1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расширительный бак в закрытой CO лучше до насоса или после ставить

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aizon, 19.01.14.

  1. aizon
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6

    aizon

    Живу здесь

    aizon

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тюмень
    Расширительный бак в закрытой CO лучше до насоса или после ставить
    Расширительный бак в закрытой CO лучше до насоса или после ставить. И если будет стоять после насколько это хуже в работе СО. У меня планируется коллектор на обратке к коллектору насосы 1й и 2й этаж а расширительный бак просто в коллектор входит. Или лучше на подачу в коллектор поставить. Вот так планируется сделать. Расширительный бак правильно стоит, не будет проблем с работой отопления? коллектор.jpg
     
  2. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    ИМХО лучше так
    коллектор1.JPG
    А ещё лучше - дайте всю схему, думаю, там будет, что поправить.
     
  3. aizon
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6

    aizon

    Живу здесь

    aizon

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тюмень
    2 насоса хотел чтоб распределить напор по этажам за счет скорости насос. на первый поменьше на второй побольше чтоб давило
     
  4. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Разный расход теплоносителя в разных контурах (этажах) достигается разными диаметрами трубопровода и определяется при расчётах системы отопления. Более точную регулировку (балансировку) контуров проводят при помощи балансировочных кранов (клапанов).
     
  5. aizon
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6

    aizon

    Живу здесь

    aizon

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тюмень
    Вопрос собственно в том, можно ли поставить 2 насоса на обратку и подсоединить расширительный бак к коллектору как показано. Или насосы поставить на подачу а расширительный бак на обратке подсоединенным к коллектору так и оставить. Система сделана "Ленинградка" Будет все работать как надо? Или все неправильно.

    Ленинградка.jpg
     
  6. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Если Ваша цель - поставить два насоса, тогда ИМХО лучше

    Думаю, что так насосы меньше друг другу мешать будут.
     
  7. aizon
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6

    aizon

    Живу здесь

    aizon

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тюмень
    Не понял вашу мысль. Можно пояснить.
     
  8. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    ИМХО, насос с большей мощностью (напором) будет работать так:
    коллектор2.JPG
    А дальше, уж кто победит (?)...
     
  9. aizon
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6

    aizon

    Живу здесь

    aizon

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тюмень
    Так там обратные клапана будут стоять. А как лучше и правильней вы считаете (если можно то обосновано)? Заранее спасибо
     
  10. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Ну хорошо, давайте всё с начала
    насос второго этажа давит 6 метров, насос первого этажа - 4 метра (как Вы хотели)
    коллектор3.JPG
    Сможет открыться клапан насоса первого этажа?
    коллектор1.JPG
    ИМХО так. Насос один, на обратке котла, РБ на всасе насоса.
    Коллектор не нужен, достаточно тройников.
     
    Последнее редактирование: 19.01.14
  11. aizon
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6

    aizon

    Живу здесь

    aizon

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тюмень
    Теперь понятно. Такой вопрос тогда- а если насосы поставить на подачу, на 1 и 2 этажи по насосу. Будет работать такая схема?
     
  12. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    На подачу ставят, на коллектор, должно работать
    ivan_nasos.jpg
     
  13. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    @aizon, Какой у Вас дом? Какой котёл?
     
  14. aizon
    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6

    aizon

    Живу здесь

    aizon

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тюмень
    Дом из керамзитблоков утеплен минплитой. Котел наполный Proterm 30. Насосы хочу все таки на подачу ставить. На вашем фото коллектор насосы на подаче, клапана обратные после насоса а разве не до насоса надо?
     
  15. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Фото взял из инета, для примера установки насосов.
    ИМХО на всасе насоса необходимо минимум гидравлических сопротивлений, затыки влияют на кавитацию в насосе. На выходе насоса, клапана и прочие затыки, влияют только на снижение напора.