1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Жуткий анализ единственного источника воды

Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем nikto_16, 17.01.14.

  1. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579
    Адрес:
    Набережные Челны
    Жуткий анализ единственного источника воды
    Добрый день. Сделал анализ воды с коллективного водопровода.
    Анализ_воды.jpg
    Обратился в пару фирм. Одни сразу отказались. Другие молчат больше месяца, наверняка, тоже отказались :)
    Бурить свою скважину не вариант: глубина не менее 70м и то не факт, что будет питьевая. Насос в коллективную башню качает с глубины 190 метров.
    Проживать будет постоянно 4 взрослых человека.
    Потребляемый объем воды не знаю. Если нужно, то могу посмотреть в квитанциях за квартиру.
    Точек водоразбора 12.
    Дом: 2 (унитаз) + 2 (раковина) + 1 (душ. ванна редко используется) + 1 (мойка кухни) + 1 (посудомойка).
    Баня: 2 (душ) + 1 (ведро обливное) + 1 (мойка миникухни) + 1 (стиралка).
    Септик 18 м3. Два столба из трех 2-метровых колец. Почва песчанная и вода в неё уходит быстро.
    Что посоветуете для получения сносной хозяйственной воды? В систему отопления залью воду из городского водопровода. Питьевая вода будет привозная.
     
    Последнее редактирование: 17.01.14
  2. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.592
    Благодарности:
    4.737

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.592
    Благодарности:
    4.737
    Адрес:
    Краснодар
    Обратный осмос.
    Попроще MERLIN.
    Покруче EUROTEC.
     

    Вложения:

  3. СанСанычМурино
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    798

    СанСанычМурино

    Сугубый самодельщик

    СанСанычМурино

    Сугубый самодельщик

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    798
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эту воду значительно улучшит известкование.
     
  4. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579
    Адрес:
    Набережные Челны
    Каким оборудованием делают известкование?

    Для удобства темы приведу показатели из анализа воды, которые превышают ПДК.
    Жесткость общая 15,00. (ПДК 7.)
    Общая минерализация
    (сухой остаток) 1910. (1000)
    Хлориды 452 (350)
    Сульфаты 637 (500)
    Магний 111,6 (50)
    Бор 2 (0,5)
    Натрий 380 (200)

    А может анализ ошибочный? :) Бывают ли ошибки у СЭС при проведении анализа?
     
  5. Chilitos
    Регистрация:
    24.04.09
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    15

    Chilitos

    Участник

    Chilitos

    Участник

    Регистрация:
    24.04.09
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Томск
    Сделайте другой анализ в другой лаборатории
     
  6. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579
    Адрес:
    Набережные Челны
    Это возможно только весной, когда СНЕГ сойдет.
     
  7. СанСанычМурино
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    798

    СанСанычМурино

    Сугубый самодельщик

    СанСанычМурино

    Сугубый самодельщик

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    798
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Готовых решений не найдёте. Проще всего сделать систему на основе двух кубовых емкостей (1 - реактор, 2 - расходный резервуар чистой воды). Реактор целиком наполняется исходной водой, вводится известь, лучше в виде суспензии (может ещё потребоваться и кальцинированная сода), размешивается миксером на малых оборотах (или палкой :)) и отстаивается до полного осветления - и можно перекачивать в резервуар чистой воды, обеспечивающий непрерывное потребление. Шлам сливается по мере накопления (скорее всего, не чаще раза вы месяц). Дозировка реагентов и время отстаивания подбираются опытным путём. Объёмы резервуаров можно оптимизировать исходя из реального потребления воды и требуемого времени отстаивания. Процесс поддаётся автоматизации. При редких "заправках" реактора, возможно, потребуются меры против слёживания осадка (так как сульфаты "превращаются" в гипс).
    Много магния - очень хорошо: гидроксид магния, образующийся при известковании (после преобразования кальция) - отличный сорбент и коагулянт-флокулянт.
     
  8. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579
    Адрес:
    Набережные Челны
    Естественно хочется сделать водоподготовку не дорого, т. е. даром:) Но понимаю, что от 50 до 80 т/р потратить придется.

    Ставить некуда. Раз.
    Жена не разрешит. Два :)

    Те две фирмы, в которые я обращался, сказали, что обратный осмос - самый худший вариант для моего случая.
     
  9. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Неужели известкование предложили? Или ионный обмен?
     
    Последнее редактирование: 19.01.14
  10. nikto_16
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579

    nikto_16

    Живу здесь

    nikto_16

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    3.162
    Благодарности:
    4.579
    Адрес:
    Набережные Челны
    Ничего не предложили. Только предупредили, что обратный осмос для моей воды худший вариант. Я так понял, что фильтр-мембрана быстро выйдет из строя. У знакомых односельчан водоподготовка тоже без обратного осмоса.
     
  11. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    При помощи обратного осмоса во многих регионах мира, где имеются проблемы с питьевой водой, производится обессоливание высокоминерализированной или морской воды. А для продления срока жизни обратноосмотических мембран, применяют дозирование специальных растворов - антискаллянтов.
    При строительстве такой системы всё равно понадобится место для ёмкости с очищенной водой, так как обатноосмотическая установка должна работать на свободный излив.
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.487
    Благодарности:
    6.490

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.487
    Благодарности:
    6.490
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поставьте хотя бы умягчитель (корпус 13*54). Производительность 1,5 куба/час. Солесодержание это конечно не снизит. Солевые разводы останутся. Но технике будет полегче.
    Вода не будет пригодна к питью даже после установки бытового обратного осмоса!
     
  13. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.592
    Благодарности:
    4.737

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.592
    Благодарности:
    4.737
    Адрес:
    Краснодар
    Я бы эти пункты поменял местами:)
    Здесь на форуме нередко "жалуются" на отсутствие места для ёмкостей. И часто "забывают" о наличии места в огороде:)
    Неужели нельзя закопать пару ёмкостей?
     
  14. СанСанычМурино
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    798

    СанСанычМурино

    Сугубый самодельщик

    СанСанычМурино

    Сугубый самодельщик

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    798
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне тоже ставить было "некуда". Но когда жена поняла, чтО и как быстро происходит с кожей и с сантехникой от не очищенной должным образом воды, место нашлось ;). В моём случае - на чердаке.
    25 т. р. - "база" (ёмкости, бигблюшки, насосы, обвязка), плюс автоматизация.
     
  15. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Замучается соль в солевой бак засыпать. В воде натрия очень много.