Фундамент перевертыш - вынесет ли нагрузку и пучение грунтов под каркасником?

  1. Фундамент выдержит каркасник 4х5

    62,5%
  2. Такой фундамент никуда негодится.

    37,5%
  1. Diam
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125

    Diam

    Живу здесь

    Diam

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Саратов
    Фундамент перевертыш со сваями
    Добрый день всем!

    Хочу поделиться мыслями с общественностью.
    Имею участок на берегу озера. Берег очень низкий, и уровень грунтовых вод (УГВ) высокий! Летом в этом месте вода на 0,5 метра уже идет. Ранней весной раз в 3-5 лет случается подтопление. Талая вода приходит на участок дней на 5, потом сходит в пруд и в землю.
    Хочу построить баньку каркасную 4х5 1этаж. Каркасный домик 5х6 уже стоит 4 года на сваях ТИСЭ. Но там посуше - где дом.
    У меня все строения на участке на всякий случай подняты над землей на 0,5 -0,7 метра
    Пришла мысль сделать - фундамент перевертыш. Армированную на землю залить не заглубленную с торчащими из нее столбами - опорами (армированными сваями). На эти столбы сверху делать деревянную обвязку и ставить каркасную баню.
    Что скажите? Можно так сделать?
     

    Вложения:

    • Фундамент-перевертыш.jpg
  2. Diam
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125

    Diam

    Живу здесь

    Diam

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Саратов
    Что то в торопях написал сумбурно...
    Поправлюсь коротко - Хочу залить армированную плиту 4х5м из которой будут выходить армированные бетонные столбы, между столбами расстояние по 1,5 метра.
    Будет работать для каркасника?
     
  3. Diam
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125

    Diam

    Живу здесь

    Diam

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Саратов
    Я похоже не в той ветке запостил... Надо было в плитные фундаменте...?
    Админы - перенесите тему ...
     
  4. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Будет работать, только зачем терять преимущество плиты в качестве ровного основания под пол?
     
  5. Diam
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125

    Diam

    Живу здесь

    Diam

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Саратов
    Дело в том, что мне обязательно нужно поднять баню над землей как минимум на 50см! Лить плиту толщиной 50см по материальным-финансовым соображениям я не буду...
    Делать двойную плиту - на земле и над землей на столбах, это слишком сложно технически.
    Поэтому плита будет в основании, а баня будет стоять на столбах.
    Подполье с ровным полом-плитой буду использовать для хранения дров и хоз инвентаря.

    Немного расчетов:
    Плиту хочу залить толщиной 10см.
    Арматура 12мм по перимитру и внутрь либо сетку готовую положить, либо 6-8мм вязать.
     
  6. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Продавит.
    А почему просто не столбы?

    А не боитесь, то уплывет дом вместе с водой. :)
     
  7. Diam
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125

    Diam

    Живу здесь

    Diam

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Саратов
    Просто столбы - не обвязанные сверху начинают гулять. В месте где буду все делать земля сырая - я же написал в первом сообщении все.
    Вы говорите что продавит 10см - а в соседней ветке про плиты, говорят что 25см это под многоэтажный кирпичный дом!
    У меня же каркасничек легкий...
     
  8. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Ну и завяжите, чтоб не убежали.
    Все зависит от схемы загружения.
    У вас точечная нагрузка сверху и отпор снизу. Поэтому в местах опирания или нужно делать утолщение плиты или правильно армировать. Но это армирование при такой толщине - извращение (легче укладывать сразу под столбы металлический лист 1х1 м и толщиной более 10 мм)
     
  9. Diam
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125

    Diam

    Живу здесь

    Diam

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Саратов
    Я планирую не прямо на землю лить плиту, а выбрать сперва грунт ~15см, сделать утрамбованную подушку из щебня с песком. На подушку уже лить плиту. Если 10см толщины бетона мало, то 15см будет достаточно. Столбы опоры скорее всего будут квадратного сечения 20х20см.
     
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.345

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нормальный фундамент получится. Правильное армирование плиты с выпуском под столбики и правильное основание под плиту, как здесь http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html и все будет ОК. :hello:
     
  11. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    грубо прикинул в Скадовском постпроцессоре. Вес дома взял 36 тонн. Отпор грунта в соответствии с подготовленным основанием как в посте выше.
    под центральные столбики верхняя сетка должна быть 200х200 диаметр арматуры 20 мм... (я не намного ошибся с металлическим листом)

    Нижней сетки хватит за глаза 200х200 диаметром 8.
    Но это только от статической постоянной нагрузки. Я не брал мороз, воду и пр...
     
  12. Diam
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125

    Diam

    Живу здесь

    Diam

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Саратов
    А можно вопрос - откуда у меня в одноэтажном каркаснике 4,5х5 возмется 36тонн? Я что должен груженый бетоновоз в центре бани оставить? :)
     
  13. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.345

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :):super::hello: Респект.
     
  14. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Можно в Вашем случае вспомнить природу капителей-уширений столбов в месте контакта с плитой. Это то же сложно, но позволяет рассредоточить нагрузку на плиту и уменьшить интенсивность армирования.
    Это если в плитной теме сообщника не найдете.
     
    Последнее редактирование: 22.01.14
  15. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Про пример многоэтажек и 25 см. 25 см для 2 этажей каменной природы материалов. А мне доводилось в строительстве учавствовать где плиты были толщиной 1.6 метра под 20 этажный дом с объемным армированием.
    Все решает распределение нагрузок. Грубо: каркас- сосредоточенные нагрузки это к толстой плите. А если. стены безразрывные то это показания к тонкой плите. А у Вас столбы.