    Добрый день! Нужно провести электричество в беседку. Прочитал форум, наступило некоторое понимание, но хочется уточнить.

    Фото0235.jpg

    План такой:
    1. От дома до беседки воздушная линия СИП, на входе в беседку через орешки подсоединить ее к медному проводу 4 мм2. Ввод сделать под коньком в стропиле с помощью железной трубы.
    Либо от дома провести подземную линию до правого угла, в стене сделать отверстие, вставить в него металлическую трубу и так же войти в беседку.

    2. В беседке на верхней обвязке повесить металлический бокс в котором будут располагаться различные средства защиты. До бокса провод вести в металлической трубе.

    3. Сделать проводку для освещения проводами ВВГ нг LS в пластиковых коробах.

    4. Сделать проводку для розеток ВВГ нг LS в пластиковых коробах. Либо все розетки разместить в металлическом боксе, рядом с щитом с автоматами.

    5. Предполагается еще использовать инвертор. Возможно для него розетку разместить в щитке необходимо. Или же вынести ее к остальным розеткам.

    Вопросы:
    1. Есть ли необходимость все розетки на всякий случай убрать в металлический бокс или это излишняя осторожность?
    2. Как вообще Вам такая схема, может быть я что то важное упускаю?
    3. Волнует прокладка проводки по дереву, безопасно её так в коробах проводить? Возможно, что влага может попасть, если открыть верхние треугольники беседки. Розетки хочу поставить влагостойкие в любом случае.
    4. Провод от ввода в щит я так понимаю положено обязательно делать из металлической трубы, никаких гофр и прочего?

    Спасибо большое за ответы!
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    СИПом вы испортите весь вид беседки. Поэтому только в земле, имхо.

    А неужели у вас в беседке будет 30 розеток и 5 люстр?
    Киньте в землю ВВГ 3х2,5 в пнд-трубе или гофре, аппарат защиты поставьте в доме (диффзащиту туда же). В беседке - распредкоробка, розетка, выключатель, светильник. Всё.
    Зачем делать из беседки "умный дом"?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда наверное 3х4.0мм².
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Под 4 квадрата с инвертором и автомат просится ампер этак на 25...32. а это плохо согласуется с выключателями-люстрами...

    Уж лучше на сварку сделать отдельную розетку где-нить в другом месте, да хоть в ЩУ, ну и удлинитель "силовой". В беседке надо беседовать, ну или водку пить, а никак не сваркой заниматься;)
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так автор же хотел щиточек. Можно и пластиковый типа Legrand Plexo IP65 с парой-тройкой автоматов, и розетки там можно сбоку присобачивать, непосредственно на щиток. Вот видны под них дырки:

    [​IMG]

    Красота же! :aga:

    [​IMG]
     
  6. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Вопрос спорный. Не знаю, как в Белоруссии, а в Украине сразу два государственных документа ограничивают такой "удлинитель". Бесспорно, что действие указанных НТД распространяется на предприятия. Однако, безопасностью в быту тоже не следует пренебрегать.

    К сведению, НТД Украины:
    ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей" (ПБЭЭП-98), п. 6.7.64
    и ДНАОП 1.1.10-1.04-01 "Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями", п. 8.2.16
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    @a852456, вы предлагаете на дачном участке для возможности сварки поставить на заборе каждые 10 метров по стационарному щиту для ремонтных нужд? ;)
    Клал бы я на такие НТД даже на производстве, не говоря уже об личном участке...
    @Avs7153, ну если очень хочется, то почему нет? Только нафига?
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Ну, как сказать. У нас за это хорошенько ... (ну, Вы поняли;))!
     
  9. Aviaurez
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    485

    Aviaurez

    Живу здесь

    Aviaurez

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер, Дмитрий! Да, СИП мне бы не хотелось применять, именно из за внешнего вида, поэтому видимо склонюсь к варианту под землей.

    Хотел разместить освещение внутри Ватт на 200 и снаружи на 450 Ватт. Внутри 4 розетки маломощных и одну на сварку.
    В принципе, даже при распитии водки, в эти розетки могут воткнуть чайник, может быть какой то еще прибор. Поэтому хотелось их лучше защитить.
    То есть на перестраховку денег не жалко.

    В доме про УЗО так и не знаю толком, ситуация такая, что дом старый и заземления там никакого нет естественно, в принципе не знаю, даже делать защиту в нём или нет.
    А вот в беседке, была идея, дальше протянуть кабель к навесу над место, где мойка посуды, а туда поставить какое нибудь устройство для нагрева воды, вот оно может как раз ударить током, и в расчете на него хотел поставить УЗО.
    Хотя честно вопрос этот еще не рассматривал. Пока ломал голову чем проходить в доме перекрытия для СИПа...)
     
  10. Aviaurez
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    485

    Aviaurez

    Живу здесь

    Aviaurez

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    На самом деле я и хотел удлинителем тянуть из нормальной розетки, которую хотел разместить в беседке)
    Про удлинители, ну Вы наверное знаете, вспомнилась история, которую мне рассказал друг пожарник, когда я его пытал на эту тему, как он размотал на полную длину его и сжег провода при работе сваркой)
     
  11. Aviaurez
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    485

    Aviaurez

    Живу здесь

    Aviaurez

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Привет!

    Да это красиво, но я то думал, может быть пластиковые боксы не очень подходят для установки на сгораемые поверхности или надо что то под них подкладывать несгораемое. Поэтому думал, про металлический ящик.

    Боксы красивые действительно, посмотрю их повнимательнее

    Кстати видел вроде розетку на дин-рейке, хотя может это было что то другое.
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Хм. А чем они отличаться то будут? :aga:
     
  13. Aviaurez
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    485

    Aviaurez

    Живу здесь

    Aviaurez

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Ну расчет такой Чайник, фумитокс, телек, ну и ещё что то, ничем не будут, просто чтобы не растягивать удлинитель, хотя может так и проще.
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    Делать! И заземление тоже делать! А ремонт уже небось сделали, а теперь вспомнили о старой проводке...:aga:
    Как всегда, о чем люди думают? :no:
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можете у беседки сделать отдельное заземление и в щитке поставить УЗО, только лучше будет.
    Розетка в щитке - нонсенс с учётом дверки.
    А в доме планировать переделку.
    СИП по дому - ни-ни!