1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Допустим ли косяк "пароизоляция вместо гидро/ветро" или переделывать?

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем os2ok, 03.02.14.

  1. os2ok
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    os2ok

    Участник

    os2ok

    Участник

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Допустим ли косяк "пароизоляция вместо гидро/ветро" или переделывать?
    Всем здравствуйте!

    Ситуация: дом строится, планируется теплая кровля, выбрана металлочерепица.
    под неё строители, что дом ставят, поставили стропильную систему. Я в этой теме новичок, увы, повёлся на их слова, что для ветро-гидроизоляции надо положить изоспан "B" (сегодня ездил-смотрел, уже сделано, правда не изоспан а Isovek, сравнил их линейки, они по буквам "А", "B" - соответствуют друг другу по назначению).
    Как я за сегодняшний вечер вчитался - надо было класть как минимум тех же производителей, но серию "А". (изоспан A, AM, AS или тот же Изовек А). Завтра будет допрос с пристрастием, какую букву они реально клали, но подозреваю что именно B, как, собственно, и собирались.
    Теперь вопрос - если на месте гидро-ветроизоляции положили пароизоляцию - это реальный кирдык и надо однозначно переделывать, снимая обрешетку?

    спасибо!
     
  2. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    Если как Вы выше писали, что "тёплая" кровля - переделывать.
     
  3. Юрий В.
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    402

    Юрий В.

    Живу здесь

    Юрий В.

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Новосибирск
    Допрос с пристрастием не обязателен - обычно на упаковке рулонов все написано. Если действительно окажется пароизоляция и у Вас мансарда или отапливаемый чердак, то обязательно переделывать.

    Если у Вас на объекте нет прораба и Вы сами рулите бригадой, то это Ваш (возможный) косяк, сорри. О таких вещах нужно думать и контролировать заранее. Советую также прямо сейчас задуматься, как у Вас будет вентилироваться кровля.
     
  4. os2ok
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    os2ok

    Участник

    os2ok

    Участник

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Понял, спасибо! еще вопрос - на ощупь легко отличить "А" от "B"?
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.648

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.648
    Адрес:
    Ижевск
    Проще на глаз, а не на ощупь - они цветом отличаются. :) Паропроницаемая влагозащита Изовек с красными буковками (и на пленке и на упаковке), а пароизоляция - зеленые (В) и синие (С).
     
  6. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    2.767

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    2.767
    Адрес:
    Дедовск
    Если перепутали - переделывать.
    Серия В - материалы с одной стороны похожи на целофановый пакет, с другой - спанбонд (похоже на дышащие материалы для парников). А серия А - блестящей "целофановой" поверхности нет.
    Под металлочерепицу серию А вообще не рекомендуем (она вообще лучше только на стены). Это связано с малой водоупорностью подобных материалов. Лучше брать многослойные мембраны, у Изоспана это АМ или AS.
     
  7. os2ok
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    os2ok

    Участник

    os2ok

    Участник

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Разобрались. это был Isovek А.
    насчет замены на AS или AM - понимаю что лучше, но настолько ли принципиально? понимаю что каждый сам себе друг, товарищ и тамбовский волк, но чтобы решиться на переделку уже сделанной обрешетки надо что то очень весомое.

    спасибо всем за участие, спасибо за помощь!

    пока это писал, начитался следущего вопроса - а как зимой древесине делают огнебиозащиту? останавливатья и ждать потепления ?
     
  8. os2ok
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    os2ok

    Участник

    os2ok

    Участник

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    С пропиткой дерева вопрос снят, разобрался
     
  9. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    2.767

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    2.767
    Адрес:
    Дедовск
    Посмотрите водоупорность Изовека А - и водоупорность многослойных мембран (АМ и AS).Если водоупорность меньше 700 мм водяного столба, то тауой материал нельза применять в кровлях с уклоном меньше 35 градусов, нужно обязательно делть доаолнтельный полноценный ентзазор между утеплителем и пленой, и не рекомендуется присенять под металличечие покрытия. Варочем, дело ваше.
     
  10. os2ok
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    os2ok

    Участник

    os2ok

    Участник

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А если уклон больше 35 градусов?
     
  11. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    2.767

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    2.767
    Адрес:
    Дедовск
    Три условия: уклон, двойной вентзазор и НЕ металл.
     
  12. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Снимайте ее. Они даже тех характеристики не дают http://батале.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B0
    Подряд несколько сайтов открыла, пишут всякую... белибёрду Универсальная :)
    А если универсальная то и жнец и швец и на дуде игрец.
    течь будет водичка в утеплитель. Это банальная ветрозащита, причем самая дешевая.
    Как бы Вам не пришлось из за нее крышу переделывать.
     
  13. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.645
    Благодарности:
    2.334

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.645
    Благодарности:
    2.334
    Адрес:
    Самара
    И, значит, крыше всей - конец !
     
  14. os2ok
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    os2ok

    Участник

    os2ok

    Участник

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, я уже понял :(.
    буду перекладывать изоспан AS или AM (что в леруа сейчас подвернётся).
     
  15. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    В Москве много всяких пленок.