    СО, двухтрубка для сруба в 163 кв. м
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Долго и тщательно изучал данный форум, так как пришло и мое время думать над отоплением для дома. Пока планируем использовать его как дачу т. е. жить с весны до осени, в выходные и праздники, далее посмотрим. Весной надо будет делать систему отопления.
    Начал первые шаги, т. е. прикинул теплопотери и набросал схему отопления которую и выкладываю для обсуждения. Систему планирую собрать двухтрубную, максимально простую и понятную.
    Дом_7,5х9,5_240.jpg
    Небольшие пояснения:
    • дом из оцилиндрованного бревна 240 мм,
    • общая площадь 163 кв. м, два этажа, высота потолков чистовая 2,7,
    • окна из тройного стеклопакета, большие 1500х1200, малые 800х1200,
    • к дому в прошлом году пристроена котельная 10 кв. м, в которой втч планирую разместить бойлер кос. нагрева для ГВС, и ввод воды из скважины,
    • расчет теплопотерь составил 17,2 (укрупненно),
    • котёл планирую ТТ 25 кВт с пилетной горелкой (чтоб была автоматика) других источников пока не предвидится,
    • от котла СО + нагрев ГВС и в будущем поддержание в бане плюсовой температуры (если останется мощность),
    • радиаторы планирую стальные Керми тип 22, подбираю в том числе и по размерам окон,
    • на мой взгляд подходят две модели: 300 x 800 x 100, мощность 1021 Ватт и 300 x 1400 x 100, мощность, Ватт: 1786
    • СО на первом этаже из 6-и радиаторов, на втором 4.
    При планировании системы возник ряд вопросов на которые прошу Вас подсказать оптимальные решения.
    СО дом  29.12.14.jpg схема котельная.jpg
    1. Будет ли работать система, оптимально ли проложены трубопроводы?
    2. Обвязку котельной взял типовую для ТТ котла, добавил отводы на ГВС и баню (резерв), правильное ли решение для данной схемы?
    3. Будет ли работать СО при отключении электричества? В разнос сразу не пойдет система?
    4. Надо ли в котельной радиатор или и так будет тепло от котла и бойлера?
    5. СО планирую на стальной оцинкованной трубе и резьбовых фитингах (пришел к такому выводу изучив данный форум), будут ли проблемы с монтажом? Может рекомендации?
    6. Размеры трубы предварительно: на подачу от котла гребенка - 1,1/2, далее 3/4 до стояка на второй этаж, отводы на радиаторы 1/2 - оптимальные варианты?
    7. Обратку планирую собрать на 3/4 трубе, вопрос с какого участка начинать. Так как предполагаю если сразу начинать то все туда и убежит по малому кругу.
    8. Обход входной двери на первом этаже трубами под потолком которые спрячу потом в короб и опуск затем в низ ни каких последствий при эксплуатации не принесет?
    9. Доп.радиаторы в большой комнате второго этажа надо ставить или выбрать более мощный, но один?
    10. На второй этаж обратку с первого поднимать в паре с подачей не надо было?
     
  2. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Что бы проверить правильно ли вы посчитали мощность системы отопления не достаточно данных, не указано утепление крыши и пола.
    Если вы хотите сделать систему с естественной циркуляцией диаметры труб пожалуй маловаты.
    Вы определитесь, какую систему вы хотите сделать, от этого определится схема и соответственно расчет гидравлики.
    Из оцинкованных труб отопление не делают.
    На обходных участках над дверьми нужно предусмотреть воздухоотводчики.
    С уважением .
     
  3. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Придётся ставить спускники для воздуха .
    Нормально.
    При расчёте радиаторов +30 процентов от необходимого. Удачи.
    Если в Со антифриз то оцинковка не очень:hello:
     
  4. Oldvist
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    1.053

    Oldvist

    Живу здесь

    Oldvist

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    1.053
    Адрес:
    Орел
    В комнате с лестницей нет ни одного радиатора. В большой комнате на втором этаже лучше бы сунуть вдоль наружных стен радиаторы. В идеале 10 типа, 300мм, но максимально возможной длины.
    Возможно, я ошибаюсь, но, вроде бы, пеллетный котел энегрозависим (подача пеллет), так что делать ЕЦ не вижу смысла. А если ПЦ энергозависимая - лучше растянуть медью. Да и не для ЕЦ панельные радиаторы.
     
