    Добрый день. Хочу в этом году поэкспериментировать с шахтником, но настораживает одно - детонация газов в шахте. Если сделать шахту на 200 литров, то воспламенение такой массы газов может всю котельную спалить. Вот и хочу сразу на стадии планировки (перед воплощением в металле) избежать такого явления.
    Если есть у кого негативный опыт с подрывом газов в шахте? Как этого избежать и насколько это реально?
     
  2. Gjyxbr
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6

    Gjyxbr

    Участник

    Gjyxbr

    Участник

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ивановская обл.
    Прошлую зиму топил котёл а-ля kholmoff. Ни какой детонации при работе быть не может. Когда не осторожно открывал дверку- посмотреть, как там- бывали вспышки:aga: .Адреналин повышает:)].Экспериментировал с колосником, газ. окном. Слежу за темами шахтников- люди тем же занимаются. Этим летом на скорую руку переделал его в бубу, пока бубафоня лучше нравится. Правда трубу подачи сделал маловату (переделка была малобюджетной) ,пришлось усложнять распределитель. Вообщем требуется дебагинз, но всё равно бубафоня- вещь.
     
  3. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.256

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.256
    Адрес:
    деревня Коврово
    Иван, по-видимому, Вашу тему лучше перенести в раздел "... своими руками". Там теме полезней будет. А чтобы избежать хлопков и взрывов основное условие - 100% герметичность дверей в котле. Хотя и в обычном котле бывают сильные хлопки - об этом писалось в теме о котлах Куппер. Второе условия противодействию взрывов - свободный проход газов через газовое окно. Этот пункт актуален при сжигании сыпучих топлив: опилок, пеллет и т. д.
     
  4. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855
    Адрес:
    Украина, Харьков
    А я вот хочу "на скорую руку" переделать Бубу в шахтник (точнее в пиролизный котёл с обратным принципом горения). Есть несколько заготовок для бубы (раскройка на плазме), одну хочу пустить на пиролизник.
    Буба действительно вещь, сам пользуюсь, загружая дрова всего раз в сутки без всяких ТА и подхожу к котлу один раз в сутки (и это при тополиных дровах и неполной загрузке котла). Но не устраивает не полное сжигание дров, особенно на малых мощностях. Чувствуется лёгкий запах неложога (не классика конечно, но всё же).
    Интересно насколько пиролизник сможет качественнее палить дрова.
    Может и бесполезная затея, но есть желание попробовать.
     
  5. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Возможно, но меня интересует опыт пользования заводскими ТТ котлами пиролизного (или шахтного) типа.
     
  6. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    Тема, бред полнейший, 200 литров шахта и капец котельной! А если 2000 литров шахта? Тогда капец всей улице? Какие взрывы? Очем вообще речь?
     
  7. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855
    Адрес:
    Украина, Харьков
    @sicos, в твоём случае лучше молча, чем такой фаршмак лепить.
    Что такое взрыв газов в газогенераторной камере тебе явно не известно, т. к. в Гондурасе шахтных котлов нет.
     
  8. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    Уважаемый, я в своем гондурасе, сшахтными котлами имею дело больше полутора лет, и если что-то пишу, то в отличии от вас, знаю что, и в первую очередь отталкиваюсь от собственного опыта, у вас есть опыт работы с шахтами?
     
  9. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Полтора года - это конечно срок, я б даже сказал "срочище"!
    У одного из моих клиентов стоит шахтник (не мой, моя печурка рядом в котельной стоит) и как-раз полтора года назад у него было ЧП - утром пришёл в котельную, а там всё в золе (точнее в белом пепле) и обгоревший рядом с котлом веник (остался один держак). Хорошо, что в котельной крайне мало места и он не хранит дрова или легко воспламеняемые предметы. Я ж в своей котельной храню месячный запас дров, чтоб не ходить в котельную каждый раз при загрузке, вот и опасаюсь как бы дом не спалить. И мне не столь важно произойдёт взрыв газов с дальнейшим возгоранием дров через неделю после установки котла, через полтора года или через десять лет - этого в принципе не должно быть!
     
    Последнее редактирование: 07.01.14
  10. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Iven, Добрый вечер. Я понял о чем речь. У клиетна мой котел и топил он его стружкой. По крайней мере на тот момент. Отвечу на вопрос по теме. На всем сыпучем древесном топливе (стружка, опилки, пелеты...)шахтный котлел классической компоновки может выдать пук если оно в чистом виде. Природа явления такова, происходит зависание сыпучих, потом обрушение на жар, обильное выделение газов-кислород- бах. Шахтный котел для дров и возможно для дальнейшего микса всего чего попало с дровами хотя бы 50на 50, тогда все нормально. Топить чистыми сыпучими можно, но на свой риск и зависит от умения истопщика. Но рано или поздно, на чистом сыпучем, несильный бах словить можно. В какой мере по мощности, зависит от кочегара. Колосники и окно и горелка с вв должны быть чистыми. То есть зону горения нужно вовремя чистить. Если они завалены золой, это усугубляет ситуацию и провоцирует взрыв пирогазов на сыпучем .
     
  11. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Здравствуйте Юрий. Очень благодарен за полезную информацию. Котёл действительно топился сыпучими, а именно сухой липовой стружкой. В данном случае речь идёт о котле с естественной тягой и окном в нижней боковой части камеры газогенерации.
    Меня же всё больше привлекает конструкция с нагнетающим вентилятором (улиткой) и с форсункой в дне камеры газогенерации. Вы такие тоже делали и имеете определённый опыт эксплуатации (вроди ещё со стропуво-подобным сравнивали). Как в таких котлах ведут себя сыпучие виды топлива (особенно мелкая опилка) - возможно ли в таком котле сжигать такую мелочь? Ну и насколько это опасно в плане взрыва пирогазов?
    Уже приобрёл "улитку" и присмотрел материал для форсунки (из литейки шамотную форсунку для отлива расплавленного металла). Хочу попробовать сначала сделать газогенераторную камеру без водяной рубашки (просто чтоб факел в камеру дожига лупил и грел улицу). Возможно изобретаю велосипед, но хочется что-то создать своё, более простое, относительно недорогое, удобное ну и более эффективное конечно (насколько это возможно).