1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Отчет об установке насосной станции Pedrollo JSWm 1A

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем fhorse, 01.06.09.

  1. fhorse
    Регистрация:
    21.06.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7

    fhorse

    Участник

    fhorse

    Участник

    Регистрация:
    21.06.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Киев
    На выходных установил насосную станцию. Может пригодится тем кто решает делать самому или нет. Без особых навыков времени у меня ушло 2 неполных дня, можно даже сказать 2 по полдня с закупкой материалов.

    Большое спасибо форуму, очень во многом помог , отдельное спасибо Андрей 203

    Было дано: скважина 9 метров, зеркало 4 метра, дебет не мерил воды хватало. Старая ручная колонка.
    Нужно было: сделать летний водопровод под давлением для кухни, душа, полива + может еще что-то...

    Куплена НС Pedrollo JSWm 1A мощностью 600ватт, труба ПЭ 32мм, обратный клапан, уголки, фитинги краны, гребенка с переходом на металопласт и тп.

    Первым делом разбил крепление колонки, добрался до трубы скважины. Труба 1.5". Перерезал трубу, нарезал резьбу с обоих концов. Думал 1.5" будет сложно резать - нет без проблем, главное найти где-то подходящую коническую плашку, а то хорошие стоят дорого да и потом вряд ли пригодятся. Ну трубу запаковал на паклю с силиконом тройник с отводом на 1". Сверху установил ту же ручную колонку, в отвод запаковал обратный клапан и переход на трубу ПЭ 32 мм.
    Дальше пройти трубой до места установки НС без проблем. Трубу закапал символически. Я НС установил в хозблоке, там где планируется бойлер, душ и может еще кран какой-то.
    В НС на входе тройник с отводом с 0,5" краном для заливки системы водой при старте (на фото под лейкой), обратный клапан на тройнике у трубы скважины, до него 4-5 метров, чтобы при старте станции залить воду прямо до скважины, где стоит вода. Предварительно было проверено клапан на ручной колонке воду в трубе держит, т.е. основная труба скважины всегда с водой.
    На выход НС через 32 ПЭ трубу подключена 1" гребенка с переходами на 16мм металопласт для потребителей и прямо от гребенки 3/4 железом через стену кран под шланг для полива.
    Это все. Проверил давление в ГА. Залил водой станцию и входящую трубу и включил. Сначала давление поднялось да 2 атм, но двигатель не выключался. Я открыл поливочный кран, стравился воздух из исходящей из НС трубы, давление поднялось до 2,2 и выключился мотор. При открытии крана включается на 1,8. Настройки не менял. Когда я планировал делать воду с первого взгляда насос казался мне каким-то сложным аппаратом - ничего там сложного нет, его работа элементарна, достаточно прочесть 2 стр. инструкции.
    Главное чтобы у насоса всегда была на входе вода! Если будет травить клапан на колонке, то вода в скважине опустится на свой уровень и насос через воздух уже вряд ли ее поднимет и будет молотить вхолостую, что для него очень небезопасно.

    Всё, теперь можно подключать потребители и водопровод под необходимым давлением готов!
    Выкачал из скважины больше 1 м3 воды, не закончилась :) Уровень не померил, лень было колонку снимать.
    На зиму: Снимается ручная колонка, открывается ее клапан - вода падает на свой уровень. Включается на 5 сек. НС, чтобы забрать воду из трубы до обратного клапана (поправьте, если не прав). Дальше сливается вода из насоса и гидроаккумулятора, можно снять и унести НС по желанию.

    Плюсы: цель достигнута быстро, бюджетно, без особых навыков все, что касается воды можно сделать самому.
    Минусы: сливать на зиму (но это планировалось), отсутствие нормального доступа к обратному клапану (ну и ладно :)
    Выслушаю критику.
     

    Вложения:

    • 31052009(003).jpg
    • 31052009(002).jpg
  2. Зоppо
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    Зоppо

    тык и насквозь

    Зоppо

    Заблокирован

    тык и насквозь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Схемку установки бы - не могли бы разместить тут свою?
     
  3. fhorse
    Регистрация:
    21.06.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7

    fhorse

    Участник

    fhorse

    Участник

    Регистрация:
    21.06.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Киев
    схемка простая
     

    Вложения:

    • ns.JPG
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте, fhorse! Поздравляю Вас!:):):) Всасывающий трубопровод в скважине в 1,5" - это супер!
     
  5. серж 1961
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    серж 1961

    Участник

    серж 1961

    Участник

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Харьков
    да согласен 1,5 "на забор воды это верх совершенства , а на зиму эту всю конструкцию надо будет разобрать.
     
  6. OEV

    OEV

    OEV

    Гость

    У меня вообще скважина 1 дюйм и что? Вода не выбирается - скважина на водоносном слое стоит, на известняке. Для того чтобы конструкцию не разбирать надо убирать ручной насос, наверх тройник, к верхнему выводу полнопроходной кран. Для того чтобы убрать воду из скважины кран открывается, куском гибкого шланга выдавливается вода - достаточно на пару метров.
     
  7. lapa917
    Регистрация:
    02.06.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    lapa917

    Участник

    lapa917

    Участник

    Регистрация:
    02.06.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    ? следующей , тоже есть старая колонка (сломанная) с ржавой трубой на 9 метров, есть ли вариант решения , что во внутрь ржавый трубы засовываем пластик и опускаем на те же 9 метров и потом от этого пластика делаем всю разводку, единственно не могу понять, как откачать воздух и поднять уровень воды до насоса, если нет ручной колонки
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Воздух откачивать нет необходимости, так как вы должны будете залить воду в всасывающий трубопровод (пластик) и насос. Вода сама, со временем, вытеснит воздух из системы. Постепенно заливаете воду в насос, открутив заливную пробку, до тех пор пока вода не будет изливаться из отверстия. Закручивает пробку на место и можно включать насос в работу. Если у Вас будут наблюдаться перебои в работе насоса, опять откручиваете пробку и доливаете воду в насос. Желаю удачи!
     
  9. fhorse
    Регистрация:
    21.06.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7

    fhorse

    Участник

    fhorse

    Участник

    Регистрация:
    21.06.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Киев
    lapa917
    Конечно можно запустить туда пластик, и все будет без проблем, как говорит Андрей 203. Зальете водой трубу и всё. Но при одном условии - что на конце пластика в воде на ваших 8-9 метах будет обратный клапан. Если нет возможности засунуть туда обратный клапан - я не знаю как поднять воду и как стартануть насос...
    Меряйте трубу, меряйте диаметр нужного обратного клапана и фитинга которым он будет крепиться.
     
  10. lapa917
    Регистрация:
    02.06.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    lapa917

    Участник

    lapa917

    Участник

    Регистрация:
    02.06.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Прошу помощь в выборе насосной станции на мой случай , если труба пластик= дюйм будет опущена на 9 метров во внутрь старой ржавой трубы?

    Желательно конечно, насосную станцию, которая и воздух может откачать "если что " :)


    Есть ли схема опускания пластиковой трубы без обратного клапана на конце ?, можно ли сделать , между насосом и трубой в скважине приспособление для заливки воды ?
     
  11. benya
    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132

    benya

    Meet the Engineer

    benya

    Meet the Engineer

    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Киев4ег
    С вашим насосом заливать никакую трубу не нужно. Достаточно залить воду в эжектор насоса и все.

    Как-то вы хитро соеденили всасывающую трубу электронасоса с ручным. (если я правильно понял) А воздух во всасывающий трубопровод не подтягивает через ручной насос?


    Берите что-то похожее из той серии как и у автора. Обратный клапан можно поставить не внизу, а сверху возле входа в НС.
    Как я написал выше вы просто заливаете воду в корпус насоса. Во всасывающую трубу ничего заливать не нужно. Если во всасывающем трубопроводе воздух, а конец трубы опущен в воду, то насосная станция сама поднимет воду.
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Насколько мне известно, такие "фокусы" с воздухом может проделать НС на основе многоступенчатого насоса со встроенным эжектором типа TECHNOPRESS, обычные одноступенчатые насосы требуют проливки, кроме того и всасывающей магистрали.
     
  13. benya
    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132

    benya

    Meet the Engineer

    benya

    Meet the Engineer

    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Киев4ег
    Я как раз имел ввиду такой насос как у автора темы (Pedrollo JSWm 1A). Для таких "трюков" можно со 100% увереностью брать насосы Pedrollo серий JSW или JCR. Только подобрать модель с нужной производительностью и напором.
     
  14. fhorse
    Регистрация:
    21.06.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7

    fhorse

    Участник

    fhorse

    Участник

    Регистрация:
    21.06.08
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Киев
    Во всёй трубе до самого ручного насоса стоит вода, благодаря резиновому клапану в ручном насосе. Если он будет травить - вода упадет будет только от тройника до насоса.

    Я этот вопрос пытался выяснить до того как покупал и ставил насос - и вся информация сводилась к тому, что насос НЕ поднимет воду, если будет воздух в системе. И в описании Pedrollo JSWm ничего особенного не видел.
    Будет вдохновление - проверю. Если все так как вы утверждаете, это не может не радовать. Можно будет не боятся работы насоса "всухую".
     
  15. benya
    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132

    benya

    Meet the Engineer

    benya

    Meet the Engineer

    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Киев4ег
    Возможно Вы меня не так поняли.


    Я не имел ввиду негерметичный всасывающий трубопровод и подсасывание воздуха.
    Имелось ввиду следующее (цитата с сайта производителя):