    ВРУ дачного дома
    В данный момент имеется столб с неизолированой воздушной линией.
    СНТ потребление/подключение электричества ни чем и ни кем не ограничено со слов председателя.
    Дом 2 этажа, для сезонного прибывания 114м2 + гараж 20м2

    Планируется СИП4*16 от опоры к дому (примерно 20м) Ввод в дом 4*10 медь в метал. трубе до щитка.
    Разводка внутри щитка делается проводом 6мм2 Щиток пластиковый встраиваемый.

    Схема заземления ТТ. Возле дома заземление 3 уголка 50*5 по 2.5м Грунт суглинок-глина, грунтовые воды около 3м

    Щиток
    Т. к зимой возможно отключение электричества и во избежании хищения содержимого вводного щитка, склоняюсь делать ВРУ целиком в доме. Из минусов - нельзя обессточить полностью дом (подвод до щитка и провод над участком). В финансах ограничен.

    Селективное УЗО решил не ставить, т. к является не обязательным и защищать 15см провода в щитке при его цене думаю лишнее.

    Сеть у нас не блещет стабильностью поэтому планирую УЗМ51м на каждой фазе для защиты всего электрооборудования (кроме 3х фазной розетки в гараже)

    Счетчик Меркурий 231 и дифф. автомат IEK 16А 30мА уже имеются в наличии. Дифф. автомат пойдет на защиту трехфазной розетки в гараже (нужна хз зачем, тесть просил :) для питания 3х фазного движка)
    Есть желание, все, что относится к гаражу вынести в отдельный щиток и повесить его там...

    Из-за бюджетности автоматы выбраны типа С, с максимальным отключаемым током 4500А. Вводный и групповые автоматы скорее всего будут на 6000А. Или 4500А хватит?
    Автоматы потребителей 1Р из-за экономии, не думаю, что часто прийдется с отверткой в щитке ковырятся, во всяком случае если деньги будут, то поставлю 2Р

    Автоматы производства ABB, УЗО групповые от АBB тип АС, а на 10мА от АстроУЗО
    Нагрузки раскидывал как можно равномернее с учетом одновременного использования.
    Два конвектора на отдельных линиях - планирую управление вкл\выкл через GSM сигнализацию. Я как понимаю питание сигналки можно подключить к любой группе.

    Насколько такая схема жизнеспособна и безопасна.

    Этаж1.jpg Этаж2.jpg
     

    Вложения:

  2. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    3.251

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    3.251
    Адрес:
    Воронеж
    Попробывал нарисовать схему в Визио, вот что получилось... Все ли правильно? Как-то подозрительно тихо :)
    Осталось сделать компоновку самого щитка и можно покупать и собирать...
     

    Вложения:

  3. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    3.251

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    3.251
    Адрес:
    Воронеж
    Попробывал раскидать модули - результат в аттаче...
     

    Вложения:

  4. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    3.251

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    3.251
    Адрес:
    Воронеж
    Что-то какой-то монстр получается 4 на 18 модулей. Если от диффа на 3фазы избавиться можно вписаться в 54 модуля (3*18) или разбить на два щитка, в один счетчик, вводный автомат и дифф. авт (2*12) а второй (3*18) будет еще резерв.
    Для сигналки скорее всего нужно будет два контактора ставить плюс переключатель для ручного режима...
     
  5. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    3.251

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    3.251
    Адрес:
    Воронеж
    Мою тему кто-нибудь видит или что-то не так? А то ни одного коментария, ответа или вопроса...
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поменяйте местами автомат и УЗМ. И поставьте всё-таки общее УЗО как дополнительный уровень защиты.
    А так - все минусы сами и расписали...
     
  7. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Вводной точно 6 кА. Групповые можно 4,5 кА.
     
  8. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Лучше разбить, но надо по дизайну интерьера смотреть :)
    Запасное место в щитке всегда нужно, хотя бы под пяток другой автоматов.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Все АВ лучше от 6кА вкл.)
    И не видно не фига на рисунке в pdf
     
  10. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    3.251

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    3.251
    Адрес:
    Воронеж
    Да, что-то я просмотрел у УЗМ сказано - "Подключение УЗМ рекомендуется осуществлять после автоматического выключателя". Поменяю.

    Селективное дорогое, а обыкновенное будет срабатывать вместе с остальными... Надо будет по средствам посмотреть или место в щитке оставить :)

    Значит будем бить. На какие пластиковые встраиваемые щитки лучше смотреть (производитель, мод. ряд)?

    Понятно, что лучше. Смысла сильно нет на конечных потребителях ставить жа и денег это будет больше стоить...
    Что именно не видно? ПДФ можно увеличить, вроде нормально все отображается.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это у Вас нормально отображаются ваши шрифты, которые видимо к пдфу не прицепились. Поэтому мы видим точки вместо букв. Ну да ладно, в экселе всё нормально выглядит.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Всё хорошее стоит прим. одинаково, разница есть между фигней и качеством)
     
  13. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Смотрите сами своими руками :).
    Качество пластика, внутри как выполнено, крепление дверок, подходит ли под интерьер и т. д. Возьмите в магазине несколько разных производителей и сравните. Как правило, некитайский китай лучше российского китая. Например, АВВ, Hager или Legrand даже тактильно лучше ИЭКа. Но ИЭК бюджетнее, и может кое-где сойдет и он (в гараже, на веранде, в садовом домике).

    Можно и самому нишу сделать, а закрыть ее какой-нить дверцей, сантехнической например, тоже вариант кстати.
     
  14. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    3.251

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    3.251
    Адрес:
    Воронеж
    В магазине конечно хорошо пощупать, но нужного у нас нет. Посмотрю какие есть из нужных серий.
    Немного ковырявшись в ассортименте щитков выбор остановил на Hager VF318TD (3*18, серия Golf), но при этом вынес все, что относится к гаражу в гаражный щиток. Хватит ли места под шинки и проводку?

    Можно ли так делать и есть ли какие проблемы с этими изменениями? Я тяну три фазы в гараж, которые беруться после групповых УЗО, но при этом перед 3х фазным диф. авт ставлю реле контроля фаз (наличия) и контактор. Меньше проводов в гараж тянуть, защищено УЗО и УЗМ. В основном щитке автомат, которым можно отключить гараж полностью.

    УЗМ думаю пока не ставить - оставить место в щитке на будущее. Т. к. все потребители устойчивы к нашим условиям питания и стоят дешевле, чем все УЗМ :)

    Продукцию Hager в России реально купить? Поисковик в основном предлагает только с Украины :)
     

    Вложения:

  15. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Место впритык, жутко неудобно будет монтировать, да и запаса нет совсем.

    Hager я привел в качестве примера, ориентируйтесь на то, что можно приобрести в вашем регионе.