Выбор материала для системы вентиляции?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Slava vsem, 26.03.08.

  1. Mehanka
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    Mehanka

    Участник

    Mehanka

    Участник

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск


    Сам лично вставлял. Такие вентиляторы обычно состоят из двух частей с разными диаметрами (на фото видно). Тот что побольше подходит почти четко в 110 канализационную трубу, тот, что поменьше подходит к алюминиевой гофре на 100.

     
  2. Женя55
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Калачинск
    Такой вентилятор можно установить в холодном треугольнике для вытяжки с/у?Он нормально будет работать в зимнее время?
     
  3. Mehanka
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    Mehanka

    Участник

    Mehanka

    Участник

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Точно утверждать не могу, но предполагаю, что если большой влажности не будет, то все должно работать исправно.

    Про влажность пишу по причине того, что если сам вентилятор будет не в начале вытяжки, то возможно на нем будет конденсироваться влага (в выключенном состоянии), что для него не очень хорошо.

    По идее холода не должен бояться, но и труба, в которой он будет установлен должна быть хорошо утеплена, иначе будет выпадать конденсат, который в конечном счете выйдет на стену или потолок в месте, где расположено вентиляционное отверстие.

    Надо эксперементировать или дождаться ответа от тех, кто применял такое решение.

    Вообще же, он от обычных вытяжек отличается только отсутствием решетки.
     
  4. Женя55
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Женя55

    Из Сибири Строю сам

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Калачинск
    Mehanka, Просто можно было поставить его и в помещении но у меня 2 с/у один над другим расположены. Вот и хотел поставить выше второго с/у т. е. получится в холодном трейгольнике.
     
  5. Radioservis
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    105

    Radioservis

    Живу здесь

    Radioservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Оренбург
    Не знаю как можно говорить про пожаробезопасность при использовании пластиковых труб в вентиляции...

    Почти у Всех стоит вытяжка электрическая над газовой (электро) плитой,
    заглядывали как она устроена?
    1) начиная с того что у половины вытяжек кнопки включения пластиковые
    2) барабан - вентилятор пластиковый
    3) переходник между вытяжкой и гофрой до вернтканала пластиковый (причем тонкий и легко возгораемый)
    Это не считая что 80% используют алюминиевую гофру

    Быстрее загорится вытяжка, а уже от вытяжки все остальное (даже при отсутствии вентканала)

    а пишут что в трубе остаются продукты отложения (корорые могут воспламениться)
    да вы загляните в вытяжку, там жира слой...
     
  6. Radioservis
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    105

    Radioservis

    Живу здесь

    Radioservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Оренбург
    Из этой ветки мы не получили ответ на главный вопрос:
    разрешено ли использование пластиковых вентканалов (труб)
    в малоэтажном строительстве?
     
  7. Radioservis
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    105

    Radioservis

    Живу здесь

    Radioservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Оренбург
    ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    СНиП 31-02-2001
    6.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
     
  8. Paladin
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870
    Адрес:
    Кимры
    угу. вреден. если работать в асбестовой шахте, риск получить рак лёгких весьма велик по сравнению с некурящим жителем сельской местности в экологически благополучном районе. "в быту" асбест причиняет вреда намного меньше, чем пассивное курение, проезжающие мимо автомобили и прочие угрозы, традиционно не принимаемые во внимание. Эмиссия пыли из асбестовых труб, к слову сказать, в сотни раз ниже, чем из шифера на крыше.
    объявление асбеста канцерогеном и запрет его применения для утепления зданий пролоббированы концернами БАСФ и ДюПон, т. к. асбест был на тот момент основным конукурентом их продукта - пенопласта.

    Для вытяжной вентиляции асбестоцементные трубы можно применять без каких-либо ограничений, т. к. любые теоретически выделяемые ими вещества (которых нет) и асбестовая пыль (теоретически представляющая некую опасность) не попадают в помещения, а выходят вместе с удаляемым воздухом наружу. реально при нормальной эксплуатации никакой пыли они не выделяют после первоначальной "продувки", т. к. пыль - продукт разрушения трубы, а разрушается она обычно только под действием сырости и переходов температуры через ноль (именно так разрушается шифер), чего с трубой, как правило, не случается.

    касательно пожароопасности канализационной трубы. не по "нормам", а по логике:
    1. труба, вмурованная в кирпичную или блочную стену, безопасна, даже если она серая канализационная. температура, способная пождечь её при наличии такого мощного теплоотвода, разрушит здание быстрее, чем труба загорится.
    2. вентиляционная труба из кухни, расположенная под потолком (2.5-2.7м) не обязана быть железной, т. к. такой огонь, который может попасть в трубу и поджечь её, это уже пипец дому, независимо от прочих условий.
    3. после пары лет эксплуатации трубы из оцинковки на кухне, на ней образуется такой слой из пыли и жира, который будет гореть не хуже пластика, если удастся его поджечь.

    по поводу статики. да, пластик лучше собирает пыль благодаря статике. поначалу. но покрывшись тонким слоем пыли, он перестаёт накапливать статический заряд... а для кухонной вытяжки это вообще не имеет значения, жир одинаково хорошо липнет и на пластик, и на металл. недавно чистил кухонную вытяжку - стальной короб... слой дерьма миллиметров пять-семь за пять лет набрался на стенках.

    по поводу шума. полтора-два миллиметра пластика поглощают высокочастотный шум (типа свиста) много лучше, чем тонкая жесть, которая ещё и резонировать может на близкой частоте.
    .
    вообще, любое "единственное безусловно правильное решение" обычно оказывается не единственным, а иногда даже и неправильным...
     
  9. Montenegro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    99

    Montenegro

    Участник

    Montenegro

    Участник

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Ярославль
    Присоединяюсь к вопросу. А если воздуховоды из оцинковки, нужна ли герметизация?
     
  10. pitbull1972
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    12

    pitbull1972

    Живу здесь

    pitbull1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Краснодар
    Думаю что нужна.
    Я пластиковые трубы промазывал силиконом перед стыковкой.
    Сегодня залез на чердак и обнаружил в одном месте на поверхности утеплителя снизу лед. Немного, но все таки есть. Труба приточная в помещения. Думаю где то на стыке идет утечка и так как воздух теплый выходит проходит через вату и конденсирует.
    Спецы подскажите правильно ли я думаю?
     
  11. Perec_
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    34

    Perec_

    Живу здесь

    Perec_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Снизу утеплителя, который в чердачном перекрытии, находится отапливаемое помещение. Непонятно, почему лед не тает.
     
  12. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    Эта тема о вентиляции. Так что вы немного не туда со своим вопросом попали.
    Но ответить могу. Все очень даже понятно. У вас неплотно и со щелями утеплитель уложен и мала его толщина. Не тает потому что постоянно охлаждается снаружи.
     
  13. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.714
    Благодарности:
    18.523

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.714
    Благодарности:
    18.523
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В целом вопрос о герметизации в вентиляции не стоит. Есть понятие устранения неплотностей соединения. Для этого применяют ниппеля с резиновыми кольцами, силикон, алюминиевый вентиляционный скотч. Если вы будете собирать вентканалы из канализационные раструбных труб с резиновыми вкладышами, то дополнительно не нужно особо ничего делать. В крайнем случаи обмотайте скотчем.
     
  14. Ignaev
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Ignaev

    Участник

    Ignaev

    Участник

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Волгоград
  15. Ignaev
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Ignaev

    Участник

    Ignaev

    Участник

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Волгоград
    Подскажите вытяжную вентиляцию 1эт и 2эт можно совмещять в одну трубу или закладывать вторую? поднят пока один эт.