1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Капает конденсат через пенопласт мансардной крыши

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем winnt, 15.01.14.

  1. winnt
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    24

    winnt

    Живу здесь

    winnt

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Барнаул
    Капает конденсат через пенопласт мансардной крыши
    C наступлением холодов образовалась проблема, начало капать с потолка.
    Имеется мансарда теплая, утеплитель "Пенопласт". толщина утеплителя 20см на скатах, а сверху 20см+ опилки 15см. вот на чердаке образовался иней в районе стропил.
    Вот теперь думаю как устранить данную проблему. Есть идея на пенопласт уложить гидроизоляцию далее 5см-10см базальтовой плиты и затянуть пароизоляцией изоспан Б.
    ИЛИ все таки выкинуть весь пенопласт и уложить 15см базальтовых плит?
    кстати, натягивал пароизоляцию поверх пенопласта, результата ноль как капало так и капает.
     

    Вложения:

    • Фото011.jpg
    • Фото012.jpg
    • Фото013.jpg
  2. Серега088
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    201

    Серега088

    Живу здесь

    Серега088

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Казань
    Базальтовые плиты еще хуже будет. мне кажется у вас что то с вентиляцией, вся влажность из дома собирается на пенопласте и капает.
     
  3. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Нужна пароизоляция под пенопластом (утеплителем) - со стороны помещения. Чтобы пар из помещения не попадал в утеплитель и дальше на холодные элементы стропил, кровли...
    И не просто "натянутая" пленка, а герметичная, с проклеенными стыками.
    Ну, и надо, чтобы из под кровли холод не попадал к пароизоляции - не было щелей в утеплителе, мостиков холода по тонкому депеву...
     
    Последнее редактирование: 15.01.14
  4. winnt
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    24

    winnt

    Живу здесь

    winnt

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Барнаул
    Влажность в доме 40-50% температура на пенопласте и в комнате на 2 этаже 22-23 градуса
    температура стен 18градусов. иней образуется именно на стыках горизонтальной и наклонной плоскости в холодном треугольнике, а как тепло становится так начинает капать, в основном днем капает а к вечеру на полу уже сухие пятна видны.
     
    Последнее редактирование: 15.01.14
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Значит там образуются условия для конденсации - холод, проходящий снаружи, и пар проходящий изнутри. Не капает сразу (не постоянно), потому что конденсат замерзает, а капает, когда оттаивает или не может замерзнуть. Ну, или когда над утеплителем тепло - солнышко подкровельное пространство прогревает. А может эти стыки - место куда/где может протечь, скапливающаяся наверху, сконденсировавшаяся вода.
    В любом случае, главная проблема (косяк) - "встреча" пара из помещения с уличным холодом.
     
    Последнее редактирование: 15.01.14
  6. winnt
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    24

    winnt

    Живу здесь

    winnt

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Барнаул
    Ну это понятно. неопнятно как это устранить. пленку я затянул с левой стороны и с правой стороны, вот с северной стороны конденсата меньше а с правой стороны ската больше капает
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Ага, теперь иней... :) - значит, промерзает это место - местное отсутствие утеплителя (щели), или его сильное увлажнение (что для пенопласта маловероятно). Тут и внутренняя пароизоляция не поможет - конденсат и иней будут на ней.
     
  8. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Если нет доступа к этому месту сверху (из чердачного/подкровельного пространства), то можно разрезать пароизоляцию, исправить утепление, и снова пароизолировать это место.
     
  9. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.161
    Благодарности:
    56.419

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.161
    Благодарности:
    56.419
    Адрес:
    Россия, Рязань
    О какой герметичности речь там лаз на чердак открыт и по теплу и по пару.
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Вообще, как-то бы поточнее с описанием - где пленка, поверх пенопласта или снизу, как соотносится лево/право с северной стороной, иней или вода... :)
     
  11. winnt
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    24

    winnt

    Живу здесь

    winnt

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Барнаул
    Сверху у меня доступ есть но во первых там опилки если отодвинуть то там лежит доска обрезная а из нутри приклеен пенопласт. вот что именно исправить? добавить пенопласта что ли или что?
     

    Вложения:

    • SAM_0022.JPG
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Так на фото и пароизоляции "не видно". :)
    Я написал, как надо, а не как есть... Лаз (люк в него) тоже можно сделать достаточно паронероницаемым.
     
  13. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.161
    Благодарности:
    56.419

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.161
    Благодарности:
    56.419
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Скорее всего пенопласт обрезан не в косую а положен прямоугольными плитами...угла по сути не утеплены. Залезть на чердак и посмотреть.
     
  14. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.161
    Благодарности:
    56.419

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.161
    Благодарности:
    56.419
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Сплошняком? Она может препятствовать выходу пара, а пенопласт паропроницаем.
     
  15. winnt
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    24

    winnt

    Живу здесь

    winnt

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Барнаул
    Пленки не видно потому что фотки сделаны до этого, пенопласт ложился 10см с перехлестом, а углы и стыки запенивались, лаз на чердак закрыт 10см пенопласта