяется на два на шине и при этом эта шина заземляется.

    Сам планировал делать изолированное заземление (ТТ) и честно говоря, так и не понял почему такой вариант не используется везде, а ранее вообще был запрещен вроде в СССР. Ну да ладно. За ответы спасибо.
     
  9. xvovanx
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    439

    xvovanx

    Живу здесь

    xvovanx

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Латвия
    Шина-ноль 04832 Legrand используется для нулевых коммутаций, но никак не фазных. Для фазных либо "гребёнки", либо провод змейкой транзитом
     

    Вложения: