    Установка таймера для отопления эл. конвекторами в ночное время
    Установка таймера для отопления эл. конвекторами в ночное время

    Всем добрый день! С целью экономии средств на отопление дома хочу установить таймер, который будет включать конвектора в ночное время. На данный момент все конвектора распределены на 3 фазы (по 4кВт каждая), то есть кухня+прихожая 1-фаза, санузел+комната 1эт. 2-фаза, 2-й этаж 3-фаза. В распределительном щитке каждая линия отопления имеет свой отдельный автомат по 26А. Вопрос состоит в следующем: какой таймер стоит выбрать (однофазный или трехфазный) и как говорят продавцы необходим еще магнитный пускатель или контактор, но какой именно никто не знает? Если есть специалист в данной области прошу совета:)
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    Добрый!
    @alpodolskiy, греться будете только ночью и утром? А днем мерзнуть? Не серьезно как-то...
    Есть хороший вариант - тепловой аккумулятор: бак с водой на 1,5-2 тонны, который греете на ночном тарифе, а днем используете его тепло. См. Дешёвое отопление электричеством - 2.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Редкий вид...:aga: Конвекторы, небось, обычные - вилочно-розеточные. Их под 16А автомат ставить надо, а не под 25!
    Насколько я понял, задача - включить всё в момент начала действия ночного тарифа и выключить по истечении действия оного. Тогда так: "трехфазный таймер" - это бред сивой кобылы. Таймер один, называется "суточный". Контактор, соответственно, либо один четырёхполюсный, либо три двухполюсных. Их все равно таймер будет разом включать/выключать. Рекомендую Легранд, особенно для двухполюсных.
    А вообще, распишите линии и мощности, может чего и поправим для пущей безопасности.
     
  4. alpodolskiy
    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    alpodolskiy

    Участник

    alpodolskiy

    Участник

    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Линий на отопление три (отдельные от розеток и освещения), мощность на каждую около 4кВт. Если я правильно понял ставлю суточный таймер который управляет четырехполюсным контактором, включающим три линии отопления. Контактора на 26А будет достаточно или надо больше/меньше.
     
  5. alpodolskiy
    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    alpodolskiy

    Участник

    alpodolskiy

    Участник

    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    В доме постоянно не живу, нужно просто поддерживать плюсовую температуру. А с тепловым аккумулятором придумано здорово
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ставьте 63 или 40А - не ошибетесь. Чем больше амперы, тем надёжнее. И 26А не бывает, бывает 25А.
    Ну Вы игнорируете, конечно, 16А ограничение, ставя 25А автомат. Но Вам с этим жить...
    По уму - 16А это 3.5кВт, кабель 2.5мм2.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Таймер с конвекторами, поддерживающими задаваемую температуру, будет самое то)
    Только в чем может быть экономия, что-то пока не пойму.
    Днём чем всё отапливается?
     
    Последнее редактирование: 07.02.14
  8. Sergey_SLS
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.535
    Благодарности:
    2.089

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.535
    Благодарности:
    2.089
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наберите в любимом поисковике "недельный таймер на DIN рейку" Я бы взял отдельно на каждую фазу. Про контакторы правильно Вам в магазине сказали т. к. таймеры как правило до 16 ампер рассчитаны, хотя есть и на 30. По опыту ночного отопления дачи конвекторами в моё отсутствие скажу что до -5, -10 в зависимости от теплоемкости дома экономить удаётся. При более низких температурах есть риск заморозить. Перебирайтесь в раздел электрики, там Вам больше помогут потому как вопрос ваш чисто электрический.
     
  9. alpodolskiy
    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    alpodolskiy

    Участник

    alpodolskiy

    Участник

    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за советы!
     
  10. alpodolskiy
    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    alpodolskiy

    Участник

    alpodolskiy

    Участник

    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    В доме постоянно не живу, нужно просто поддерживать плюсовую температуру. Можно конечно поставить автоматы по 16А на каждую линию, но ток нагрузки будет I=4000Вт/220В=18А, не будет ли их постоянно вырубать?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам про безопасность, а Вы про вырубать. 16*1.13=18.08.
    А причем здесь тогда суточный таймер?
     
  12. alpodolskiy
    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    alpodolskiy

    Участник

    alpodolskiy

    Участник

    Регистрация:
    01.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Попробую поставить автоматы на 16А, убедили:), затраты на них копеечные по сравнению...не дай Бог никому... А соус отапливать помещение ночью в том что дневной тариф 3,20руб., а ночной 1,09р. Выставляю температуру на конвекторах градусов 10-15 и они работают только по ночам, думаю этого хватит чтоб не проморозить дом. Спасибо за дельные советы:)
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смотря что понимать под "проморозить". Если воду в трубах...
     
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    Зря "убедились". Запросто может вырубать. Если у Вас конвекторы именно по 4 кВт, то я бы поставил по 25А. А лучше - 3-х киловаттные и 16А.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Пока "автор" не нарисует что у него к чему - лучше ничего не советовать)