Скважина 25 м пробурена в марте, год назад, в эксплуатацию ввел летом. По совету приятеля, отказался от киссона, погрузили насос грундфос методом ласточкиного хвоста. Трубу 32, как положено воткнули в скважину на глубине 1,5 м, все зарыли, ввод в дом обогревается греющим кабелем, сверху оголовок из нержавейки. В эти морозы, в Подмосковье сейчас до минус 27, замерзла вода. В ближайшие выходные пользовался водой, шла, но уже иногда с секундным перерывом. И вот вчера звонили рабочие, нет воды. По их мнению, что вода замерзла именно в скважине, а не вводе в дом (фундамент на сваях). В связи с этим, думаю, что можно сделать. Предположить, что через неутепленный оголовок, который торчит над землей и снегом, мороз опустился в скважину на глубину 1,5 м, вполне возможен. Тогда если опустить через оголовок бытовой фен на глубину 2 метра, закрыть оголовок пленкой и оставить его там работать. Отогреет? Может у кого была такая ситуация? Подкиньте дельные советы. В выходные не могу без дачи обойтись.
Вытащите насос, да посмотрите где замерзло, вряд ли в скважине скорее в ПНД-ке где-нибуть ближе к поверхности
ПНД зарыта на глубине1,5 - 1,7 метров, вытащив насос, труба остается на глубине (ласточкин хвост). Понадеялся, не стал утеплять оголовок, видимо где-то на глубине входа ПНД и есть проблема.
Видимо, у меня греющий кабель до уголка 90 от ввода в дом до опуска в скважину как раз на 2-метровой глубине, и сантиметров 20 вниз, до этого замерзало при Т -20 более недели
Как то непонятно написано. "ласточкин хвост" - это видимо адаптер, там замерзнуть не должно. Вы же сами говорите - фундамент на сваях, вот там и ищите замерзший участок. Фен в трубу опускать не рекомендую, он элементарно сгорит через 1 минуту. И потом - через уголки ПНДшную трубу в дом не заводят. У не для этого должно хватать гибкости, что бы плавно повернуть ее к поверхности. А вообще для этого существуют специальные гидрокомпенсаторы. С уважением.
Странно, что никто не обратил внимания, что вода еще в прошлые выходные шла с некоторым перерывом. Скорее всего проблема не с замерзанием. Замерьте напряжение. Сейчас, с приходом морозов, вполне могли подсадить фазу. Ну и полтора метра - слишком маленькая глубина. Особенно это может быть чревато в первый год эксплуатации. Да, и как ваши рабочие на глаз определили, что не на вводе в дом замерзло? Может сами накосячили, вырубили автомат подогревающего кабеля, а теперь отмазываются.
Спасибо за совет, там и буду искать, хотя кабель греющий там стоит. Сегодня ввод в дом утеплил минватой обмотав скотчем. Оголовок тоже буду утеплять. Впереди морозы до минус 30. ,
В такие морозы работники не работают (местные). Если только предположить, что отключалось эл-во ненадолго. Проблема в том, что мало кто знаком с этим адаптером (привыкли к кессону), а я отказался от их кесона, пригласил приятеля, вот они гонят, при всяком удобном случае на этот непонятный им способ ввода воды.
Да вряд ли падение напряжения приведет к отключению насоса и кабеля. Не далее как неделю назад произошел подобный случай на одном из объектов. Кабель просто перегорел. Рабочие сумели его достать - заводской брак. Вода замерзла и труба так же как и у Вас вылезла из ПНДшного уголка 90гр. При этом наблюдался эффект прерывистой подачи воды. Видимо вода из скважины под давлением уперлась в ледяную пробку и выдавила трубу из этого фитинга. Сейчас кабель заменили, отключили автоматику и насос включают на прямую через розетку. Вода идет слабым напором и ... толчками. После отключения уходит куда то вниз. Скорее всего в землю, через этот уголок. Весной будут откапывать. Но диагноз поставлен точно. У Вас все те же самые признаки, за исключением того, что труба не разморожена и в ней лед. Попробуйте по включать кабель, что бы отогреть трубу. Если кабель испорчен, он начнет коротить и выбивать автомат. Тогда трубу нужно попробовать отогреть феном и достать кабель. С уважением.
А почему не открутить трубу в доме и кондуктором проверить ледяную пробку...можно и горячей воды налить.