    Силовой кабель. Длина линии 100 метров
    Добрый день,
    хочу проложить от ЩУ до летнего дома по забору в гофре кабель. Две фазы от трехфазного ЩУ по 5Квт на один провод.(5Квт + 5Квт + Ноль)
    Хватит ли по мощности кабеля ВВГнг 3х6? длина линии 100м. или все же посоветуете 3х10?
    6ка выдерживает нагрузку в 11Квт, 10ка 15,4Квт, волнует длина линии... выдержит ли?
     
    Последнее редактирование: 20.01.14
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Вообще, тянуть две фазы - моветон.
    При ваших нагрузках ток в нулевом проводе будет близок к максимальному для шестёрки.
    Кабель то выдержит.
    Но при вашей длине потеря напряжения будет вольт этак 15-20.
    В подробности организации системы ТТ пока не вдаёмся...
     
  3. SnowI
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14

    SnowI

    Живу здесь

    SnowI

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Про две фазы это да, вы правильно заметили...
    Но суть, дом летний, три фазы мне там не нужны в принципе, позже уже буду строить основной зимний и подводить три фазы как положено, + 1 фазу оставлю (паралельно) на освещение летнего дома, т. е. один провод отцеплю. А пока хочу в летний протянуть две, а третью оставить недалеко от ЩУ (метров 10) для монтажа пары розеток в противоположном углу участка от дома.
    т. е. в данном случае на 100м. надо тянуть 10кой? И на сколько критичной будет потеря по мощности "потеря напряжения будет вольт этак 15-20"? А если оставить 6ку, может на ноль пустить два провода, т. е. 4х6?
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    При ваших токах на вашем кабеле будет выделяться порядка 1кВт тепла (может чуть меньше). И за него платить будете ессно Вы.

    Если есть возможность раскидать нагрузку по ТРЕМ фазам, то тяните ВВГ 5х6 или 4х6.
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    По улице можно и алюминий кинуть.
     
  6. SnowI
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14

    SnowI

    Живу здесь

    SnowI

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Дмитрий, Спасибо. Более мене понятно.
    А все же, если три фазы не нужно (разводка в домике однофазная) оптимально 3х10?
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    +100. Гораздо дешевле выйдет.
     
  8. SnowI
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14

    SnowI

    Живу здесь

    SnowI

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    люминий не хочу, тяжко будет 3х16 в гофру 25ю засововать 100метров...
    медь 3х10 подойдет? или еще какие то сюрпризы меня ждут?
    ну некуда мне в это дом тащить 3 фазы и ноль, куда их подцеплю? хотел вообще 1 фазу и ноль протащить.
    А вот когда построю большой зимний, летний вообще отрежу от линии и подведу три фазы как положено в новый.
    Прошу конкретики, а не НЕ нужных советов.
     
    Последнее редактирование: 21.01.14
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    А вводной автомат у вас на какой ток расчитан? Это к вопросу о сюрпризах.
    10 кВт в одной фазе - это 46 ампер.
    Десятка медь держит 70 А в однофазке.
    Потери напряжения на 100 метрах будут 16 Вольт (при 10 киловаттах нагрузки). Т. е. если вначале линии имеем 220 В (а так ли это?), то в конце поимеем 204 В. Это не совсем гут, но если вы согласны с этим мириться - пожалуйста.
    Да, и ещё. При данной нагрузке будете греть свой забор 750-ю ваттами.
    Если ваши 10 кВт - это нагрев, то реальной мощности будет выделяться 8,7 кВт и 0,75 греем забор. Таким образом, 1рубль из 10ти оплаченных за э/энергию - обогрев улицы.
     
  10. SnowI
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14

    SnowI

    Живу здесь

    SnowI

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Вы все правильно написали, но.
    Разводка по дому однофазная 6ти Киловатная.
    Вводной 25А, в одной фазе 5Квт, это все одна фаза.
    Переделываю-добавляю: + еще один вводной на еще одну фазу 25А, в итоге имеем две группы.
    Две фазы по 5Квт - два провода по 6мм2 + ноль (3х6мм2) длина линии 100 метров. По идее потери минимальные, греться ничего не должно. Выше писал: (5Квт + 5Квт + Ноль) т. е. 3 провода по 6мм2 или надо 3х10мм2? или надо 4х6? т. е. 2фазы+2 ноля?

    т. е. если переписать Ваши данные под мои:
    5 кВт в одной фазе - это 25 ампер.
    6ка медь держит 25А в однофазке.
    Потери напряжения на 100 метрах будут ? Вольт (при 5 киловаттах нагрузки). Т. е. если вначале линии имеем 220 В (а так ли это?), то в конце поимеем ? В. Это не совсем гут, но если вы согласны с этим мириться - пожалуйста.
    Да, и ещё. При данной нагрузке будете греть свой забор ? -ю ваттами.
    Если ваши 5 кВт - это нагрев, то реальной мощности будет выделяться ? кВт и ? греем забор. Таким образом, ?рубль из ?ти оплаченных за э/энергию - обогрев улицы.

    Правильно?

    Извиняюсь за такую писанину, но не рублю вот по данному направлению вообще:) так то с электрикой знаком, но расчитать сечение кабеля при длине 100метров не могу, замучался совсем:(
    Да, третий провод (3я фаза) от ЩУ (5Квт + ноль) пойдет на ул. розетку недалеко от самого ЩУ.
     
  11. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Ну тогда надеюсь разберётесь: онлайн-калькулятор (более-менее адекватный).
     
  12. SnowI
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14

    SnowI

    Живу здесь

    SnowI

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Да видел уже этот калькулятор, не разобрался:(
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Що вы тут все мучаетесь... 100 метров это не так серьезно, кладем десятку. Вот в прошлом году фермер не помню чего хотел на километр запитаться, ух его обрадовали 120-тым сечением! Тым-тым-тым...
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Тогда попроще - https://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38 И вообще не понятно чего Вы упорствуете и требуете разрешения проложить то что нельзя:aga:, Вам уже сказали как надо сделать. Но если Вы настаиваете!, то Я разрешаю вам пустить 2 фазы + 0 по 3х жильному кабелю 3х6мм2...
    В чём прикол?
    Да в том что таких вопросов-ответов туева хуча на форуме.
    Приходят и спрашивают, можно? Отвечаешь, нельзя, говоришь как нужно правильно делать. И начинают уговаривать, что бы разрешил. Вот я и разрешаю...:hello::)]
     
  15. SnowI
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14

    SnowI

    Живу здесь

    SnowI

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Позвольте, я не упорствую, я не знаю как лучше, три фазы не нужны в этом доме. :)
    Ну вообщем 10ка нужна.