1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.

  1. Vo311
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51

    Vo311

    Живу здесь

    Vo311

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Уфа
    @seniorkirill, а комфортная какая температура? Я тоже замечал подобное, но я объясняю это тем, что дом не успевает остыть с комфорта до эконома.
     
  2. seniorkirill
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86

    seniorkirill

    Живу не здесь

    seniorkirill

    Живу не здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Люберцы
    Комфортная 22. С понедельника до пятницы должно остывать по любому. Котел не дает остывать дому, ниже 19 температура не опускается.
     
  3. smisl
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.593
    Благодарности:
    1.446

    smisl

    Живу здесь

    smisl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.593
    Благодарности:
    1.446
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кинул свой самодельный датчик просто на улиц у в тень, показывет точно +- 0,5 градусов от электронного.
    потом решил его подвесить под крышу, что бы не мешался, залез, отодвинул сайдинг поставил его...
    Смотрю, температура стала отличаться на 4 градуса...
    Взял тепловизор, а там куда я ег поставил утечка тепла идет, стена нагретая...пришлось переставлять.
     
  4. Stas!
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    479

    Stas!

    Живу здесь

    Stas!

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Новосибирск
  5. Chekmax
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    Chekmax

    Участник

    Chekmax

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Королев М.О.
    @Baxi Ural, добрый день.
    Помогите советом профессионала.
    Первая зима в доме. Отапливаемая площадь 135 м2. Дом из бруса.
    Везде стоят радиаторы с терморегулирующей головкой.
    Установлен настенный колел Baxi Luna 3 Comfort240 Fi и отдельно боллер косвенного нагрева Дражеце.
    Отапливаюсь сжиженным газом, газгольдер 4800 м3.
    Перевод на сжиженный газ сделал настройщик.
    Цель - настроить котел на работу так, чтобы был баланс между теплом в доме и экономным расходом газа, а то очень дорого. Сейчас расход примерно 25 м3 в сутки.
    Подскажите как лучше настроить параметры котла? Выносную панель вывел в комнату.

    Максим
     
  6. rvova
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    218

    rvova

    Живу здесь

    rvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Воронеж
    Какая толщина бруса?
     
  7. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Первое о чем стоит задуматься ради кономии топлива, то это теплоизоляция дома, чисто брусовый дом холодный.
     
  8. rvova
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    218

    rvova

    Живу здесь

    rvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Воронеж
    Брус 20см эквивалентен кирпичной стене толщиной 1м... А так, да, холодный, если не топить :)
     
  9. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @rvova, вы тепловизором дом "просветитие" узнаете много интересного.
     
  10. Chekmax
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    Chekmax

    Участник

    Chekmax

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Королев М.О.
    Всем доброго дня.
    Брус 200мм. Перерубы герметизированы. Проведена конапатка щелей. В целом дом теплый. Возможно есть места, но я их нахожу и устраняю оперативно.

    Вы мне лучше по котлу подскажите.
    И подскажите мой расход газа в 25 м3 в сутки это много или нормально в моих условиях?
     
  11. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.443

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.443
    Адрес:
    Москва
    А чего про него рассказывать... Котёл сжигает ровно столько газа, сколько необходимо для компенсации теплопотерь, если, конечно, нет затыков в СО, которые препятствуют необходимому и достаточному переносу тепла от котла в помещения.
    Чудес на свете не бывает.
     
  12. Chekmax
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    Chekmax

    Участник

    Chekmax

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Королев М.О.
    Тут вот в чем дело.
    Буквально пару дней назад только перенес выносную панель с котла в комнату на стену.
    И наверное нужно менять параметры настройки котла, т. к. До этого он работал по температуре теплоносителя. Поэтому и спрашиваю какие нужно теперь поставить настройки что все работало правильно и оптимально
     
  13. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.443

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.238
    Благодарности:
    9.443
    Адрес:
    Москва
    Добавьте датчик уличной температуры, установите YSELF=AMBON=MODUL=1, F06=01 и будет Вам счастье.
     
  14. Chekmax
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    Chekmax

    Участник

    Chekmax

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Королев М.О.
    Спасибо за комментарий. Датчик уличный нужно именно родной Baxi или можно альтернативу?
    Какой артикул у родного датчика baxi?
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Задайте вопрос в одноименной теме. :) :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/281203/page-22#post-11599096