Нужен мануал к газовой автоматике (клапану?) Honeywell V5474

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kazah, 05.02.12.

  1. rsi
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    rsi

    Участник

    rsi

    Участник

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Екатеринбург
    Доброе вечер, Форумчане !
    У меня тоже вопросик по этому клапану есть, может кто подскажет ?
    Прошлый год установил Конорд с этим клапаном, работал чётко при достижении выставленной температуры основная горелка отсекалась по газу, нынче увеличил нагрузку в результате горелка не стала полностью отключаться. Достигнет выставленной температуры подожмёт расход газа на горелку (аналогично как краном) и в таком режиме работает круглосуточно, температура стабильная, как на автомате при понижении газ добавляется, а при повышении убавляется. Полой отсечки не происходит, как прошлый год.
    Вот и хотелось бы узнать, это для его работы норма, или он всё таки начал подглючивать ?
     
  2. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Мусор под клапаном, отсекающем подачу газа на горелку. Это навскидку...
     
  3. rsi
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    rsi

    Участник

    rsi

    Участник

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Екатеринбург
    :hello: Спасибо за ответ!

    Может быть и мусор, но я как то в этом сомневаюсь. Дело в том, что при выключении ц. насоса полная отсечка газа на основную горелку при достижении заданной температуры срабатывает четко, а если бы был мусор я думаю он тоже бы не перекрывал полностью.​
    Почитал мануал по этим клапанам оказалось, что эти клапана разработали и выпускают Немцы Metrik Maxitrol GV30 и они у них трёх модификаций (с полной отсечкой газа, с доп. модуляцией, очень похоже как у меня сейчас клапан работает и комбинированный), а Китайцы просто их подтянули. У меня же как я понял стоит Китаец, а вот как он должен работать мне не понятно.
    Вот выдержка из инструкции:
    Единственная функция ручки управления температурой, которая вместе с интегрированным термостатом обеспечивает быстрое включение - выключение и управление модулированием от минимальной до максимальной подачи газа.
    В связи с этим у меня и возник вопрос, может он так и должен работать, а я зря кипишуюсь. :faq:

    Хочу добавить, что вопрос по работе клапана не праздный и возник у меня ещё прошлый год, когда нагрузка на котёл была раза в два меньше нынешней, а я мониторил суточный расход газа. Котёл работал с полной отсечкой газа на основную горелку, но раза два было, что он также как и нынче только поджимал расход газа, и удерживал заданную температуру воды. Результат расхода газа мне не понравился, при непрерывном горении основной горелки хоть и поджатой оказался почти на четверть выше, чем при работе горелки с полной отсечкой. Температура же внутри помещения оставалась на прежнем уровне.
    Вот и хочется выяснить, зависит ли кпд котла от режима работы горелки.

    За ранее Спасибо за ответы !
     
  4. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    А вот это наводит на размышления... У Вас явные проблемы с циркуляцией теплоносителя (можно фото котла сзади и байпаса с насосом?).
    Мне не попадались Honeywell V5474 с модуляцией пламени (как на Euroit 630 например). Автоматика проста как топор.

    Работает, но только в случае если насос включен, так? Пощупайте обратку котла - холодная?

    При непрерывно работающей горелке перерасход - это норма.
     
  5. rsi
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    rsi

    Участник

    rsi

    Участник

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Екатеринбург
    Бойпаса нет, обратка горячая.

    Да работает как с модуляцией когда насос включен, когда выключен отсекает и курит, пока не остынет градусов на пять, потом включается. Но ещё могу добавить, что так он работает когда температура в котле выше 45-50 градусов, а до этой температуры работает в штатном режиме Вкл/Выкл.
    Котёл 20кВт, нагрузка около 100секц 4е контура стандартных алюминиевых радиаторов, площадь 130м2.
    Фото под руками нет, как найду покажу.

    Я так же считаю, что при непрерывном горении много тепла в атмосферу выбрасывается, хотя это и не факт, при модуляции горелки. Режимной карты котла у меня нет, могу судить только по расходу газа и по дымогарной трубе, а так же по температуре в помещении и снаружи.
    На сегодняшний день суточный расход газа 23-25м3. Т внутренняя средняя 20 за бортом -20 ть, на дымогарку плюнешь шипит.
     
