1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выравнивание дна котлована

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем drey_81, 31.05.09.

  1. drey_81
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    drey_81

    Участник

    drey_81

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Доброго времени суток господа!

    Начал и я свою стройку!
    Выкопали котлован экскаватором, после промеров уровня выяснилось что перепад до 70! см по крайним точкам!! Да и ёще выкопали глубже чем надо было. Что ДЕЛАТЬ??
    Я читал здесь, что лучше опирать фундамент на "нетронутый материковый" грунт, но. если засыпать обратно вынутый грунт и уплотнить виброплитой? А уж сверху ПГС+монолит.лента+ФБС.
    Это сильно плохо, или нормальное рабочее решение?
    По-любому дешевле чем весь котлован ПГСом поднимать на 0-70 см.

    Грунт - глина,
    УГВ - ок 3-4 м.
    Дом - из бетонных блоков, цоколь + 1,5 этажа.

    Благодарю заранее.
     
  2. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    1 что за грунт вы хотите обратно засыпать и какой трамбовкой уплотнить ,глина тоже бывает разной ?
    2 конструкция фундамента?
     
  3. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212
    Адрес:
    Москва
    Вибрацией уплотняются несвязные грунты (пески). Глинистые грунты уплотняются давлением при оптимальной влажности. Оптимальная влажность подбирается для конкретного грунта прибором стандартного уплотнения. Наверное Вам лучше выровнять дно котлована под горизонт и добрать до нужной отметки засыпкой ПГС с послойным уплотнением виброплитой.
     
  4. drey_81
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    drey_81

    Участник

    drey_81

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Итак по порядку.

    1. Конструкция фундамента.
    Монолитная ж/б лента 30 на 50 (30 высота), армирование Ф12*(3+3). Дальше из жб блоков 30*30*200 (200 это примерная длина, т.к буду обрубки свай использовать :) )
    Подошва ленты на -2,40; пол цоколя на -1,50. (всё от отмостки)

    2. Про грунт.
    Грунт который вынули лежит рядом с котлованом, смесь глины и суглинка (т.к. с разных уровней), планировал использовать для выравнивания участка (сверху чернозём, естественно). С виду и на ощупь довольно рыхлый, но. на дне котлована похоже "всем глинам-глина" - после дождей и нескольких дней солнечной погоды лопата от дна ОТСКАКИВАЕТ!

    3. Про уплотнение давлением и ПГС.
    Как уже говорил, перепад до 70 см, размер котлована 90 кв.м, если выровнять в горизонт то получим что надо 63 куба ПГС! Это 10 машин примерно! Слишком жирно для моего МАЛЕНЬКОГО ДОМИШКО :)

    Господа, я понимаю что по науке лучше чем иначе, я просто о необходимой достаточности спрашиваю. Ну то есть на мой взгляд под высотную свечку в 25 этажей и под частный дом в 2 этажа фундаменты несколько разные достаточно.хотя под свечку надёжней однозначно.

    Если скажите что нельзя на насыпной глине и сошлётесь на документ какой или опыт свой.. будем ПГС наверное сыпать.

    За ответы спасибо!
     
  5. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212
    Адрес:
    Москва
    Исправлять ошибки всегда гораздо дороже, чем их не допускать. Прошу прощения за банальную истину, но за свою длинную строительную практику начал сомневаться в её банальности. А у Вас ещё всё строительство впереди. И не нужно кивать на высотные свечки - там совсем другие требования.
    Ещё раз. Вы не сможете уплотнить глинистый грунт до требуемого коэфф.уплотнения. А недоуплотнение хотя бы на 10% при 70см насыпи даст впоследствии (в результате естественного доуплотнения) осадки 7см! А если высота нысыпи будет разной, то и неравномерные.
     
  6. drey_81
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    drey_81

    Участник

    drey_81

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Спасибо за ответ, а почему по-вашему песок проще уплотнить чем глину?
     
  7. ААБ
    Регистрация:
    02.03.09
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    179

    ААБ

    Азинус

    ААБ

    Азинус

    Регистрация:
    02.03.09
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Москва

    Видимо из за свойств песка, ИМХО.
     
  8. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделайте выравнивание по горизонту только под лентами фундамента.
     
  9. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212
    Адрес:
    Москва
    Во-первых не песок, а ПГС. Это уже долой как минимум половину высоты насыпи (лучше, чтобы крупной фракции было не менее 60%). Во-вторых, вибрацией действительно проще уплотнить в подобных условиях. Вы не сможете создать нужного давления для уплотнения глинистых грунтов. И не сможете добиться оптимальной влажности грунта. А это два непременных условия хорошего уплотнения связных грунтов.
     
  10. drey_81
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    drey_81

    Участник

    drey_81

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Решил сделать так. Выровнять дно насыпным с помощью погрузчика, а потом опять ленту откопать до материкового и её (ленту) ПГС-ом забить. Вот, сука, денег жалко, а главное на "равном месте" попадос .делаем потом переделываем. Мля. :)
     
  11. alex30rus
    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    342

    alex30rus

    Живу здесь

    alex30rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Ракке Валд
    У меня похожая ситуация, только перепады поменьше. Разметил под ленту, зачистил грунт до твердого основания там где будет лежать лента, засыпаю ПГС, только под ленту. Ставлю опалубку и заливаю и только потом когда бетон встанет засыпаю внутри грунтом, песком и т.д. Зачем сначала засыпать, а потом это же выкапывать?
     
  12. drey_81
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    drey_81

    Участник

    drey_81

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Потому что в котлован погрузчиком фронтальным - быстрее и проще и дешевле чем такжикстрой. А вот когда лента уже будет, тогда технику бздёво загонять - только лопатами...
     
  13. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас хоть техника а у меня доблестные таджики "НАКОПАЛИ" :mad::mad:
    выгнал к чёртовой матери. Раскидал 5 грузовиков строительного песка уже сам.
    У меня уклон 15-20см.
     
  14. Шусь
    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    24

    Шусь

    Начинающий застройщик

    Шусь

    Начинающий застройщик

    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Я тоже попал в такую ситуацию. Надо было присутствовать, когда экскаватором копали. Ушли на половине ленты где-то на 60 см. Хуже всего, что начали обратно закидывать вынутый грунт., да еще песок туда машину рассыпали. Заставил вычищать грунт, но не уверен, что вычистили все основательно (в связи с тем, что оставшуюся половину раскопали как надо, получились разные уровни на разных участках ленты). Да кроме всего, после дождя образовались линзы из замокшей глины. Засыпали в уровень песком с послойной трамбовкой. В общем получилось основание - половина на глине, половина на песке. Не знаю. спать плохо начал...
     
  15. drey_81
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    drey_81

    Участник

    drey_81

    Участник

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Ленту ТаджикСтрой почти отрыл... из пяти стен четыре. Поскольку "смешались в кучу кони, люди" и для успокоения совести решил "хорошенько" уплотнить дно траншеи после зарубежных специалистов . Попробовал трамбовкой - не то пальто, она хоть и тяжёлая, собака, основание слишком большое- ок. 17 см в диаметре, показалось что качество неочень. В итоге взял стальной прут где-то диаметром где-то 40 мм и высотой по грудь. :) Онанизм конечно чистой воды, но всёжь. Осилил только полторы стены...:)

    Кто-нить прокоментирует подобный способ трамбовки?
    Ну вроде: "нет смысла" или "Самое оно" или "Излишне".