И снова - покритикуйте схему щитка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем АОшник, 30.12.13.

  1. АОшник
    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22

    АОшник

    Живу здесь

    АОшник

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    МО
    И снова - покритикуйте схему щитка
    Всем добрый день. Обращаюсь к специалистам - теоретикам и практикам: пожалуйста покритикуйте схему щитка.
    Вводные: одноэтажная баня-сруб, 6*8, она же домик. Парная, моечная, коридор, туалет, комната отдыха и тамбур. Будет отдельный хозблок и большая веранда. Для всего этого имеется 15 КВт. В 4 помещениях - теплый пол в стяжке. Будет ЭВН, насосная станция на скважине.
    Схема электроснабжения - TN-C-S, так прописано в ТУ, внешние сети - новые, воздушка сделана СИПом.

    Приложенная схема - неполная, хочу еще дистанционное включение теплых полов и сигнализацию. Но это чуть позже. Сейчас хотел бы конструктивной критики по предложенному варианту.
    Собирать планировал для начала на АВВ, но ценник на автоматы и УЗО - 27 килорублей неприятно удивил(. Теперь планирую IEK.

    Вот собственно и все.

    PS/ Всех с наступающим!
    upload_2013-12-30_17-53-35.png
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ЕМНИП, УЗО бывают двух- и четырехполюсные. Есть и трехполюсные, но они совсем из другой оперы.
    Опять шинная болезнь... Если нарисована нулевая шина, где тогда фазные?
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    1. Практически все Ваши УЗО ничем не защищены, имеют очень большой шанс сгореть однако! :(
    2. УЗО на мокрых потребителей принято ставить с точностью наоборот, сначала АВ, затем УЗО.
    3. Вы уверены что АВ 3А на насос вода не будет отключаться? :faq:
    4. Совсем непонятен выбор связки УЗО + АВ на хозблок? :faq::faq::faq:
    P. S. ИЭК не нужно! :no:
    Посмотрите в сторону Хагера, вариант гораздо бюджетнее чем АВВ, но такой же надежный ! :no:
     
    Последнее редактирование: 30.12.13
  4. АОшник
    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22

    АОшник

    Живу здесь

    АОшник

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    МО
    Стесняюсь спросить - про 2 и 4х полюсные УЗО вы к чему? Двухполюсные я планирую на группы, а 4х полюсные - на ввод и на хозблок. Шины нарисовал, бо должны быть, а фазные - нет.
     
  5. АОшник
    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22

    АОшник

    Живу здесь

    АОшник

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    МО
    Спасибо,
    1. УЗО не защищены - а как же автоматы? Все УЗО по номиналу не меньше чем сумма автоматов той же группы
    2. Сначала я так и сделал, но потом ценник заставил уменьшать количество УЗО, поэтому УЗО стоят вначале. Честно говоря я не понимаю, почему это неправильно, разве что с точки зрения каких-нибудь режимов КЗ. Объясните пожалуйста.
    3. Нет не уверен, но 400Вт: 230В = 1,7А. Какой запас нужен по пусковому току?
    4. Ну в принципе как - то диковато, мне тоже не очень нравится, но УЗО-то все равно ставить на хозблок... Наверное удалю его здесь и поставлю уже там, в хозблоке
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если Вы рисуете проводочек, перечеркнутый одной линией - это одиночный фазный провод, тремя - три фазных. Количество полюсов устройств на схеме также не указано.
    И на будущее - ноль, прошедший через УЗО, не может быть объединен ни с каким другим нулём.
    [​IMG]

    [​IMG]
     
  7. АОшник
    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22

    АОшник

    Живу здесь

    АОшник

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    МО
    Так и есть, 3 черточки - 3 фазы, потом распускаем по одной. Соответственно на вводе АВ 25А и на хозблок - трехфазные, остальные - однофазные. Количество полюсов нужно было указать, согласен.

    Судя по приведенным Вами таблице и диаграмме, АВ с номинальным током 3А и характеристикой С, едва-едва подойдет для двигателя мощностью 400Вт (1,7А).
    Пусковой ток будет в пределах 1,7*7=11,9А. При этом кратность тока I/In=11,9/3=4. Автомат с характеристикой С в этом случае должен отключиться через 2 - 15 сек, а длительность импульса пускового тока 1-3 сек.
    Наверное нужно поставить 4А. Но чтобы маленький насосик разгонялся 3 секунды?
     
  8. АОшник
    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22

    АОшник

    Живу здесь

    АОшник

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    МО
    Еще хочу спросить - при разрешенной мощности 15 КВт ток I=15000/400/1,73=21,7А.
    Вводной автомат на 25А подойдет, или использовать 20А?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Цены на них смотрели? Ставьте 6А и не мучайтесь!
    На 15кВт ставят 25А (что реально даёт 16.5кВт). Если разрешат 32А - ставьте, не пожалеете.
    А ноль? Вводное УЗО, между прочим, имеет 4 клеммы сверху и 4 снизу...
     
  10. АОшник
    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22

    АОшник

    Живу здесь

    АОшник

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    МО
    ЯЯ, наатюрлих! :|:
    Щас переделаю.
     
  11. АОшник
    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22

    АОшник

    Живу здесь

    АОшник

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    МО
    Прошу прощения, я чего-то торможу.
    Не пойму как развести N на три разные фазы и не делать еще три нулевые шины, чтобы с них раздавать под однофазные УЗО. Не хочу много проводов под одну клемму зажимать. Может быть подскажете где посмотреть?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Шинки гребенчатые бывают 1Р, 2Р, 3Р, 4Р.

    [​IMG]

    Вместо них можно использовать цельный проводник, искусно изогнутый, но это моветон...

    [​IMG]
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.318
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Украина
    @АОшник, Вы для меня сегодня сделали праздник. Несмотря на ошибки в УГО и прочие, уже указанные Вам выше, Вы все же постарались начертить именно принципиальную схему. Пожалуй, Вы подаете надежды :super:
    Учтите те замечания, которые Вам указали опытные практикующие люди. Переработайте схему и Вас можно будет ставить в пример очень и очень многим "рисовальщикам схем".

    Дерзайте, мы подправим, если где будут возникать неточности. ;)

    А еще moeller :|:
     
  14. АОшник
    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22

    АОшник

    Живу здесь

    АОшник

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    МО
    Спасибо за оценку.

    Будем приводить в порядок.

    Всех с наступающим Новым Годом! Добра и удачи!
     
  15. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Альтернативный вариант - вот ТАК:
     

    Вложения:

    • IMAG3154.jpg
    • IMAG3159.jpg