1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перестала нагреваться батарея

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dmitry604, 31.01.14.

  1. Dmitry604
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Dmitry604

    Участник

    Dmitry604

    Участник

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перестала нагреваться батарея
    Добрый день.
    Уважаемые профессионалы, есть одна проблема - перестала нагреваться батарея в системе отопления.
    История вопроса следующая:
    1) В доме успешно функционировала гравитационная (естественная) система отопления с использованием котла на угольном топливе (см. рисунок). Теплоноситель - вода. Батареи чугунные.
    2) Два года назад в связи с переходом на новый вид топлива установлен газовый котел Neva-8624 со встроенным насосом.
    3) Прошлую зиму система функционировала без сбоев, однако самые дальние от котла батареи в бане нагревались недостаточно хорошо - был риск их заморозить.
    4) Две недели назад перед началом серьезных морозов было принято решение отключить (отрезать) 2 самые дальние батареи в бане, чтобы исключить риск их замерзания (на схеме перечеркнуты красными крестами).
    5) В результате: единственная батарея в бане (отмечена на схеме знаком "?") перестала греться совсем, до выполнения п. 4 была такая же горячая, как и в доме.

    Экстренно уже менялась вода в системе отопления, открывались клапаны в батареях для развоздушивания, открывался расширительный бачок на 2-м этаже (остался с прежних времен), воздуха (бурления) в системе не слышно. Батареи в доме горяченные, выставлено 60 градусов на котле.

    Есть идея врезать в бане перед радиатором циркуляционный насос, однако есть риск нарушить балансировку системы отопления.

    В итоге сейчас топим постоянно печь в сауне, чтобы не лопнули трубы отопления.

    Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть причина и как ее решить.

    Заранее благодарен за помощь .
     

    Вложения:

    • Новая схема отопления.jpg
  2. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Скорее всего в трубах к радиатору образовалась пробка из шлама.
    С уважением .
     
  3. Dmitry604
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Dmitry604

    Участник

    Dmitry604

    Участник

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересен, следующий факт.
    Когда используется угольный котел (который дает более интенсивный нагрев воды и давление в системе, чем газовый котел) осуществляется прогрев это
     
  4. Dmitry604
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Dmitry604

    Участник

    Dmitry604

    Участник

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ... этой батареи. А когда вновь отключается угольный котел и включается газовый котел - батарея опять холодная.

    Если это действительно пробка из шлама - потребуется заменить батарею в бане и подводку на новые?
    И не возникнет ли риск дрейфа этого шлама по всей системе? Зимо
     
  5. Dmitry604
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Dmitry604

    Участник

    Dmitry604

    Участник

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зимой заменить всю систему отопления в мороз -25 не очень представляется возможным. Так как посоветуете быть?
     
  6. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер.
    Менять систему не нужно.
    Систему нужно промыть (что бы удалить грязь из труб), обычно засор может образовываться в узком месте, на пример в месте сварочного шва и при изменении температуры и напора может меняться работоспособность прибора. Только заниматься промывкой системы при -25 за бортом удовольствие ниже среднего, лучше оставить до повышения температуры на улице.
    С уважением .
     
  7. Dmitry604
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Dmitry604

    Участник

    Dmitry604

    Участник

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошо, спасибо за совет. Попробуем промыть систему.
     
  8. Dmitry604
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Dmitry604

    Участник

    Dmitry604

    Участник

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все нормально стало нагреваться после промывки системы. Спасибо за советы!