1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с котлом electrolux

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Вагит, 20.01.14.

  1. Вагит
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Вагит

    Участник

    Вагит

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Исилькуль
    Проблема с котлом electrolux
    Здравствуйте! Имеется котел electrolux gcb18 basic x fi первый сезон в эксплуатации. Проблема состоит в том что котел периодически отключается выдавая ошибку Е3 ,т.е неисправность дымохода, дымоход коаксиальный пропилено отверстие в брусе и выведено на улицу. При попытке перезапустить котел не чего не происходит, но когда выйдешь на улицу и постучишь по дымоходу а иногда пошевелишь внутринию трубу котел запускается, дымоход чистый следов обледенения нет, не могу понять в чем причина? Напишите пожалуйста кто знает в чем может быть причина или кто-то может быть сталкивался с похожей проблемой.
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Снимите крышку камеры-котел запустится?
     
  3. Вагит
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Вагит

    Участник

    Вагит

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Исилькуль
    Что за крышка камеры?
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Без обид. Вам проще сервис позвать...
     
  5. Вагит
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Вагит

    Участник

    Вагит

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Исилькуль
    В нашем городке нет сервиса, вот и хочу сам разобраться в этой проблеме. Спецы откликнетесь!
     
  6. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    город Кропоткин
    "Здравствуйте, грабли! Вот и я!"
    Надо брать такой котёл, на который есть сервис, гарантия или собственные, уже готовые, знания.
     
  7. Вагит
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Вагит

    Участник

    Вагит

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Исилькуль
    Спасибо что помогли советом. очень вам признателен.
     
  8. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    город Кропоткин
    Имелась ввиду крышка камеры сгорания, "топка".
    В котле, возможно, неполадки связаны с соплом Вентури.
    Просто, тем более по интернету, когда советуешь что то человеку и чувствуешь, что он слабо разбирается в элементарном, то это риск причинить ему вред.
    Лучше всё таки найдите человека на месте, может быть сервис из других фирм. Или кто то более опытный. Просто убедить вас хочется в этом.
    Тем более газ, ещё и обжечься можно.
     
  9. Вагит
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Вагит

    Участник

    Вагит

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Исилькуль
    Спасибо за беспокойство.
     
  10. Вагит
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Вагит

    Участник

    Вагит

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Исилькуль
    При снятии крышки камеры котел не запускается. Сегодня вскрыли котел и обнаружили конденсат в трубках вентури. Конденсат шел из прессостата (дунули в трубку),просушили все пока работает. Неужели в этом была причина остановки котла. Время покажет, и на улице похолодало сейчас почти -30.
     
  11. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    317

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Новозыбков
    Именно в этом.
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да. И на будущее, есть смысл почитать тему про Бакси. Не помню точно как называется, но там подробно рассматривался именно Ваш случай и методы решения. Удачи Вам!
     
  13. Вагит
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Вагит

    Участник

    Вагит

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Исилькуль
    После просушки котел проработал почти двое суток и опять вылезла злопалученная ошибка, это было утром когда все встали и пока я одевался пришел в котельную он уже работал как не в чем небывало, мистика какая-то ,но хотелось бы разобраться в этом а то от этого писка при ошибке уже нервный тик начинается. Вскрывать его не стал т. к спешил на работу. Накурившись форума в теме про бакси увидел методы решения проблемы, там советовали ставить на трубки бензиновые фильтры мол конденсат в них оседает и еще держать приоткрытой верхнюю заглушку к. з котла, кому помогает а кому и нет. Может еще кто нибудь подскажет?
     
  14. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    город Кропоткин
    Наружная часть внешней трубы не должна быть более 15 см от стены.
    Утепление внешней трубы. (Сомнительная выгода)
    Утепление трубок прессостата, сопла Вентури. (Нет опыта использования)
    Щель на внешней трубе перед входом в котёл, желательно только на время морозов.
    У вас то в обще уклон дымохода от котла выдержан?
     
  15. Вагит
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Вагит

    Участник

    Вагит

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Исилькуль
    На улице у меня торчит аж 50см.Уклон выдержан капли конденсата капают на землю и еще я снял оголовок трубы теперь ни каких сосулек нет вообще. Правильно ли это?