1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь в создании гравитационной СО

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CyMPaK, 08.01.14.

  1. CyMPaK
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    CyMPaK

    Участник

    CyMPaK

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Назарово
    Нужна помощь в создании гравитационной СО
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен совет по выбору схемы СО с ЕЦ. Дом брусовой 8х10 с мансардным этажом, утепление перекрытий 200 мм минплитой, окна-стеклопакеты. Теплопотери принял "средние по больнице" 8 КВт. (отапливать планируется пока только 1-й этаж). Радиаторы планировал МС-140, трубы ДУ50. Неясно с мощностью котла, т. к. хотелось бы еще установит ТА и в дальнейшем утеплиться и отапливать мансарду. Котел могу опустить максимум на метр, поэтому стояк подачи всего 3 м. Схемы прилагаю. Заранее спасибо. tmp_вариант2-20116330.jpg tmp_вариант11832361965.jpg
     
  2. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Вы когда второй этаж доделаете, не будете же менять котёл и трубы (?) Поэтому считайте теплопотери всего дома. от них выбирайте мощность котла, не забудьте про запас, потому что производители указывают не реальные мощности. Для зарядки ТА нужна дополнительная мощность котла.
     
  3. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Я выбираю правую схему.
     
  4. CyMPaK
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    CyMPaK

    Участник

    CyMPaK

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Назарово
    Общие теплопотери будут не более 15 КВт, поэтому мощность котла напрашивается 20-24 КВт с учетом ТА. Топиться планирую углем, отсюда вопрос: не будет ли котел зарастать сажей в придушенном режиме (пока не будет мансарды) от избыточной мощности? И как в таком случае расчитать объем ТА?
     
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    если будет сразу ТА, то не будет зарастать. при 2-3 куб лучше 32 взять, топка больше.https://www.forumhouse.ru/threads/181642/ почитайте.
     
  6. CyMPaK
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    CyMPaK

    Участник

    CyMPaK

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Назарово
    Ув. Федот1, спасибо за совет! Я довно уже прочел ваш пост, Ваша схема в общем и стала для меня примером. Но из-за небольшой высоты стояка подачи я опасаюсь недостоточного циркуляционного давления. Будет ли работать СО от ТА в режиме ЕЦ?
     
  7. CyMPaK
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    CyMPaK

    Участник

    CyMPaK

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Назарово
    Ув. форум, подскажите как правильно соединить две ветки обратки и стоит ли в месте их соединения увеличивать диаметр? И еще вопрос: при выборе второй схемы разводки достаточно будет по 8-ми метровой стене радиаторы присоединить "низ-низ"?
     
  8. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Я бы так сделал
    tmp_вариант1.JPG

    И можно не вести лежаки ду50 до последней батареи, а уменьшать (ду) после каждой врезки радиатора.
     
    Последнее редактирование: 08.01.14
  9. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    у меня ж работает. разгонную выше батарей сделайте.
    а ТА на схеме где?
     
  10. CyMPaK
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    CyMPaK

    Участник

    CyMPaK

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Назарово
    Ув. Polegval, спасибо. Вариант действительно хороший, только не ухудшит ли уменьшение диаметра лежаков цирк. давление и как это отразится на подключение радиаторов на мансарде?
     
  11. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    А это лучше сразу учесть, и может лучше сразу вварить отводы на мансарде и поставить краны с американками, к которым потом подключите радиаторы.
    Рисуйте радиаторы на мансарде.
     
  12. CyMPaK
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    CyMPaK

    Участник

    CyMPaK

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Назарово
    Ув. Федот1, на схеме не нарисован ТА, т. к. незнаю какой должен быть объем и какой формы его сделать (высокий, плоский...) место позволяет. Соответственно его подключение? Я понимаю так: подача ТА должна быть ниже обратки СО, а обратка ТА ниже выхода (подачи) котла. правильно? Схему сейчас подправлю.
     
  13. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    ЦЕНТР НАГРЕВА НИЖЕ ЦЕНТРА ПОТРЕБЛЕНИЯ. т. е. центр котла ниже центра ТА, центр ТА ниже центра СО. это утрированно. а уж если подача котла на уровне обратки ТА, то и будет ЕЦ. так же и с СО. если вы рассчитываете её на 2 этажа, то от этого и отталкивайтесь.
     
  14. CyMPaK
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    CyMPaK

    Участник

    CyMPaK

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Назарово
    Если правильно понял, то как-то так? Будет ли ЕЦ при этой схеме (при условии, что мансарда временно отапливаться не будет)? tmp_21832361965.jpg tmp_1-691858456.jpg
     
  15. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    трубы под перекрытием? на рисунке у вас нет высоты верхней трубы. а когда подключите радиаторы мансарды, ЕЦ будет ещё лучше.