ВРУ для частного дома 3 фазы 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Deepdale, 05.02.14.

  1. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    ВРУ для частного дома 3 фазы 15 кВт
    Настало время собирать вводной щит для подключения будущего жилого дома. ТУ получены. Схема найдена в альбоме Avs7153 -последняя, с надписью "Любителям TN-C-S посвящается..." Но есть несколько вопросов по соответствию схемы полученному ТУ.
    Согласно ТУ я должен:
    11.1. оснастить вводно- распределительное устройство (ВРУ) защитным заземлением, защитным уравниванием потенциалов, устройством защитного отключения (УЗО). провести необходимые измерения и испытания оборудования.
    11.5. укомплектовать ВПУ защитой от перенапряжения, вводным коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства.

    По пункту 11,1 схема совпадает (я так понимаю что устройством для защитного уравнивания потенциалов является шина PEN), но вот по пункту 11,5 ясности полной нет. За защиту от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети отвечает вводной автомат, но что отвечает за защиту от перенапряжения? Я так понимаю сетевики хотят что бы я поставил разрядники на вводе. Подскажите как правильно это сделать и какого производителя лучше. Щит будет установлен на металлической трубостойке (квадрат 80х80 закопан на 2,5м, земля глина) на границе участка. Достаточно будет столба для заземления или лучше дополнительно ещё пару уголков закопать на такую глубину? Провод от заземления вешать на шину PEN?
    yaschik-tncs.jpg
     
    Последнее редактирование: 05.02.14
  2. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    Вот нашел такое устройство УЗМ-51М. Такое устройство подойдет в качестве защиты от перенапряжения?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пусть они сначала поставят разрядники на линии.
    В качестве последней ступени при наличии первых двух.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3
     
  4. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    Только что ездил на участок с электриками. Разговаривал насчет защиты от перенапряжения. Линия старая, воздушная, алюминиевая. до меня поставят 2 столба с СИпом. Никаких разрядников нет и не будет. Но они ставят ОПН когда собирают по просьбе заказчика щиток. Я так понимаю это небезопасно. Может ну его, не ставить ничего? Задача стоит как сделать безопасно. Кстати и щиток сказали делай как хочешь (договоримся)
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.199
    Благодарности:
    23.443

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.199
    Благодарности:
    23.443
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Разрядники - защита от молнии.
    УЗМ-51 - защита от аварии на линии.

    Оба случая являются перенапряжением, но суть разная.
     
  6. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    Подскажите тогда, какой прибор установить в ящик, если на линии разрядников нет и не будет.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Никакого, о чем сами уже и говорили:
    Ну и при голых проводах на ВЛ, да и вообще - только система ТТ.
    На столбе можно воротить что угодно, но в дом вести только фазы и ноль, у дома своё хорошее заземление.
     
  8. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    Тогда делаем по этой схеме?

    yaschik-3x15-2.gif

    Почему вы её считаете наилучшей?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не вижу в ней никаких проблем, кроме вандалоустойчивости пластикового ящика.
    А так можете выбрать любую из схем ТN/ТТ ориентируясь на привычки местных электриков.
     
  10. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    Avs7153 а подскажите почему у вас на первой приведенной мной вашей схеме УЗО 63/100ACS, а на всех других 40/300 Селективное? И ещё, селективное это ведь тоже ACS? И ещё, :) если можно, откуда берется синий провод на вводе, если на столбе только 3? От заземления столба?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    100 или 300 определяется объемом всей остальной схемы. Почти без разницы. S - и означает селективное. Просто многие на эту букву внимания не обращают.
    Этого не может быть. Только в высоковольтной линии 6 или 10 кВ. И больше. Там без нуля работают.
    Вот что на трансформаторе имеется (слева вход, справа выход):
    [​IMG]
    aN, bN, cN - 220B
    ab, ac, bc - 380B
    AB, AC, BC - 6/10кВ
    ЗЫ: здесь кВ означают киловольты, а не киловатты и не квадратные миллиметры!
    И не коньяк! И не "конский валящий, одна капля на ведро":aga:
     
  12. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    Ладно, поеду искать 4 -й провод на столбе.
     
  13. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    Узрел 4-й провод на столбе. Теперь всё встало на свои места в моей голове. Я по образованию МЭИ, электропривод. Электроснабжение нам читали конечно, но это было 25 лет тому назад да и увлекался я тогда микропроцессорным управлением шаговых двигателей. Так что практики по электроснабжению никакой. Да и элементная база полностью изменилась.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот... То есть заземление столба берётся от синего провода, по большому счёту. Это если посмотреть, как оно исполнено. В лучшем случае, это приварено к арматуре столба сверху и снизу, в худшем - снизу оторвалось и валяется просто так. И вот на эту "защиту" мы и хотим уповать?
     
  15. Deepdale
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544

    Deepdale

    Живу здесь

    Deepdale

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Смоленск
    До подстанции не ходил, но штук 15 столбов рядом с участком стоят с заземлением. Просто почти от каждого идет отвод к дому. А разрядники первой ступени можно ставить на моей опоре? Я бы их поставил за свой счет.
    это что-то типа этого?