  6. rsi
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    rsi

    Участник

    rsi

    Участник

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да забыл температура на котле 66 стрелка стоит на месте, как приклеенная, величина факела горелки стабильная, где то треть от максимальной круглосуточно.
    Вот такие странности у моего котла, в модуляцию Китайского клапана я тоже как то мало верю:faq:, но факт остается фактом. :)
     
  7. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    А какой котёл? Модель?
     
  8. rsi
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    rsi

    Участник

    rsi

    Участник

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Екатеринбург
    Котел Конорд.
    Горелка УГ-24.
    1-001.jpg
     
  9. rsi
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    rsi

    Участник

    rsi

    Участник

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Екатеринбург
    Система открытая с расширительным баком на прямой в верхней точке котла, насос WILO RS 25/7.
    100_4751-001.JPG 100_4752-001.JPG 100_4750.JPG
     
  10. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    ИМХО: Проблема не с автоматикой (штатный режим при отключенном насосе!), проблема с системой отопления. Проведите ещё один эксперимент, задайте максимальную температуру на котле, и посмотрите - будет отключаться или нет... И ещё вопрос, как Вы развоздушиваете котёл?
     
  11. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Если хотите услышать подтверждение/опровержение моего "диагноза" - разместите свой вопрос с описанием системы отопления в разделе "Отопление"...
     
  12. Bobrowskyi
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    213

    Bobrowskyi

    Живу здесь

    Bobrowskyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Пенза
    Доброго дня, форумчане)
    сегодня был вызван тёщей с работы по причине срыва пламени и невозможности разжечь котёл...
    про срыв разговор наверное отдельный и причина до конца не понятна. ни ветра сильного, ни других факторов не было. возможно краткосрочное отключение газа по улице...
    проблема в блоке автоматики Хоневелл.
    при отпускании ручки газового крана факел запальника гаснет.
    ну про пьезо розжиг я уже забыл. т. к. года полтора уже не пользовался. вышел из строя (зашел в магазин Газовик-М, но мне так и сказали, что смысла менять блок нет (дорого и не на долго.

    запустил котёл после того, как вывернул справа корпус контактов термодатчика и и вытянул вверх толкатель. собрал обратно и всё заработало. Ну конечно пьезорозжиг не заработал (но от фитиля разжёг)

    ну вот... уже позже нашел интересную страничку) с описанием и нормальной схемой) http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=схема%20%20комбинированного%20газового%20клапанаV5474&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yQh8uqUTPWBdJcJkbbO3JoB_SPV1LFQvWR__9QWOLavjPzieZWx7EiIa8H_0vNJqxIxO8_1ez27sBl93-zmICPWfboKp-FB--c0_y5CilsDRrJP847_kREu9diYM0dIAgCyeZPcX8NqqcLtAdMU0NdvDVZHRTpt0zY312bD3WXmIamlNQuGubfapHLBHfTMpcg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0tzc1NGWWoyQ0ZpRGZ5dUlTWDlCM1lCOXpFWlNranRON2c3cnBTUlJNOGRTdG8ybnJHajZ1cVdVV0lHbVNJemNzMFlnV2FyNjBlOXIyeTFSaFJEUHpCWElsa1BpaHZnU3pkTmNUdXF3Zlc&b64e=2&sign=c1e43ad111cbc45a1af3d2dded999a00&keyno=0&l10n=ru&mc=5.5518045064462305
     
    Последнее редактирование: 28.01.14
  13. rsi
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    rsi

    Участник

    rsi

    Участник

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я тоже сталкивался с этой проблемой, но причина до банальности проста, если конечно нечаянно на неё наткнёшься, как я её обнаружил, а заключается она вовсе не в термодатчике, а плохом контакте наконечников проводов соединяющих датчик тяги с клапаном (они не пропаяны, а тупо обжаты с плохим качеством, ток датчика тяги мизерный и при плохом контакте глючит клапан, это самая распространённая причина нестабильной работы клапана), советую, пропаять наконечники и забыть об этой проблеме. У меня после пропайки наконечников ни разу не было беспричинной остановки котла.
    Возможно у Вас и была причина в плохом контакте, а не в термодатчике.