1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Вонг
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355

    Вонг

    Живу здесь

    Вонг

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва
    АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/76219/

    Мдя... Понедельник...
    И каким из этого одного Вы отключаете заряд не отключая контроллера?
     
    Последнее редактирование модератором: 16.02.14
  2. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    451

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    451
    Адрес:
    Москва
    Рвём плюс из соображений заземления, а почему ... Вам только что выше написали.
    Поменьше сарказма, дружище!
     
  3. Вонг
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355

    Вонг

    Живу здесь

    Вонг

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва
    Это не обязательно говорит об выходе контроллера из строя, ведь могут быть и пользовательские настройки в погоне за быстрым зарядом (например в короткий, зимний день)
     
  4. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    451

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    451
    Адрес:
    Москва
    Для лифера БЫСТРЫЙ заряд это из области более 1С. Вы сначала панелек солнечных столько наберите ... простите, но лифер, рассчитанный на 0,5С спокойно переварит и 1С, а больше в автономке требовать совершенно не нужно.
     
  5. Вонг
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355

    Вонг

    Живу здесь

    Вонг

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва
    О, саркастичный любитель посчитать чужие панельки, а по существу? 100Ач 24В АКБ, СП 1,8кВт, контроллер Ксантрекс 80А токи которые даст контроллер - 80А, при пользовательской настройке о которой я говорил. И?
    Кстати чем рвете провод? Надеюсь не обычным контактером?
     
  6. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    451

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    451
    Адрес:
    Москва
    Ну и что, Любезнейший? Ксантрекс выдаст 60А, а не 80А - и какие проблемы?
    И, вообще, 24В - фи!
     
    Последнее редактирование: 03.02.14
  7. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А хоть и 80 - это 0,8C.
    И зачем выставлять больший порог напряжения?
    Либо пользователь знает, что делает и вывод из строя системы - его проблема, либо, он не знает, что делает и вывод из строя системы - тем более его проблема.
     
  8. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    451

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    451
    Адрес:
    Москва
    Да и то верно ... может конечно у человека Xantrex XW-MPPT80-600 но вряд-ли.
    Вонг, а что такое "обычный контактер"?
     
  9. Вонг
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355

    Вонг

    Живу здесь

    Вонг

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва
    Выше уже писал, чтоб быстрей зарядить в короткий солнечный день, ведь ток в пределах нормы для данного вида АКБ (как и для ЩА). А с точки зрения БМСки через пару часов? Чем не повод отключить контроллер заряда?
     
  10. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    451

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.204
    Благодарности:
    451
    Адрес:
    Москва
    Для ЩА это псевдонорма.
    Про "повод отключить ..." честно говоря Вас не понял... Ксантрекс отлично останавливается при достижении заданной напруги, не будет он 2 часа лить 0,8С - для лифера не бывает такого (а для ЩА как раз бывает - КПД-то у ЩА полная дрянь, особенно на таких токах.)
     
  11. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Ну зачем Вы?... Чем больше вопросов по этому адресу, тем больше бреда мы вынуждены читать. Я то, новичок, можно сказать, а Вы же давно на форуме. Ну дремучий человек, ну что ждать от него? Зачем его задевать? И так мусора в теме, хоть убавляй.
     
  12. Вонг
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355

    Вонг

    Живу здесь

    Вонг

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва
    Завязывайте уже огульно хаять то, о чем не имеете представления.
     
  13. Libran
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51

    Libran

    Живу здесь

    Libran

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Мдя... вы уж пожалуй определитесь.
     
  14. Libran
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51

    Libran

    Живу здесь

    Libran

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Например тот-же приснопамятный EPSolar Tracer, работает от 4,5 вольт, и нескольких десятков миллиампер.

    Чтобы высадить набор свинцовых аккумуляторов до такого состояния, надобно очень постараться.
    При всём при этом, здесь аккумуляторы намертво прибиты к контроллеру гвоздями, и при утреннем солнышке продолжат заряжаться, пускай и совсем дохлые.
     
  15. Libran
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51

    Libran

    Живу здесь

    Libran

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Плюс пожалуй, для электротранспотра. Может ещё, для мобильной походной станции.
    Для стационара, это не особенно важно.
     
Статус темы: