1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Комнатный термостат к котлу vaillant eloBLOCK VE 12

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем salex78, 08.02.14.

  1. salex78
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    salex78

    Участник

    salex78

    Участник

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    Комнатный термостат к котлу vaillant eloBLOCK VE 12
    Здравствуйте! подскажите как подсоединить термостат honeywell RTH 221, точнее интересует в самом термостате куда подключать провода ? там 5 контактов...
     

    Вложения:

  2. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Москва
    Покажите схему термостата. Вообще надо на НО контакты вешать. Третий НЗ и дальше два - это питание, по всей видимости. Не самый удачный вариант.
     
  3. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Это HVAС термостат. W - Нагрев, Y- компрессор (для теплового насоса), G- включение вентилятора (для газовых нагревателей воздуха), RH - включение нагрева, RC - включение охлаждения.
    В общем, сплошная пиндосия
     
  4. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Москва
    Ну если такой, то еще ладно. Главное, чтобы ему питание 24 вольта переменных не нужно было. А судя по тому, что американский, именно 24 и надо.
     
  5. salex78
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    salex78

    Участник

    salex78

    Участник

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    схемы нет. что такое (НО)?
     
  6. salex78
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    salex78

    Участник

    salex78

    Участник

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
     
  7. salex78
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    salex78

    Участник

    salex78

    Участник

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    Да точно пиндосия. транс на 24 уменя есть ...можете схемку нарисовать какие контакты к трансу а какие к отлу?..спасибо заранее
     
  8. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Москва
    Так схему то покажите. Если на 24, то и реле еще понадобится, чтобы котел не спалить. Оно Вам надо? Верните и возьмите нормальный, зачем огород городить.
     
  9. salex78
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    salex78

    Участник

    salex78

    Участник

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    Так я ж говорю Схемы нет! всё что есть я отсканировал в начале темы..в пиндосию далековато возвращать.
     
  10. salex78
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    salex78

    Участник

    salex78

    Участник

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    А нормальный-какой?
     
  11. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Москва
    Так схемы то я не видел с айфона. Отбой, он на батарейках и подходит для милливольтовой системы. То есть питание не берет с котла, реле и бп не нужны.
    Я по буквам не помню, куда подключать, но в инструкции явно написано, что достаточно двух проводов. Лично мне кажется, что на Rh один провод, на W второй. И проверяйте. Если при повороте крутилки вправо до упора котел включается, значит, все ок.
     
  12. salex78
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    salex78

    Участник

    salex78

    Участник

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    Крутилки нет-кнопки...значит температуру на максимум...провода от Rh и W на контакты котла К8...на котле какие параметры ваставить...? так значит и 24вольта ему не надо подключать?
     
  13. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.790
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Москва
    Питание термостата от батареек. На котле температура 60-65 если для радиаторов, мощность какая Вам нужна. У меня стоят все 12, он сам модулирует. Пробуйте. На максимальной температуре на термостате должны быть замкнуты контакты, которые к нему подключены, то есть дана команда котлу на работу. Советую еще уличный датчик для вайланта - он будет менять температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице. У меня меняет от 45 до 75 градусов.
    Вы котел не в первый раз запускаете, я надеюсь? Потому что если первый - надо сначала стравить воздух из колбы спец клапаном.
     
  14. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Первый вариант по Вашей инструкции - то, что Вам надо. Перемычку Rh-Rc ставить не обязательно. Она нужна, когда есть еще кондей, опять таки шиваковский. А так - Rh и W - это искомые НО контакты.
     
  15. salex78
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    salex78

    Участник

    salex78

    Участник

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    Котёл запущен 3 месяца назад. тёплые полы +ТА (из кубовика) включал таймером по ночному тарифу-пока таймер не сгорел...вот и вспомнил, что у меня завалялся термостат ...вот и...благодарю за помощь-завтра попробую.