1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Повышенное напряжение в сети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Никинок, 05.01.14.

  1. Никинок
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Никинок

    Участник

    Никинок

    Участник

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    Повышенное напряжение в сети
    Дом в садовом товариществе, линия одно фазная, среднее показание вольтметра 265-279 вольт, в чём проблема и как её решить?
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
  3. Никинок
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Никинок

    Участник

    Никинок

    Участник

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    Написано много, а по сути решения проблемы нет!
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Плохо искали или читали...

    Требовать от поставщика электроэнергии (в вашем случае, наверное это СНТ) соответствия этергии ГОСТу на качество электроэнергии. Можно намекнуть о стоимости сгоревшего холодильника или телевизора)
     
  5. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Еще можно поставить реле напряжения и сидеть годами вообще без электроэнергии в ожидании, когда местный энергетик поднимет свою задницу и наведет порядок в подведомственной сети...:aga:
     
  6. Andrey506
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    101

    Andrey506

    Живу здесь

    Andrey506

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Саратов
    Напрячь местного электрика садового товарищества, чтобы отрегулировал напряжение на силовом трансформаторе Вашей КТП (комплектной трансформаторной подстанции). Он должен отключить КТП от высоковольтной сети и БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ перевести на более низкое напряжение переключатель (регулятор) напряжения на силовом трансформаторе КТП, Потом включить КТП и проверить, какое напряжение стало на выходе силового трансформатора. Если таким образом при самом крайнем положении переключателя напряжение все-таки останется слишком высоким, то надо обращаться в электосетевую организацию, которая подает электроэнергию в Ваше садоводство.
     
  7. Andrey506
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    101

    Andrey506

    Живу здесь

    Andrey506

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Саратов
    Извиняюсь, пока редактировал, истек лимит времени... Надо так:
    1. Проверить и записать напряжение у Ваших соседей. Желательно в начале и конце Вашей однофазной линии, а также на других однофазных линиях, отходящих от той же КТП (комплектной трансформаторной подстанции) Вашего садоводства.

    2. Если на разных линиях напряжение будет где-то повышенное, а где-то - пониженное, то проблема в нулевом проводе (самая вероятная причина для Вашего случая). Берите за хвост местного электрика и проверяйте все контактные соединения нулевого провода от трансформатора в КТП до последнего столба каждой однофазной линии. Возможные варианты неисправности:

    - плохой контакт нулевого провода с выводом "нуля" трансформатора;

    - плохой контакт нулевого провода с заземлением КТП или заземление в грунте со временем съела ржавчина (проверяется откапыванием или лучше прибором - измерителем сопротивления заземления);

    - отсутствие повторного заземления нулевого провода (должно быть в начале, конце каждой линии и хотя бы через 100м по длине линии). Может быть нулевой провод не присоединен к спуску повторного заземления или в земле сгнили металлические части заземляющего устройства.

    Выявленные дефекты устраняются и затем проверяется напряжение.

    3. Если у всех потребителей в начале линий напряжение высокое - напрячь местного электрика, чтобы отрегулировал напряжение на силовом трансформаторе КТП. Он должен отключить КТП от высоковольтной сети и БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ перевести на более низкое напряжение переключатель (регулятор) напряжения на силовом трансформаторе КТП, Потом включить КТП и проверить, какое напряжение стало на выходе силового трансформатора.
    Если таким образом при самом крайнем положении переключателя напряжение все-таки останется слишком высоким, то надо обращаться в электосетевую организацию, которая подает электроэнергию в Ваше садоводство.
     
  8. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    От вас тоже никакой конкретики нет...
    А возможных причин и способов их решения может быть миллион... от самых простых до мегасложных.
     
  9. i9ii9i
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90

    i9ii9i

    Живу здесь

    i9ii9i

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Вольтметр не врет? надо ставить стаб или понижающий трансформатр
     
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Это не меры, а полумеры. Правильная мера уже изложена Дмитрием (сообщение №4). А далее реле контроля напряжения. Все остальное как дополнительное приложение.
     
  11. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.204
    Благодарности:
    11.973

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.204
    Благодарности:
    11.973
    Адрес:
    Москва
    Правильные меры изложены в 7 сообщении ув. Andrey506
    А в четвертом правильно сказано лишь о том, что
    От поставщика требовать правильно. А вот от СНТ вряд ли получится, т. к. СНТ не является ПО ЗАКОНУ ни сетевой компанией, ни гарантирующим поставщиком. Это всего лишь мутный посредник, т. к. сети вроде бы СНТ, но вряд ли каким-либо образом оформлены. Даже если оформлены, это ничего не значит.
    Поэтому только сами, своими ручками или за свой счет так, как в 7 сообщении. ;)