    Доброго!
    В следующем сезоне планирую делать очистные сооружения. Проверьте пожалуйста решение на ошибки и дайте совет по вопросам.

    Исходные данные:
    Дом на две семьи, постоянно будут проживать 6 чел, почва суглинок твердый, УГВ низкий (ниже 5м).

    Решение:
    Решили выбрать самодельный септик с фильтрующими колодцами как наиболее бюджетный вариант. Исходя из количества проживающих посчитал количество сточных вод равным 1.2 м3/сутки, объем септика рассчитал в три раза больше равным 3.6 м3. Количество фильтрующих колодцев выбрал 2 т. к. судя по статьям для одного колодца предел производительности равен 1 м3/cутки и то только в песчаном грунте. Фильтрующие колодцы решил подключить параллельно чтобы не было предельной нагрузки на одни из колодцев как в последовательной схеме. Изначально думал сделать септик двухкамерным, но из-за необходимости делать два фильтрующих колодца решил отказаться от одной камеры септика т. к. жаба не дадет добро на четыре колодца. Схемы септика с фильтрующими колодцами и их расположения прикладываю.

    Вопросы:
    1. Нормально ли использовать однокамерный септик? В разных статьях говорят по разному... Имеет ли смысл установить в колодце септика перегородку, разделив его на две камеры?
    2. Можно ли ставить кольца фильтрующих колодцев прямо на грунт или нужно бетонное основание?
    3. Чтобы выход септика раномерно распределялся между двумя фильтрующими колодцами нужно ли обеспечивать одинаковый уклон труб к колодцам или достаточно горизонтально расположить крестовину в септике?
    4. Расчитал количество отверстий в фильтрующем колодце исходя из их площади равной 10% от площади стенок - получилось 340 отвертий диаметром 50... Страшно!... :) Так и делать или на практике делают меньше?

    Спасибо! Канализация внешняя.jpg Расположение колодцев.jpg
     
  2. Павел Т.
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    1.536

    Павел Т.

    Живу здесь

    Павел Т.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    1.536
    Адрес:
    Королёв
    У меня два колодца (4 кольца 1,5 м) первый с бетонированным дном второй колодец не бетонированное дно, чищу дно раз в 4 года, так что если смысл в дырках? Да расход воды приличный, 2 ванные комнаты итд!
    Какие советы, горловину поднять на 20 см над уровнем земли (талые, дождевые воды) гидроизоляция конечно хорошо но, и трубу от дома (от колодца 2 м. п.) и между колодцами положить в гильзу 200 мм
     
  3. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Нормально, смысла в перегородке нет
    Можно, если грунт твердый.
    Нужно. Самая большая проблема параллельных колодцев - серьезные требования к качеству строительства. При малейших различиях уклона вода потечет только в один из них. Проще сделать последовательно.
    Диаметр колец какой? Можно сделать чуть поменьше, но в целом да так делают.
     
  4. Madmax63
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Madmax63

    Участник

    Madmax63

    Участник

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Павел, Евгений, спасибо!
     
  5. Irokez62
    Регистрация:
    09.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9

    Irokez62

    Участник

    Irokez62

    Участник

    Регистрация:
    09.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сразу озадачился. Чем делать в бетоне отверстия диаметром 50 мм? Долбить, как получится?
     
  6. Irokez62
    Регистрация:
    09.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9

    Irokez62

    Участник

    Irokez62

    Участник

    Регистрация:
    09.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати, если фильтрующий колодец поставить на щебеночное основание, то можно отверстия и не делать. Воду давлением будет выпирать и распределять в щебне вокруг колодца.
     
  7. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Коронкой по бетону, например.
    Да
     
  8. Irokez62
    Регистрация:
    09.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9

    Irokez62

    Участник

    Irokez62

    Участник

    Регистрация:
    09.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Позвольте в вашей свеженькой теме продолжить беседу про септики. Здесь я прочитал про сложности гидроизоляции отстойного колодца от грунтовых вод. Типо: на глинистых грунтах (пучинистых) изоляция будет нарушаться. Прикинул конструкцию на три кольца. Нижнее в непромерзающем слое. Дно среднего тоже. Если обратную засыпку делать не местным грунтом, а песком, то никакая пучинистость не грозит. Гидроизоляция может быть выполнена стандартным способом. Кольца брать колодезные с пазом, ставить на раствор или вроде на жидкое стекло можно. Снаружи любой изоляцией.
     
  9. Madmax63
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Madmax63

    Участник

    Madmax63

    Участник

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Опыта подобного нет. Для себя решил на месте определиться - либо коронка либо болгаркой выпилить щели (думаю, что второе более реально).
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Это какой болгаркой вы щели пропилите? Разве что на половину глубины...
    Сверлим сверлом д8...12 по периметру нужного отверстия. Дальше - перфоратор с зубилом. Всё не так сложно, как кажется. И быстрее, чем коронкой.
     
  11. shel81
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    shel81

    Участник

    shel81

    Участник

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пермь
    А основание под фильтрационный колодец из ПГС подойдет, и ПГСом отсыпать вокруг кольца на 500мм, на высоту кольца, а во внутрь кольца отсыпать бой из глинянного кирпича, так пойдет?
     
  12. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Калининград
    Прокритикуйте пожалуйста. Ещё вопрос будит ли "шевелить" кольца земля (песок). Кольца планируем закапывать вручную, знаменитым методом копки "изнутри".
    септище.png
     
  13. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Критикуем - а почему фильтрующий диаметром 1 м? Делайте 1.5
     
  14. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Калининград
    Уважаемый Евгений, почва чистый крупный песок, впитываемость отличная, вода вообще не стоит и нет верховодки, поэтому решили немного сэкономить. В крайнем случае можно будет дыр набить в кольце и трубу добавить с дырками. А так все ОК?
     
  15. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Ну, если секции септика - это по одному кольцу, то лучше поставьте их одно на другое. У одного кольца очень маленькая рабочая глубина будет.