  5. KAS29
    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    KAS29

    Участник

    KAS29

    Участник

    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    [quote="Авантаж, post: 8387382, member: 897051
    Что бы проверить правильно ли вы посчитали мощность системы отопления не достаточно данных, не указано утепление крыши и пола.
    Если вы хотите сделать систему с естественной циркуляцией диаметры труб пожалуй маловаты.
    Вы определитесь, какую систему вы хотите сделать, от этого определится схема и соответственно расчет гидравлики.
    Из оцинкованных труб отопление не делают.
    На обходных участках над дверьми нужно предусмотреть воздухоотводчики.
    С уважением .[/quote]
     
  6. KAS29
    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    KAS29

    Участник

    KAS29

    Участник

    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь, пытаюсь ответить с телефона. Тормозит.
     
  7. KAS29
    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    KAS29

    Участник

    KAS29

    Участник

    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер,
    1. Полы и крыша утеплены 250мм минватой, плюс пароизоляция, и все это обшито доской.

    2. Систему планирую сделать закрытую, с цирк. насосом, подбором которого займусь после создания схемы.

    3. По трубам понял, что лучше делать из металла, спасибо.

    4. Воздухоотводчики обязательно установлю, детально еще не прорабатывал, хотел определиться с оптимальной прокладкой труб.
     
  8. KAS29
    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    KAS29

    Участник

    KAS29

    Участник

    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ,
    систему отопления планирую закрытую, с принудительной циркуляцией, общая схема есть в самом начале темы. По спускникам понял, что надо ставить на всех верхних точках, наверное буду ставить автоматические воздухоотводчики.

    Радиаторы еще раз пересчитаю после окончательного принятия схемы.
     
  9. KAS29
    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    KAS29

    Участник

    KAS29

    Участник

    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за проявленное внимание,
    внесу некоторые пояснения:
    1. в комнате где установлена лестница построил санузел для первого этажа, так что места не осталось, получился скорее коридор чем комната, далее пространство первого этажа единое, с декаративными перерубами, на фото как раз открытая дверь санузла и вид в гостинную.
    коридор I этаж.jpg

    2. в большую комнату второго этажа добавил два радиатора, думаю будут такие же как под малыми окнами.
    СО дом  29.12.14.jpg

    3. схему отопления планирую закрытую с циркуляционным насосом на обратке. Дополнительно на гребенке думаю поставить насос на ГВС в бойлер косв. нагрева. и как уже ранее говорил если останется мощность добавлю насос в баню (20 метров от дома в другом углу участка).
    схема котельная.jpg

    4. с пайкой медью боюсь не справлюсь, а вот нарезать клуппом резьбу думаю смогу.
     
  10. Oldvist
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    1.053

    Oldvist

    Живу здесь

    Oldvist

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    1.053
    Адрес:
    Орел
    Лучший способ это проверить - купить метр самой дешевой трубы, несколько муфт, дешевую горелку, простой припой ПОС-61 (с флюсом внутри). Посмотреть пару видео в интернете как паять медные трубы и попробовать спаять несколько соединений. Затем распилить эти соединения и посмотреть на качество пайки. Если все нормально - можно смело паять. Опять же. Даже в случае протечки, можно слить систему и пропаять стык заново :)
     
  11. Dimon 007
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Dimon 007

    Участник

    Dimon 007

    Участник

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    1 Бай пас с насосом внизу нужно будет переключать самому, можно сделать переключение без ручного управления с плавающим или магнитным клапаном на подаче -это удобней, вдруг свет выключат а Вас дома нет
    2 отопление из цинка не делают, только чёрный металл
    3 расширит. бак нельзя отсекать от котла краном
    4 обратка на естественной 3\4 это мало
    5 Зачем второй насос да ещё так размещённый вообще не понял
     
  12. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Если отталкиваться от ваших пожеланий и утепления дома получается следующая раскладка по радиаторам и диаметрам труб при принудительной системе отопления (см. вложение)
    радиаторы подобраны на температуру 70/55 и немного изменена трассировка труб.
    С уважением СО дом  31.12.14.JPG
     
  13. KAS29
    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    KAS29

    Участник

    KAS29

    Участник

    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, интересная мысль, посмотрел, оказывается все не так страшно, наверное буду пробовать в эти выходные, если время будет.
     
  14. KAS29
    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    KAS29

    Участник

    KAS29

    Участник

    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    1. разве данный девай не для ЕЦ?
    2. выше уже писал, что буду использовать черный металл, но предложили попробовать медь, куплю наверное для пробы.
    3. вместо крана поставить подобный клапан?
    клапан для РБ.jpg
    4. от ЕЦ отказался сразу, вопрос был в том выдержит ли система при отключении электричества если ни кого ни будет рядом.
    5 второй насос нужен для подмеса в обратку, чтобы конденсат в котле не выпадал.
     
  15. KAS29
    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    KAS29

    Участник

    KAS29

    Участник

    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, буду анализировать, но есть сомнения, что продавит во все ветки без установки доп. насосов на каждую. С балансировкой не будет проблем? Поэтому и планировал закольцевать через второй этаж.