1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение терморегулятора, RC-25 к котлу будерус

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем лёха2, 28.01.14.

  1. лёха2
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    лёха2

    Участник

    лёха2

    Участник

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Подключение терморегулятора, RC-25 к котлу будерус
    Уважаемые форумчане помогите разобраться, подключаю терморегулятор RC-25 к котлу будерус U052-24. Терморегулятор подключаю за место перемычки в котле Lr Ls регулятор не подаёт признаков жизни, а котёл работает как работал но если отключить один провод от терморегулятора то котёл гаснет. Что я делаю не так ? HELP.
     

    Вложения:

    • 20140126_180440.jpg
  2. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Да собссно все что смогли вы уже сделали) Ls-Lr предназначены для ТЕРМОСТАТА 230 В. а RC подключается к колодке в правом верхнем углу платы, две верхние клеммы ВВ. Молитесь чтобы регулятор выжил
     
  3. лёха2
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    лёха2

    Участник

    лёха2

    Участник

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Выходит так что он погиб?
     
  4. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Сложно сказать...он рассчитан на = 24В
     
  5. лёха2
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    лёха2

    Участник

    лёха2

    Участник

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Подскажите схематично как плату вв найти ? она серого цвета?
     
  6. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    серого
     
  7. лёха2
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    лёха2

    Участник

    лёха2

    Участник

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Она практически пустая, две верхние клеммы они под номерами то есть 1 и 2 ?
     
  8. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    ДА, блин, а что по вашему на ней должно быть?
     
  9. лёха2
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    лёха2

    Участник

    лёха2

    Участник

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо ! блин.
     
  10. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @лёха2, отпишитесь, регулятор то выжил?
    У меня случай был, оф-топ конечно, но похоже...
    электрик подключая транс светодиодного светильника попутал вход и выход, т. е. подал 220 на выходные клеммы 12 В. Транс выжил
     
  11. лёха2
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    лёха2

    Участник

    лёха2

    Участник

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Хорошо. Вы не знаете может в нём защита есть? когда я его подключал то он замыкал цепь и котёл горел, а когда снимал один провод то гас.
     
  12. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Не знаю... увы. да проверьте вы его еще раз)
     
  13. лёха2
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    лёха2

    Участник

    лёха2

    Участник

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Так я бы рад его дожеч ! я в Москве а он на даче в выходные отпишу результат, а посмотрите на фото, правда плохо видно справа серая колодка это она?
     

    Вложения:

    • 20140126_180414.jpg
  14. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
  15. лёха2
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    лёха2

    Участник

    лёха2

    Участник

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Как и обещал отчёт, терморегулятор жив ! я его подключил как вы сказали но он не управляем я за два дня не смог его победить. И котёл нажимаю резет и ставлю программу R1 всё мимо. и выкидывает эту ошибку.
     

    Вложения:

    • 20140202_172610.jpg
    • 20140202_173014.jpg
    • 20140202_173120.jpg