    Не понял что случилось с котлом, год проработал отлично, а потом понеслось - появился какой то шум в камере сгорания, шум появляется почти сразу а потом медленно затухает и больше не шумит и так продолжается когда камера зажигается.
     
  2. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.446
    Благодарности:
    942

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.446
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Нижегородская область.
  3. Михаил 52rus
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Михаил 52rus

    Участник

    Михаил 52rus

    Участник

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Семенов
    Чего не понятного?
     
  4. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.446
    Благодарности:
    942

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.446
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Да хотя бы того -какой котел.
    И когда он шумит? Когда загорается? Или всегда пока горит?
     
  5. Михаил 52rus
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Михаил 52rus

    Участник

    Михаил 52rus

    Участник

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Семенов
    Novien Ace 24, когда загорается спустя 10 секунд он начинает шуметь именно в камере сгорания и спустя после 2х 3х минут шум потихоньку затихает и он работает как обычно как должен работать.
     
  6. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дербент
    Давление газа проверь
     
  7. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.001
    Благодарности:
    911

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.001
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Да ладно...НОВЬЕНЫ не кака...,тьфу не ломаюца:)]
     
  8. Михаил 52rus
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Михаил 52rus

    Участник

    Михаил 52rus

    Участник

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Семенов
     
  9. Михаил 52rus
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Михаил 52rus

    Участник

    Михаил 52rus

    Участник

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Семенов
    А причём тут давление газа?
     
  10. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.446
    Благодарности:
    942

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.446
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Так он не на солярке работает наверно.
     
  11. Михаил 52rus
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Михаил 52rus

    Участник

    Михаил 52rus

    Участник

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Семенов
    У нас на улице у всех новьены стоя только 13 и 17 у меня у одного 24й, и ни кто не жалуется у одного у меня такая хрень (
     
  12. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.446
    Благодарности:
    942

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.446
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Так вот тебе и советуют, а не соседям.
     
  13. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    На ГВС шумит?
     
  14. Михаил 52rus
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Михаил 52rus

    Участник

    Михаил 52rus

    Участник

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Семенов
    Спасибо ребята, благодоря вам нашёл причину этого шума, вы были правы на счёт большого давления газа, короче когда котёл включился он как обычно зашумел и я в это время (в процессе шума) убавил подачу газа (на половину) на котёл и он сразу же перестал шуметь. Всем большое СПАСИБО!
     
  15. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    @Михаил 52rus, как Вы убавили? Крантик прикрыли? Надо по талмудам производителя это делать.