Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил снести старый сарай и построить летний дом 7.5х7.5м из СИП панелей с мансардой. Вес для расчета ф-та составляет порядка 60т. Земля суглинок (вроде)-много песка и немного глины, поэтому искал что-то под ТИСЭ-и вот что нашел. Если знатоки форума оценят и одобрят, то для моих планов это будет СУПЕР решение. На форуме новичок, мало знаю-учусь.Не обессудьте за огрехи! Буду очень признателен за ответы по теме.
Вполне добротное решение проверенное веками. Самое главное, чтобы кирпич был качественный ну и полнотелый
Почему не стандартный тисэ? лично мое мнение, при неблагоприятных условиях фундамент разрушится-не просто так фундамент делают монолитным и армированным. На форуме уже не раз проскакивала информация о столбах тисэ с оторванным уширением. не забывайте, сколько разнонаправленных сил действует на фундамент. Советую Вам классический тисэ с уширением ниже глубины промерзания- гидроизолированные армированные бетонные столбы Лучше с жб ростверком.
Все рассчитывается. Но человек живет в Полтаве (глубина промерзания 0.8-1 м). Засыпка не пучинистым. Касательные напряжения менее 0.1 кг/см2. Можно верх столба для успокоения еще пленкой ПВХ слоев в 20 обмотать . Хоть домик и легкий, а мороз не пошевелит. Главное, чтобы основание этих столбов уплотнил. Лучше втрамбовал бы щебень...
Большое спасибо Всем присодинившимся к обсуждению! Пару вводных: 1-бурить и тем более расширять скважины под ТИСЭ не так просто, 2-отклонения осей столбов мин. 5-10см, 3-грунт осыпается при штыковании да и не удобно штыковать основание, 4-большие усилия на сдвиг столбов и тд.(все взято из форума). Планирую: копаю ямы 60х60х60см,засыпаю10см щебня, 10см песка, поливаю, трамбую, Ставлю опалубку-пирамидку все в оси, арматурку 4шт. по12мм и заливаю бетоном. Яму засыпаю землей и глиной-для удержания влаги (мороз-против мороза).Вот так планирую. Жду словесного разноса моей задумки. Спасибо.
А что хотите услышать? Если говорите про пирамиду, то какое соотношение уступов? Про кирпич в первом посте понятно, а с бетоном? Такой как у вас фундамент (короткий и узкий) не очень любит внецентренного нагружения. А про нагрузку на этот столбик вы не говорите? Или все 60 тонн Для подстраховки советую вниз сеточку 100х100 кинуть. Что втрамбуете в дно вашей ямки щебень это хорошо. Только зачем 10 см. Втрамбовали так, что бы в грунт он больше не входил и ладно. А песок зачем? Что бы там вода скапливалась. Выровнять основание лучше тощим бетоном.
Размер пирамидки 60х60, затем40х40 и верх. часть25х25см. Общий вес дома с начинкой снегом и плюс запаса 30%=60тонн. Беру 19 столбов. 60:19=3,16т-на один столб. Допустимая нагрузка на столб= площадь опоры 60х60=3600см2х2,5кг/cм2 (несущая сп. грунта)=9т! Запас прочности-в 3 раза. Поверх столбов-обвязка брусом из 3х сбитых и скрученых досок 50х150мм на ребро, а на них лаги 50х150 с шагом 500! Ну что мужики -пойдет? Cам всем строительным премудростям учусь у Вас на форуме. Побился об заклад, что построю сам до конца лета - и ПОСТРОЮ! Спасибо Всем за советы!
Я так понимаю, от кирпича отказались? Такой вариант мне нравится уже больше, единственное замечание-обязательно копайте ниже промерзания (60 на 60 глубиной 110 (если промерзание 1 метр). Ваш домик-легкий, столбики будут выдавливаться если заглубите лишь на 60 см. Если будете копать ниже метра, ничего сыпать не надо-лейте сразу бетон.
размеры принимают из пирамиды продавливания. Габариты подошвы фундамента не должны выходить за эти пределы. Для бетона угол 30 градусов А может 1.5 кг/cм2? это вы откуда почерпнули? Это примерно так. Но запас процентов 20. Пойдет. теперь только столбики надо расставить правильно.
Насчет обвязки-лучше взять доску 200-посмотрите по калькулятору владиром насколько уменьшается прогиб если вместо 150 использовать 200. Лично для себя сделал вывод что меньше 200 на лаги, обвязки и балки (особенно стропильные) не использовать. И еще-советовать не буду, но себе делал и дальше буду делать обвязку из бруса-у нас в городе брус идеальных размеров естественной влажности, если стены ставить сразу, то его в обвязке не закрутит. И еще-почему шаг 500-чем утеплять собрались? если плитным материалом, то делайте в размер материала, если эковатой-то без разницы. И раз уж начали, пишите как планируете свайное поле.
Да, Likas, еще про недостатки неглубоких столбиков. Я уже выше писал, что они капризны к нагрузкам. Но еще у них есть одно фи на черноземье - землеройки и кроты. Увы, глубина 50-60 см для них не помеха. И если они норой пройдут под лентой - фундамент этого не заметит. А вот если под столбиком... Поэтому всетаки заглубитесь на 1-1.2 м