    Бывают-ли 3ф электрокотлы работающие от 2х фаз?
    В штатном режиме, чтобы ничего внутри котла не отгорело через неделю)
    У меня 2 однофазных подключения взятых с одной 3ф сети. С одной фазы я могу брать, в принципе, 40А, но 9кВт кажутся без запаса. Ориентировался на Protherm Скат 9.
     
  2. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Если взять котел 3х220, то его можно подключать к одной двум или трем фазам.
    Нужно только убедиться, что блок управления питается 220, а не 380, ну и запитать его от фазы.
    Если у вас гарантированно будут 2 фазы, то можно даже использовать котел с платой управления на 380.
     
  3. Ozun
    Регистрация:
    15.11.09
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2

    Ozun

    Живу здесь

    Ozun

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.09
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. АнатолийП
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314

    АнатолийП

    Живу здесь

    АнатолийП

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Уфа
    @Ozun, Добрый день. Если будут 2 фазы то куда делась третья. Обычно же тянут или 1 или 3 фазку.
    Можете взять Протерм там плата питается от 220В. И если уж у Вас только почему то 2 фаза то одну можете не подключать. Там по схеме видно от какой фазы питается плата управления.
     
  5. Ozun
    Регистрация:
    15.11.09
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2

    Ozun

    Живу здесь

    Ozun

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.09
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Именно 2, 3-ю не дали, осталась на столбе. К сожалению эксперимент не состоится, уже купил Протерм 9к однофазный.
     
  6. АнатолийП
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314

    АнатолийП

    Живу здесь

    АнатолийП

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Уфа
    @Ozun, Добрый день. Протерм Скат 9к можно подключить на две фазы
     
  7. Ozun
    Регистрация:
    15.11.09
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2

    Ozun

    Живу здесь

    Ozun

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.09
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В смысле часть тенов на другую фазу? для уменьшения нагрузки на каждую? Схему и сам котел еще не смотрел.
     
  8. АнатолийП
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314

    АнатолийП

    Живу здесь

    АнатолийП

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Уфа
    @Ozun, Добрый день. Не совсем так. Подключаете только две фазы на клеммы U V. последнюю W не подключаете. Для примера имеем в наличии котел мощностью 12 кВт. При таком подключении из работы исключаются 2 тэна. Работать будут только тэны подключенные только к этим фазам. Мощность котла соответственно уменьшится и будет примерно 8кВт. Как то так.