1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фбс блоки раскладка

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Димасичка13, 01.01.14.

  1. Димасичка13
    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107

    Димасичка13

    Живу здесь

    Димасичка13

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Городок
    Фбс блоки раскладка
    Фундамент сборный лента + фбс.
    дом 12 х 12
    ширина ленты 1000мм, местами 800мм

    Раскладываю фбс, вопрос:
    блоки 24, у меня ложатся 5штук с двух сторон четко, но шов... 2400 х 5 = 12000
    правильно ли будет, если фбс на толщину 5 швов будет выглядывать или все же менять раскладку?
    какой стандарт на шов для фбс и из практики толщина какая выходит?
     
  2. Димасичка13
    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107

    Димасичка13

    Живу здесь

    Димасичка13

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Городок
    Примерно так, правильно? в некоторых местах шов 10см - это допустимо или нужно что-то менять?
     

    Вложения:

    • 1111111111.jpg
    • 1111111111.jpg
  3. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098
    Адрес:
    Абакан
    Фундамент на глубину промерзания ? Грунт какой ?
     
  4. Димасичка13
    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107

    Димасичка13

    Живу здесь

    Димасичка13

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Городок
    глубина промерзания 1000мм
    грунт - песок прессованный
     
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098
    Адрес:
    Абакан
    Я прекрасно представляю ГП в Харькове. Я спрашиваю - какое заглубление у вашего фундамента ?
     
  6. Димасичка13
    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107

    Димасичка13

    Живу здесь

    Димасичка13

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Городок
    планирую так:
    котлован 1400глубина, так как у меня на этой глубине песок, песчаную подушку не делаю, щебень 150, гидроизоляция, и лента по периметру 1000х300 местами 800х300 и в одном месте 600х300.
    далее 2 ряда фбс и армопояс 300.
    1) можно ли класть 2 ряда фбс? читаю, что везде 3-4
    2) достаточно ли ленты? дом газоблок 400 2этажа перекрытия плиты, а чердак дерево.
    3) толщина шва фбс

    покритикуйте. спасибо.
     
  7. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098
    Адрес:
    Абакан
    Так как
    лишнее
    везде хватит
    хоть один
    Если действительно песок - да
    Вертикального ? Можно и вовсе без них, они только для герметизации подв. помещения .
     
  8. Димасичка13
    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107

    Димасичка13

    Живу здесь

    Димасичка13

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Городок
    1) действительно песок, но как-то 600х300 везде без просчетов страшно...мало..., просто средняя несущая стена из силиката 375, на нее опирание плит с двух сторон, высота этажа 3000, +плиты + второй этаж 3000 ее хочу 1000х300, две стены несущие из газоблока на них опирание вторых краев плит - 800х300, а самонесущие - 600х300. правильно?

    2) 2 ряда фбс можно, спасибо, это ответ., просто читаю и везде пишут, что нужна еще перевязка 3-м рядом, армопояс 300 не много?

    3) швы вертикально, у меня по раскладке получается шов 3-10см, ломаю голову как правильно, сделать все без шва и проем залить или заложить кирпичом, или между фбс опалубку поставить и залить?
     
  9. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098
    Адрес:
    Абакан
    1. Хуже не будет.
    2. На армпоясе лучше не экономить.
    3. любые варианты равноценны. Не забудьте перед раскладкой фбс кинуть на ленту 2 прутка ф8.
     
  10. Димасичка13
    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107

    Димасичка13

    Живу здесь

    Димасичка13

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Городок
    Последний вопрос)

    по гидроизоляции:
    1) ленту изолировать, чем и как?
    2) чем лучше изолировать фбс и чем утеплить?

    3) котлован планирую засыпать песком обратно и залить плиту, пол...,его правильно залить с опиранием на армопояс и грунт или только внутри с опиранием на грунт?
    спасибо, Вы разгрузили мне мозг!
     
  11. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098
    Адрес:
    Абакан
    Нижнююю ? Не надо
    Наплавляемая ГИ лучше всего + ЭППС 5 см.
    Так. Читайте "полы по грунту" .
     
  12. Димасичка13
    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107

    Димасичка13

    Живу здесь

    Димасичка13

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Городок
    Громозека очень интересно Ваше заключительное мнение:
    5 строительных организаций предлагают разные виды фундаментов - одни монолит, одни сборной, одни мзлф.
    Итоговое решение за мной, так сказать, под мою ответственность...
    сделали смету: по ней фундамент монолит глубиной 1.2м+0.3м цоколь 0,5м ширина + щебень с трамбовкой 0,15м итог цены 10000уе.
    второй - как я уже писал, котлован лента + фбс + армопояс - тоже около 10000уе

    решение за мной, одни твердят, что крепче монолита ничего нет, ширины 0,5м с головой, не нужно платить за 2-е опалубки, кран, доставки - лучше эти деньги в бетон! и еще аргумент - монолит не нужно весь ГИ и утеплять..., а вторые - площадь ленты 1м больше - и несущая способность выше, зачем тратить деньги на бетон в "высоту", если нужно тратить в "ширину"! тоже верно...короче мозги кипят...

    Спасибо!
     
  13. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.098
    Адрес:
    Абакан
    Учитывая что у вас глубина заложения ниже ГП + грунты с хорошей несущей способностью и низкой пучинистостью (с ваших слов) то оба варианта равнозначны по надежности.
    Но я бы предпочел монолит, просто личные предпочтения, к делу не относятся ...