1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

На холодном чердаке в мороз 0 градусов

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем LinderN, 23.01.14.

  1. LinderN
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    LinderN

    Новичок

    LinderN

    Новичок

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тюмень
    На холодном чердаке в мороз 0 градусов
    Помогите решить проблему!
    На холодном чердаке около 0 градусов при уличной температуре -20.
    [​IMG]
    Дом 10*9 с пристроем 3*5 из поревита, обложен кирпичом. Перекрытия деревянные. Над 2м этажом холодный чердак, его высота примерно 1,8м. Крыша двухскатная, с одной стороны скат доходит до середины 2го этажа, с другой чуть ниже потолка первого этажа. На втором этаже более метра стены – крыша. Под коньком 6 вент решеток, на фронтонах с каждой стороны по решетке размером 15*20 см, в подшивке кровли с 2х сторон по 2 решетки. Через чердак проходит пластиковая вентиляционная труба. Раньше она упиралась в вент. решетку под коньком. Теперь вообще до нее не доходит.
    Стропила изнутри закрыты паробарьером. На полу чердака на перекрытии паробарьер, утеплитель минвата 15 см, снова паробарьер. Так было изначально, сейчас все немного иначе.
    Все, что я буду описывать дальше, делает застройщик. Дом на гарантии, по-этому других спецов пока не зову, но терпеть уже дальше некуда. Строители не могут решить проблему.
    Строила строит. фирма с июня по ноябрь. В декабре штукатурили стены, заливали стяжку на 1м этаже. Перед новым годом потекло с потолка на 2м этаже. Вход на чердак вообще не был предусмотрен, вырезали лаз, оказалось, что весь утеплитель насквозь мокрый. Все дерево в плесени. Строители сделали вывод, что причина в том, что не прорезали отверстия в паробарьере в месте установки вент. отверстий под коньком и в том, что вентиляционная труба не была утеплена. Вытащили весь утеплитель, несколько дней сушили чердак тепловыми пушками, постелили новый утеплитель и паробарьер. «Утеплили» трубу.
    Через 10 дней история повторилась. Утеплитесь весь мокрый, на вент. трубе огромные сосульки. Все вент. решетки покрыты толстой коркой инея.
    Снова заменили утеплитель, увеличили его толщину до 20 см. Паробарьер на утеплитель стелить не стали. Еще утеплили трубу, при этом труба выпускает пар прямо на чердак. На чердаке около 0 не смотря на мороз на улице. Утеплитель по углам постелен вплотную к стропилам. Проходит ли вдоль стропил воздух в этом месте, я не знаю.
    Выглядит все теперь так:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Строители утверждают, что все у них сделано правильно. Говорят, что причина проблем в том, что в доме много влаги и она выходит через перекрытия на чердак. Хотят решить проблему укладкой под утеплитель пленки, не пропускающей пар.
    Подскажите, что с этим со всем делать?
     
  2. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Пенза
    Вызывайте технадзор на объект и пусть напишет техзаключение. Смотреть все узлы по месту проще, чем на фото. это будет более продуктивнее.
     
  3. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.645
    Благодарности:
    2.334

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.645
    Благодарности:
    2.334
    Адрес:
    Самара
    Так её надо было уложить ещё до укладки утеплителя.
    Это как ? Ну давайте ещё и слив канализации сделаем на утеплитель чердачный.
    И похоже чердак у вас не продувается, и утеплитель подозрительно жёлтый, не урса ли стеклянная. И кровлю вам делали каменщики со штукатурами. Так что устраивайте инспекцию.
     
  4. Альфагрин
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    217

    Альфагрин

    Белтермо - изоляция из дерева

    Альфагрин

    Белтермо - изоляция из дерева

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва|СПБ|Казань
    Нужно сделать следующее:
    Трубу с паром вывести на улицу!
    заменить существующую пленку на хорошую пароизоляцию.
    сделать вентиляцию чердака
    заменить весь утеплитель на нормальный (как заинтересованное лицо могу посоветовать эковату)
    желательно, чтобы это делали не те, кто Вам строил этот дом.
     
