    Привет форумчане.
    У меня сложилась такая ситуация. Установил котел с коаксиальным дымоходом в новый дом. Зимой он начал конденсировать внутри дома (коаксиальная труба мокрая) и капель падали на новый ламинат, чтобы избежать капелек я обмотал его полотенцем (что было под рукой), теперь другая проблема вместо капелек стал снег и лед под моим утеплителем. Вопрос:
    1. Почему у меня конденсирует снаружи а не внутри? И что делать?
     

    Вложения:

    • IMG_20140126_180132.jpg
  2. Russianpolice
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    45

    Russianpolice

    Живу здесь

    Russianpolice

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Домодедово
    У меня забились отверстия наружной части трубы
     
  3. Vitaliy_B
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Vitaliy_B

    Живу здесь

    Vitaliy_B

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ровеньки
    Строительным феном нагрей и почисти
     
  4. Александриец
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    10

    Александриец

    Участник

    Александриец

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    город Чебоксары
    У вас просто повышенная влажность в доме, тем более в новом, со временем это пройдет, почаще проветривайте помещения
     
  5. Vitaliy_B
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Vitaliy_B

    Живу здесь

    Vitaliy_B

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ровеньки
    Как долго ждать. И как определить влажность?
     
  6. Александриец
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    10

    Александриец

    Участник

    Александриец

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    город Чебоксары
    Все как понимаете индивидуально, а у вас в топочной там есть вентиляция под потолком
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Какая температура "за бортом"?
    Скорее всего...
    Просто не успевает нагреваться труба.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте удлиннить внутреннюю трубу.
    Пар из неё затягивает во внешнюю где он и примерзает на холодных стенках.
     
  9. Vitaliy_B
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Vitaliy_B

    Живу здесь

    Vitaliy_B

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ровеньки
    И -10 и -20 все равно, ситуация не меняется
     
  10. Vitaliy_B
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Vitaliy_B

    Живу здесь

    Vitaliy_B

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ровеньки
    Есть ноя я туда вставил гофру для вытяжки газовой плиты. Все ровно в это отверствие воздух не вытягивало, наоборот дул мороз из улицы.
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Виталий, скажите пожалуйста, куда и от куда дуло?
    Или труба не полностью одета на котёл?
     
  12. Vitaliy_B
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Vitaliy_B

    Живу здесь

    Vitaliy_B

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ровеньки
    Речь шла о вентиляционном отверстии в стене, куда я подключил вытяжку газовой плиты
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    т. е. не в трубу, а вокруг неё, т. к. не получилось загерметизировать?
     
  14. Vitaliy_B
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Vitaliy_B

    Живу здесь

    Vitaliy_B

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ровеньки
    вопрос был от
    У меня в стене есть 2 соответствия - 1. для коаксиальной трубы от котла и 2. для вентиляции помещения это два разных по назначению отверстия.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Отверстие в стене - не вентиляция!
    Это отверстие через которое может и выдувать и задувать...
    Может из-за этих отверстий и труба замерзает, т. к. они выхолаживают помещение?