Доброго вечера! В этом году хочу успеть построиться, но есть сдерживающий фактор на участке - существующий цоколь, построенный в 90е года. Цоколь из бетонных блоков 3 ряда, 7 рядов кирпича и сверху жб плиты перекрытия. Прошу опытный людей дать совет - как поступить! Все этотвремя, то есть более 15 лет, цоколь стял без нагрузки. Плиты не треснули нигде, но проглядывает ржавая арматура. Где-то растет трава и мох . По швам протекает вода, видно, когда залезаешь внутрь Совещаясь с проектировщиком и с несколькими строителями вижу три варианта для себя 1. Снять старые плиты перекрытия, добавить стену в цокольный с привязкой с фундаменту, положить новые плиты перекрытия. Стену добавить надо, так как планировка в цоколе не удачная, крышу не на что опирать. 2. Подпереть существующите плиты "под пузо", то есть по их середине, поперек. Таким образом подстраховаться если они не выдержат нагрузки. Этот совет дали одни строители, но другие говорят что плиты строго нельзя под пузо подпирать, только покраям. Где правда? 3. Снести этот цоколь нафиг, и не иметь никаких проблем (только затраты на разбор и увоз) Помогите пожалуйста советом, уже весна на носу, как быть?
Что не надо делать, так это подпирать плиты по середине. По швам течет - это ничего страшного. Все зависит от того насколько арматура проржавела, сколько бетона откололось и насколько провисли. Надо смотреть. Может можно их оставить, если надо усилить.