  5. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.174
    Благодарности:
    56.465

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.174
    Благодарности:
    56.465
    Адрес:
    Россия, Рязань
     
  6. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    Такой красивый домик, и так всё изгадить.
     
  7. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Главная ошибка в том, что утеплитель с двух сторон закрыт пароизоляцией.
    Сам утеплитель, похоже стеклянный, видимо Урса. Ее придется выбросить. Укрыть плитным базальтовым.
    Сверху на утеплитель никакой пленки не ставить. Доски обработать. Трубу вывести за крышу.
     
  8. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Вообще, на фото ужасный ужас :ogo:
     
  9. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    В следствии чего теплопотери перекрытия буть здоров, потому там и О гр. при -20 на улице.
     
  10. diimon69
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    1.871

    diimon69

    сижу примус починяю...

    diimon69

    сижу примус починяю...

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Балашиха
    150 мм для Тюмени мало вообще, а на потолок рекомендуется еще и контрольный слой свыше расчетного. Рекомендации выше верны.
     
  11. Евгений60
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15

    Евгений60

    Участник

    Евгений60

    Участник

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Псков
    Согласен насчет эковаты! - не боится влаги и можно стелить без пленок. Но сначала все просушить! И обязательно обработать (за два-три раза: убрать плесень, потом нанести биозащиту и нанести биозащиту), поддерживая тепло на чердаке.
    Менять строителей или нет решать вам, все мы обычные люди и совершаем ошибки. Не факт, что случится чудо и новые строители решат все проблемы. Как правило можно назвать 2е причины протечки (из опыта): 1. ошибка в проекте (вент решетки в кровле - не для вентиляции чердака, а для подкровельного пространства, так сказать, вентфасад) не хватает вентиляции (хотя даже при закрытых фронтонных решетках такого быть не должно) 2. ошибка в перекрытии слишком много влаги проникает снизу - решить можно только со стороны потолка 2го этажа
    Самое главное! Пока не решите проблему - никакой отделки внутри - сырость, плесень, грибок,...:no:

    P. S. трубу однозначно ВОН (на улицу)!
     
  12. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.174
    Благодарности:
    56.465

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.174
    Благодарности:
    56.465
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Домик красивый. Конструкцию кровли и чердака жалко...Но тут нужно все вытаскивать, отключать отопление, и морозом сушить деревяшку...Может и спасете. Либо весной всю кровлю уже по новой переделывать
     
  13. berd80
    Регистрация:
    29.09.09
    Сообщения:
    957
    Благодарности:
    667

    berd80

    Живу здесь

    berd80

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.09
    Сообщения:
    957
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Вызывайте независимого эксперта, получайте заключение, со строителей бабки и найдите толковых кровельщиков.
     
  14. Strul
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    465

    Strul

    Живу здесь

    Strul

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Вероятнее всего, вы ведете отделочные работы в доме, отсюда такая влажность (да и штукатурка еще не просохла). Как сделана пароизоляция - непонятно, хотя она наверняка есть, просто при очень высокой влажности даже полиэтилен пасует. Бред про плохой утеплитель - просто бред. А вот то, что для Тюмени 150мм утеплителя мало - это правда. Если сейчас дом отапливается и ведутся отделочные работы, исправить ситуацию трудно, надо ждать устойчивого плюса. Вскрывать, смотреть состояние деревяшки, сушить. Прыскалки-пропитки могут помочь, а могут и не помочь. Хотя сосна за полгода не умрет, как мне кажется. Старайтесь снизить влажность в доме, залповое проветривание, нужно, чтобы все вентканалы были открыты, топите сильнее (правда отделке может поплохеть, тут надо с отделочниками решать), быстрее просохнет. Отделку в помещениях с наклонными стенами:)] приостановите по возможности и выясните толщину утепления по стропилам, возможно стоит доутеплиться.
     
  15. farid1234
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    farid1234

    Участник

    farid1234

    Участник

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Мне кажется, дело в самой крыше. Видимо нет обрешетки+контр обрешетки для проветривания испарений из помещения.