Нижняя глина подмучивать не будет, но в кадастровой скважине д. Ходаево есть пестроцветная глина в интервале 23 - 46 м. Если основной водоприток будет расположен глубже этого прослоя глины, то возможно при откачке подкрашивание воды. Когда вода практичски станет прозрачной попросите буровиков, чтобы они выключили насос и через минуту включили, и так несколько раз через разные интервалы времени. Посмотрите за мутностью воды. Если при повторном включении насоса вода будет более мутная чем до выключения, то большая вероятность того, что в разрезе размывается пестроцветная глина, которая и подкрашивает воду. В этом случае необходимо будет оборудовать скважину фильтровой колонной с перфорацией (отверстия в трубе) напротив известняков и глухой частью трубы напротив глины.
Буровики уже заготовили 2 пластиковые трубы по 4 м с перфорацией (наделали дырок диаметром около 3 см). Будут их завтра опускать, после того как прокачают. Насколько я понял - они то и будут размещаться напротив известняка. Но как они смогут понять без камеры на каком именно уровне пестроцветная глина, если такое все же случится? У моего соседа скважина в 15 метрах от моей - 47 метров получилась, известняк пошел на 37 метрах. Полгода пользуется без нареканий. В моем случае, как мне кажется, ребята ждали начала водопоглощения и немного перестарались) Можно было тормознуть пораньше на пару метров и попробовать качнуть воду.
Камерой это не определить. Для расчленения разреза существуют другие методы, например: гамма-каротаж, электрокаротаж и т. д.
Прокачали скважину, вода пошла чистая, но буровики сказали, что проливать по хорошему надо еще. Сегодня обнаружил, что обсадные ПНД трубы, которые туда опустили, были вообще без маркировки. Менеджер говорит, что трубы нормальные, производство в Туле, завтра может прислать все сертификаты. контакты предприятия, можно задать все вопросы. На вид труба без каких либо вкраплений, цвет сине-зеленый какой-то, запаха (вони) вроде нет, срез и толщина однородные, резьба ровная. Есть подозрение, что они с добавлением вторички. Теперь не знаю чего с ними делать. Стоит ли менять эту обсадную трубу на синюю с маркировкой или оставлять как есть?
А как вы сразу оговаривали тот вопрос какие трубы использует компания? Из какого материала изготовлен пластик из первички или вторички? Если выбором был ценовой сегмент, и материал не оговаривался тогда вторичка возможно. Такое сейчас очень много встречается... Что не есть гуд!
То, что эти трубы гамно - мне сказал сосед, он со скважинами как то связан и был готов мне сам пробурить за некислую цену, а тут пришел ругаться по поводу залитого двора (из-за ночной проливки скважины ему немного во двор затекло из ливневки) и отрезюмировал качество. По доброте душевной или в отместку за то, что у него не заказал. Никак не оговаривал, т. к. я понятия на тот момент не имел, что такое в принципе возможно. Ну пластик и пластик... С этой стройкой уже не знаешь где соломинку подстелить и каждый нюанс предусмотреть. А еще есть основная работа и личная жизнь. На каждом шагу пытаются обмануть. Достало, честное слово. Тьфумля. ХЗ чего теперь делать. Бурильщикам позвонил, говорю привезу свои трубы, вытаскивайте и меняйте, а свои забирайте к чертям. Говорят в виде исключения сделают, чтоб я им мозг не выносил, но это глупо, т. к. трубы реально нормальные и я зря заморачиваюсь. Чего делать то?
Не делайте поспешных выводов, а полностью нужно разобраться в данном вопросе. Опять же тут самый главный момент в том что о чем вы изначально договорились! Если они согласны в том что используют трубы из такого материала по умолчанию и вы не оговорили этот момент то нужно решать данный вопрос, и если готовы поменять на трубы которые нужны вам то меняйте на трубы из первички.
Трубы из переработанного полиэтилена (вторички) обычно в черный цвет красят. У нас завод обсадные трубы делает светло-серого цвета - видимо гранулят такой закупают. Соединения резьбовые на трубах?
Видимо у всех по разному. Так как это краситель. У нас в регионе такие трубы имеют темно синий оттенок либо зеленоватый!
Да, соединения резьбовые. Договоренностей по типу трубы не было, т. к. я не предполагал, что пищевая труба может быть сделана из вторички. Если бы не сосед - я бы и внимания не обратил. Подъезжал к другим буровикам - говорят, что если не воняет труба - не стоит париться, т. к. от воды труба все-равно покроется тонким слоем слизи. Но сомнения в будущем качестве уже есть, как бы себя не убеждать в обратном.
Добрый день Пробурили скважину на известняк. Глубина 38м, статический уровень 7м, динамический - 13м Обсадная труба сталь 133мм до глубины 22м Пластиковая 117мм до глубины 31м От глубины 31м открытый ствол в известняке 93мм Дебет скважины 3м3 Изначально планировал делать над скважиной колодец из двух бетонных колец (уже и купил) для того, чтобы разместить там ГА. Однако ж бурильщики смутили мой разум, сказав, что кольца будут пропускать воду и грязь с поверхности. Рекомендовали ставить кессон. Тем не менее, в процессе курения страниц форума, видел я такую штуковину, которая называется "оголовок скважины". Как мне показалось, приспособление это создано для отсекания всего постороннего от содержимого ствола скважины. Так ли это? Поделитесь, пожалуйста, на этот счёт своим опытом. Опять же, несколько неясно, достаточно ли закопать в землю два кольца в смысле промерзания и удобства монтажа? Или лучше вкопать 3? Или бетонные кольца вообще не годятся, и имеет смысл найти где-нибудь двухметровый огрызок трубы большого диаметра (от 1 метра), приварить к нему дно с отверстием и крышку и вкопать в землю получивший кессон?
Кольца для кессона (в два кольца- обычно этого достаточно) используют при УГВ и верховодке не выше чем 2 метра при этом разумно использовать герметичный оголовок на скважину. ГА лучше всё таки в доме ставить.
@Ladomir, дом расположен в 10км на юг от Москвы. Считаете, не промёрзнет? УГВ низкий. Соседские колодцы от 6 метров и глубже. Верховодка - это те потоки в грунте, которые возникают в половодье и после обильных дождей? Думается мне, после дождя вся вода на поверхности остаётся, потому что суглинок. В септике даже в осенние дожди и во время таяния снега было сухо Оголовок герметичный хотел, да. Почему лучше в доме? С точки зрения удобства монтажа или во избежание замерзания или почему-то ещё? Спасибо за ответы.