    Добрый день. Уже месяца 3 почти работает станция. Проблема в том, что активный ил не накапливается. При взятии пробы ила вообще нет. Вода в станции коричневого цвета, по стенкам станции какой-то коричневый слой, похожий на песок. В начале использования вода сильно пахла и в туалете запах был сильный. Сейчас сделали фановую вентиляцию и запах почти не ощущается. А вот когда открываем станцию - попахивает и вода немного попахивает. Воду сливаем в канаву, жира вроде как больше нет, а раньше в канаве образовывалась пленка.
    Вот и не понятно, та вода, которая сливается в канаву - далеко там до 97% очистки. И почему нет активного ила. Производитель сказал, что якобы мало бактерий, нужно у них купить и залить в станцию. Но я сильно сомневаюсь, сейчас у нас за городом живет 1-3 человека. Стиральной-посудомоичной машины нет. Ничего в канализацию не сливаем из запрещенного, только вот бумагу туалетную кидали. Компрессор отключался несколько раз за этот период на несколько часов по причине отсутствия электричества.
     
  2. ТопасБригадаSpb
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что говорит сервисная служба производителя? Раньше я такое слышал про деки3. но т. к. ставлю другие ау (топас) то особо не интересовался причиной.
     
  3. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.503
    Благодарности:
    12.167

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.503
    Благодарности:
    12.167
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Как же без фотографий?
     
  4. usss
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    usss

    Участник

    usss

    Участник

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой мощности стоит компрессор ? какая фирма устанавливала?
     
  5. ТопасБригадаSpb
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А клапан рабочий? Переключения срабатывают? Не отсырел? Может ау только в одной фазе и работает, вот второй отсек и гниет без аэрации.
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.503
    Благодарности:
    12.167

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.503
    Благодарности:
    12.167
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Если вы имеете ввиду фазу рециркуляции, при которой во втором отсеке - аэротенке нет аэрации, то иловый насос будет перекачивать из 2го отсека через отстойник в первую камеру - приемную до тех пор, пока через верх между 1ой и 2ой камерами не польётся, не говоря о главном насосе. А в 1ой камере аэрация должна быть. Таким образом вода будет путешествовать по кругу с аэрацией даже при заклинившем клапане.
     
  7. ТопасБригадаSpb
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда уж не по кругу, сначала в приемную камеру, где должна быть аэрация. Потом самотеком (или с помощью насоса) через перелив в аэротенк, там отстоялась в аэротенке и в пирамиде, и самотеком на выход.
     
  8. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.503
    Благодарности:
    12.167

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.503
    Благодарности:
    12.167
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    А на выход никак. Сколько при обратной фазе из аэротенка убыло - столько и прибыло. Да и насос рецеркуляции в 2 раза расходнее главного.
     
  9. Lestos
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Lestos

    Участник

    Lestos

    Участник

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    У меня точно такая же ситуация - астра 3, работает 4 месяца, ила практически нет, вода мутная-коричневая с запахом, до минимума свели употребление химии, стирки машиной, ванны нет- душевая, фазы работают нормально, электричество не выключали, завтра могу фото выложить и установки и пробы. Кстати в самом начале была характерная пена, как написано в книжке, но сейчас ее нет.
     
  10. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.503
    Благодарности:
    12.167

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.503
    Благодарности:
    12.167
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Выложите фото отстоя из аэротенка и видео бурления в нём же. А то может что с аэрацией. Температура воды в аэротенке во время рециркуляции? В книжке также должно быть написано, что пока ила мало - шланг аэролифта рециркуляции перевести из илового отстойника в приёмную камеру. Замеряйте время фаз без слива.
    Почитайте тему про топасы - много чего полезного.
     
  11. Lestos
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Lestos

    Участник

    Lestos

    Участник

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    Шланг я перекинул недели три назад, ила стало чуток больше, но это не существенно. А фото и видео выложу.
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.503
    Благодарности:
    12.167

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.503
    Благодарности:
    12.167
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Тады завязываем со шлангами и ударяемся в аэрацию.
    Какое напряжение в розетке?
    Ревизия вентиляции:
    1. Хорошо ли проходит воздух в компрессорный отсек?(А то может что-то где-то закрывает, а не видно)
    2. Точно ли не поступают "картерные" газы в компрессорный отсек? Должна быть характерная и непрерывная вмятина на утеплителе крышки, все технологические отверстия законопачены.
    3. Свободно ли уходят "картерные" газы? Если через канализацию, то должна быть связь с атмосферой без всяких клапанов и т. д.
    Всё это на вашей совести и подразумевается, что всё в порядке. Тогда можно думать на комрессор, клапан и аэратор.
     
  13. Lestos
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Lestos

    Участник

    Lestos

    Участник

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    Мощно... Спасибо за ответ конечно, но что такое карьерные газы? Куда что должно уходить? Грибок на крышке ничем незабит естественно, компрессор производительностью 50л мин., работает, бурлит в тех камерах где и должно. Вобщем станция то вроде норм работает, как будь то чего то не хватает или что то неправильно сделали вначале эксплуатации. А можно как вариант попробовать откачать все содержимое аэротенка, посмотреть на аэратор (может быть продуть) то же самое сделать с приемной камерой. Короче повторить цикл. Дело в том что сразу после запуска станции я уехал в командировку на три месяца и не мог следить за ходом ввода в режим
     
  14. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Продукты дыхания активного ила - тот водух который выходит из установки - он не должен попадать в компрессорный отсек.
     
  15. Lestos
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Lestos

    Участник

    Lestos

    Участник

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    Мм, там конечно на крышке стоит прокладка из изолона, но я не уверен что она обеспечивает полную герметичность) а для чего это необходимо? Что бы компрессор вгонял в отсеки чистый воздух а не газы?
     
Статус темы:
Закрыта.