1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен ли армопояс под плиты перекрытия для стены из усиленных бетонных блоков 20х20х40 см?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sasha103, 11.01.14.

  1. sasha103
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    sasha103

    Участник

    sasha103

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Нужен ли армопояс под плиты перекрытия для стены из усиленных бетонных блоков 20х20х40 см?
    Здравствуйте. Купил участок с цокольным этажом, фундамент такой: залита монолитная железобетонная плита толщиной 40 см, на ней поднят цокольный этаж фбс блоками толщиной 50 см, на эти фбс уложены пустотные плиты перекрытия. Фундамент очень капитальный, думаю построить на нем 2-3 этажа из усиленных 4-пустотных бетонных блоков 20х20х40 см http://krsk.24au.ru/1821008/ толщиной в 1 блок (40 см). Перекрывать этажи собираюсь пустотными плитами.

    Вопрос в том, нужно ли мне будет делать под плиты перекрытия армопояс из железобетона? Под плитами перекрытия цоколя армопояса нет и я читал что если фундамент монолитная плита то армопояс не нужен, также он не нужен кирпичной стене (армопояс нужен стенам из пористых материалов типа газо- и пенобетона), а вот про стену из бетонных усиленных блоков ничего не нашел. Заранее благодарен за советы.
     
  2. Александриец
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    10

    Александриец

    Участник

    Александриец

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    город Чебоксары
    В вашем случае армо-пояс нужен для распределения нагрузки от плиты по всей кладке
     
  3. sasha103
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    sasha103

    Участник

    sasha103

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    А если бы стены были из кирпича, все равно армопояс был бы нужен? я читал что армопояс иногда делают из 3 рядов армированной кирпичной кладки...
     
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    а чем они усилены? по вашей ссылке-обычный КББ блок с 4 пустотами и клятвами производителя.
    Если будете перекрывать плитами по таким блокам - то можете обойтись поясом из 3 рядов керамического полнотелого кирпича с 2 рядами сетки кладочной в швах, но лучше всё таки армопояс, поскольку нам неизвестны ни грунты, ни какая фундаментная плита, ни как выполнена кладка стен
     
  5. Tagan1
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613

    Tagan1

    Реальный строитель

    Tagan1

    Реальный строитель

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Армопояс нужен ТОЧНО!
     
  6. sasha103
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    sasha103

    Участник

    sasha103

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Есть облегченные двухпустотные блоки, они весят 17 кг, а эти весят 22 кг в них больше бетона поэтому их называют усиленными. Это не керамзито-бетонные блоки, в них только щебень, песок и цемент. А если я армирую верхние ряды кладки блоков кладочной сеткой или арматурой это будет хуже чем 3 ряда кирпича или ж/б армопояс? Плита я уже писал монолитная ж/б толщиной 40 см. А что строители не залили армопояс под плиты перекрытия цоколя это ошибка получается?
     
  7. Tagan1
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613

    Tagan1

    Реальный строитель

    Tagan1

    Реальный строитель

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    По верху фбс -ов и КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ этаж необходим АРМИРОВАННЫЙ Ж+Б армопояс. Всякие ряды кирпича армированные или ряды блоков армированные- ЭТО ПОЛУМЕРА и АРМОПОЯС НЕ заменяют.
     
  8. sasha103
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    sasha103

    Участник

    sasha103

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    В случае монолитного перекрытия я понимаю армопояс не нужен. Высоты армопояса в 100 мм и два прута арматуры будет достаточно?
     
  9. Tagan1
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613

    Tagan1

    Реальный строитель

    Tagan1

    Реальный строитель

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Конечно-при монолитном перекрытии армопояс не нужен, но специальный армотурный каркас лучше заложить прямо в перекрытие. Прута ЛУЧШЕ четыре, пусть и меньшего диаметра.
     
  10. sasha103
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    sasha103

    Участник

    sasha103

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    А сколько высоту армопояса делать? ширину как я понимаю на всю толщину стены - то есть 40 см.
     
  11. Tagan1
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613

    Tagan1

    Реальный строитель

    Tagan1

    Реальный строитель

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Думаю= 20см будет достаточно.
     
  12. Atos
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    3.243
    Благодарности:
    1.158

    Atos

    Живу здесь

    Atos

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    3.243
    Благодарности:
    1.158
    Адрес:
    Ростов н/Д
    Зачем столько?
     
  13. Tagan1
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613

    Tagan1

    Реальный строитель

    Tagan1

    Реальный строитель

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Из практики такой высоты обычно хватает- если рекомендовать меньше= должен считать специалист.
     
  14. Skyscream13
    Регистрация:
    01.11.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    12

    Skyscream13

    Участник

    Skyscream13

    Участник

    Регистрация:
    01.11.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Толщина в стену, высоты и 15 см хватит.