    Срабатывает трехфазный автомат ВА47-29 С25
    Коллеги, прошу вашей помощи, поскольку в электричестве полный профан. Собрана схема электроснабжения дома в соответствии с проектом. Выделенная мощность на дом 10 кВт. В вводном щите установлен трехфазный автомат ВА47-29 на 25 ампер (плюс счетчик, ограничитель импульсных напряжений и т. д.). После, кинут кабель в дом на распределительный щит в котором установлен также ВА47-29 С20 и после него АВДТ на розетки и автоматы С16 на свет. Фазы поделены на дом примерно поровну, и запитывают дом по секциям.
    В последнее время стал без причины (общее потребление не превышало 3-4 кВт, замыканий и перегораний лампочек не было) вырубаться автомат ВА47-29 С20 в распределительном щите и иногда в паре с автоматом ВА47-29 С25 в вводном щите. Причем линейные автоматы не вырубаются!
    Первым делом стал грешить на качество IEK и заменил автомат на другого производителя ABB попутно увеличив его ампераж до 25.
    Но, картина не изменилась. Сегодня трижды сработал автомат в распределительном щите и только в двух случаях было выключение в паре с автоматом в вводном щите. Нагрев автоматов не ощущается, контакты затянуты. С утра был ветер, но после обеда ветер стих. Погода сухая.
    В чем может быть причина?
     

    Вложения:

    • automat_iek_3-600x600.jpg
    • DSC_0121(1).jpg
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Ну, начинается...

    Вы уверены, что нет нигде КЗ? Отрубается один и тот же АВ?
     
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Схема имеется всего Вашего электрохозяйства?
     
  4. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    676

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Липецк
    Да вроде нет. Включается сразу! после срабатывания и может проработать несколько часов или даже пару дней до следующего срабатывания. Схему смогу прицепить только завтра. Ампераж автомата увеличил поскольку вводной все равно на 25 стоит. Теперь у меня пара 25 амперных последовательно установлена. В принципе поменять на 20 амперный АВВ не вопрос. Поможет ли?
     
  5. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    676

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Липецк
    Вырубается один и тот-же. Только иногда в паре с вводным.
     
  6. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Давайте сначала схему. Пронумеруйте на ней все АВ, АД и укажите какой именно срабатывает. Будет делать посмотреть
     
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Вы его поменяли на другой экземпляр и он (уже физически другой) снова отрубается?
     
  8. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    676

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Липецк
    Из устройств с большим пусковым только насосная станция Marina c мощностью эл. двигателя 800Вт. Другого ничего нет.
     
  9. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    676

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Липецк
    Все верно. Поменял на АВВ и он также вырубается.
     
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Не путайтесь сами и не запутывайте меня! АВВ у Вас вижу только на входе. Все остальное ИЭК...
    Я спрашиваю не за входной, а за тот, который каждый раз отключается...
     
  11. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    676

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Липецк
    В вводном щитке на улице установлен ИЭК ВА47-29 С25 (фото здесь нет). В доме в распределительном щитке установлен вводной АВВ С25, вот он и выключается. До этого на его месте стоял ИЭК ВА47-29 С20 который также выключался. Отсальные (линейные) не выключаются.
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Вот теперь уже другой компот. Тогда похоже, что что-то с Вашими аппетитами... И срабатывает он по сверхтоку.
    Хотя, не стоит исключать, что в какой-то линии все же происходит КЗ или утечка, близкая к КЗ. Только АВ, стоящий в этой линии просто дерьмо полное. Как это уже много раз на этом форуме писалось...
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Приведите список нагрузки пофазно, с указанием потребляемой мощности и одновременности включения.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Безо всякой схемы наблюдается в щитке один дифавтомат на 25А и один (ой!) три просто автомата на 25А. Подозреваю, что это не групповые, а посконно-однолинейная схема. Ну и под эти 25А поставлены небось 16А розетки. А на свет, как водится, С16. Уже достаточно, чтобы застрелиться...
     
    Последнее редактирование: 12.01.14
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Да это понятно. Но надо же как-то человеку вразумительно пояснить, что надо переделать в схеме, что бы исключить "забеги по..." Вашей формулировке ;)